Jag fick igång purifierläget till slut.
Kör pumpen på värmeläge för att den kanske ska torka upp invändigt.
Tagit bort tejpen och borrat dräneringshål i kabellisten.
Förhoppningsvis går den som den ska efter detta.
Kan bara konstatera att installationmontören inte vet vad han gjorde.
Har dränkt lamellerna i en blandning av batterivatten och Ammoniak.
Det får dra en stund och sedan rengöra med hetvattentvätt.
Efter det på med AC läget igen så kanske lamellpaketet och tråget blir rent.
Installatören har nog antingen haft slut slang, eller så har husägaren sagt att han aldrig skall köra AC, så han har struntat i att färdigställa den installationen.
Oavsett vilket så har installatören gjort fel, även om ägaren säger att de aldrig skall köra kyla så kan det ske av misstag och då kan det bli vattenskador.
OM slangen slutar just utanför väggen så är det bara den lilla slangstump som sitter fast monterad i pumpen som är utdragen, normalt så förlänger man slangen och låter vattnet rinna ut under/bredvid utedelen, men ibland kan man även ta upp ett hål t.ex. där du borrat dina dräneringshål och dra ut slangen där.
Tänk på att det är viktigt att slangen har fall hela vägen (1 cm/meter) för att det inte skall bli stillastående vatten i innedelen, vatten som kan slemma till sig och bli fullt av bakterier och andra "godsaker".
För att din panel inte skall ruttna upp så borde du borra ett hål i kanalböjen och dra ut slangen där så att vattnet kan fall fritt ned till marken.
Som du gjort nu är det ju omöjligt att veta om det åker in i väggen, sugs in i panelen, eller hittar någon väg ut genom dina dräneringshål.