Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: VP stannar efter vv-produktion  (läst 5249 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: VP stannar efter vv-produktion
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2010, 20:14:29 »
Max tillåten retur ska va blockerad i nån minut!!! och jag förutsätter att även hysteres inte är aktiv just efter vv produktion!!!
Men testa som Carl föreslår hysteres är toklågt ställt på Thermia.
Nibe har likadan styr och där har man ett MYCKET HÖGRE värde!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad sansun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: VP stannar efter vv-produktion
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2010, 21:10:17 »
Max tillåten retur ska va blockerad i nån minut!!! och jag förutsätter att även hysteres inte är aktiv just efter vv produktion!!!
Men testa som Carl föreslår hysteres är toklågt ställt på Thermia.
Nibe har likadan styr och där har man ett MYCKET HÖGRE värde!

Tack för att ni försöker hjälpa till! Jag skall höja vp-hysteresen från 10 till 15. Tillsatsens hysteres är redan ställd på 20. Jag har kontakt med Thermias representan och han har kanske fler ideér. Det blir lite enformigt att läsa av displayen en timme per dag och dessutom är det för mig inte helt enkelt att avgöra exakt när Vp skiftar över till varmvatten. Vad jag har kunnat läsa av så gjorde den vid ett tillfälle 4 minuter paus mitt i cykeln för vv men det är väl inte ologiskt om den stannar när pressostaten löser ut och sedan fortsätter där den var i programmet. Integralen har vid de tre tillfällen som jag sett pumpen stanna varit mellan -650 till -750.
Sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)         
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  ÖvervÃ¥ning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning 
Ã¥r 1: 12500 kwh
Ã¥r 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom Ã¥r 2)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!