Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell trÃ¥d.  (läst 382861 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #630 skrivet: 13 november 2017, 22:08:10 »
MrBond, den nedre grafen ser helt ok ut tycker jag. Om du tittar i slutet på grafen så går kompressorn på sitt lägsta varvtal och ändå stiger GM. Detta beror på att du har mindre effektuttag än vad kompressorn kan ge som lägst. Helt naturligt. Kom ihåg att lägsta effekt dessutom kan var betydligt högre än 1,5 kw beroende på vilken brine du har in. Sannolikt kan lägsta effekt i praktiken ligga på ca 2 kw.

Det med flödesregulatorn har jag ingen koll på. Är det nytt på 1255? Jag känner inte till att jag har någon flödesmätning på min.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad MrBond

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #631 skrivet: 13 november 2017, 23:22:09 »
Uffen, nei dette er ikke ok.
Pumpen stoppet kl21:09 og startet igjen 22:21.
Denne stoppen er onödig, og den borde LÄTT kunna undvika denne stoppen om den inte hadde dratt på 45Hz og kjørt med opphøyd frekvens i 3 timmer.
I åtminstone burde den hadde vær snabbt ned i frekvens når BT2 er mer enn S1.

Jeg har loggførad hver dags varmebehov og såfremt utendørstemperaturen er under 4-5grader kan pumpen fint gå hele dygnet.
Det er jo korkad at man skal ha 2500watt varmebehov før den vil gÃ¥ non-stop og at en timme med varmvannsproduksjon (les:  paus!) skal føre til at GM-reguleringen gjør at den mÃ¥ ta en ekstra paus kort tid efter?
Hele vitsen med en inverterpumpe er jo at den skal ha kun et fåtall pauser når varmebehovet er lågt?

Legger ved et eksempel til hvor varmvannsproduksjon gjør pumpen helt tokig.
Her ökte den på helt til 79Hz umiddelbart efter varmvannsproduksjon - selv om BT2>S1 presis efter .
At pumpen ser seg blind på å bare benytte GM uten å bry seg om verken BT2 (eller returtemp BT3) syns jeg er amatörmässig.
I dette tilfellet har den minst en paus mer enn den behøver.

Jeg har 3 våtrom med innstøpte rør uten termostater. Disse rommene har høg thermal mass og trög respons. Mitt system burde være svært enkelt å reglera!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #632 skrivet: 14 november 2017, 07:25:29 »
Du har ingen usb log som visar hur vp går ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Bergen77

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +0/-0
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #633 skrivet: 14 november 2017, 08:18:33 »
Du har ingen usb log som visar hur vp går ?
Trenger ikke noe usb logg for å se at kompressoren ikke skulle tatt så hardt i klokken 09:00.
MrBond er nok enda ett offer for Nibes ubrukelige GM regulator.
Hva er galt med PID?

Utloggad MrBond

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #634 skrivet: 14 november 2017, 12:32:09 »
Har ingen USB log. Uplink skjermbildet viser jo precis det samma...

Hva bruker dere andre som GM-start og GM-diff?
Har dere inte problem med at pumpen tar onödiga pauser?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #635 skrivet: 14 november 2017, 13:48:47 »
Trenger ikke noe usb logg for å se at kompressoren ikke skulle tatt så hardt i klokken 09:00.
MrBond er nok enda ett offer for Nibes ubrukelige GM regulator.
Visst är det så men finns så mycket mer och exaktare info i usb loggen så man ev kan få en förklaring varför den gick med höga hz sånt syns inte i ett så trubbig verktyg som uplink.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #636 skrivet: 14 november 2017, 19:30:48 »
MrBond. Vid alla tre tillfällen som kompressorn har stannat så har den i tid nått sitt lägsta varvtal (se de röda ringarna)innan den stannat. Med andra ord har den hunnit att reglera ned i tid innan stopp.
För att slippa det häftiga pådraget bör du ändra start VP till -100 och start tillskott till -400 (du verkar har andra värden) så tror jag att du kommer att få se lugnare pådrag.

Och som Smurfen skriver, sätt i en USB logg eftersom grafiken i Uplink inte är på topp och svår att felsöka ifrån.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Bergen77

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +0/-0
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #637 skrivet: 14 november 2017, 20:05:09 »
MrBond. Vid alla tre tillfällen som kompressorn har stannat så har den i tid nått sitt lägsta varvtal (se de röda ringarna)innan den stannat. Med andra ord har den hunnit att reglera ned i tid innan stopp.
Uffen, spøker du med oss nå?
Hvorfor har frekvensen vert så høy i utgangspunktet? Stopp nummer to kommer som følge av en overivirg kompressor, hvis du forsvarer det stoppet så mister jeg troen på deg. Pumpen er helt ute å kjøre på stopp nummer to! Gi meg en god grunn til at frekvensen skal være 79Hz der! Det er fint at den klarer å nå 20Hz før den stopper, men den burde aldri hatt så høy frekvens in the first place!
Hva er galt med PID?

Utloggad MrBond

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #638 skrivet: 14 november 2017, 20:06:49 »
Kan godt prøve å sette GMstart til -100 og diff -400
Men jeg kan ikke si at jeg har tro på at å sette en -100 istedenfor -300 på GMstart vil gi færre pauser, heller tvert om.

I sommer prøvde jeg GMstart -80 (da er varmebehovet i snitt var ~500-750watt ) og da startet og stoppet den 20 ganger i døgnet.
I sommer var -700 på GMstart lagom og gav 3-4 pauser i døgnet... Da gikk den alltid på minimumsfrekvens i hele perioden.

-700 sommer?
-300 vår/høst?
-100 vinter?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #639 skrivet: 14 november 2017, 20:11:19 »
Uffen, spøker du med oss nå?
Hvorfor har frekvensen vert så høy i utgangspunktet? Stopp nummer to kommer som følge av en overivirg kompressor, hvis du forsvarer det stoppet så mister jeg troen på deg. Pumpen er helt ute å kjøre på stopp nummer to! Gi meg en god grunn til at frekvensen skal være 79Hz der! Det er fint at den klarer å nå 20Hz før den stopper, men den burde aldri hatt så høy frekvens in the first place!
Den kan troligtvis inte gÃ¥ pÃ¥ min varv hur länge som helst utan mÃ¥ste varva upp för att säkerställa smörjning hur länge gick den pÃ¥ 79hz  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Bergen77

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +0/-0
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #640 skrivet: 14 november 2017, 20:25:44 »
Den kan troligtvis inte gÃ¥ pÃ¥ min varv hur länge som helst utan mÃ¥ste varva upp för att säkerställa smörjning hur länge gick den pÃ¥ 79hz  Sc:,h
Nå leter du desperat etter dårlige forklaringer på 79Hz, hvis du ser på varmtvannsproduksjonen tror jeg den er godt smurt allerede.
Hva er galt med PID?

Utloggad MrBond

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #641 skrivet: 14 november 2017, 20:30:38 »
så du mener pumpen ikke får smörjning når den går på 20hz.
Og du mener den slits mer av å gå 4 timmer og pauser i 4 timmer enn om den går i 30min og pauser i 30min også da eller?

Pumpen hadde 80hz kl23:12, var nede på 64hz 00:40 og helt ned på 23hz kl01:40.
2.5timmer med høg frekvens - i denne perioden produserte pumpen 10.8kWh (23hz i  ville gitt 4kWh, sÃ¥ 6.8kWh overproduksjon)
pause1 etter kl0253 til 0418  (minus 2.3kWh)
pause2 etter kl1026 til 1146. (minus 2.2kWh)
Min konklusjon er at pausene kunne vært unngått siden 2.3+2.2 er betydelig mindre enn 6.8

Men, rent logiskt: er det da noe fornuft i at pumpen skal kjøre 80hz når BT2>S1?
Det er like ulogiskt for meg som at cruisekontrollen på bilen min skal slå inn bremsene på bilen i en oppoverbakke eller gasa på i en bratt nedoverbakke...

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #642 skrivet: 14 november 2017, 20:50:27 »
Uffen, spøker du med oss nå?
Hvorfor har frekvensen vert så høy i utgangspunktet? Stopp nummer to kommer som følge av en overivirg kompressor, hvis du forsvarer det stoppet så mister jeg troen på deg. Pumpen er helt ute å kjøre på stopp nummer to! Gi meg en god grunn til at frekvensen skal være 79Hz der! Det er fint at den klarer å nå 20Hz før den stopper, men den burde aldri hatt så høy frekvens in the first place!
Jag tycker mig kunna se på min värmepump att så fort den hamnar under -400 i GM så får den också fnatt och drar på rejält. För en vecka sedan landade den på -440 och vips så var kompressorn uppe i över 100 hz. Normalt går min aldrig under ca 350 och då fungerar det bra.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #643 skrivet: 14 november 2017, 20:52:26 »
Nå leter du desperat etter dårlige forklaringer på 79Hz, hvis du ser på varmtvannsproduksjonen tror jeg den er godt smurt allerede.
Man ser ju inte om den gjort vv eller vad pumpen sysslat med i uplink graferna så det blir gissningar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #644 skrivet: 14 november 2017, 20:59:37 »
Kan godt prøve å sette GMstart til -100 og diff -400
Men jeg kan ikke si at jeg har tro på at å sette en -100 istedenfor -300 på GMstart vil gi færre pauser, heller tvert om.

I sommer prøvde jeg GMstart -80 (da er varmebehovet i snitt var ~500-750watt ) og da startet og stoppet den 20 ganger i døgnet.
I sommer var -700 på GMstart lagom og gav 3-4 pauser i døgnet... Da gikk den alltid på minimumsfrekvens i hele perioden.

-700 sommer?
-300 vår/høst?
-100 vinter?

Jag kör start -100 och diff -400 året om. På sommaren stängs ju värmen av i alla fall över inställd utetemperatur, 15 gr i mitt fall.
Behöver du köra värme även på sommaren?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif