0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kom på en följfråga utifrån svenske kockens svar på stor och liten VP.Kan man tänka sig att en VP med 2 kompressorer är billigare i DRIFT än en stor?Tror Varmitec kör med den lösningen.1 kompressor jobbar om det inte är så kallt och båda när det blir riktigt kallt. Allt annat lika.
350m är mitt rekord 6,5 grad in efter 1100 timmars kontinuerlig drift
Citat från: PerHag skrivet 03 februari 2011, 22:59:55Kom på en följfråga utifrån svenske kockens svar på stor och liten VP.Kan man tänka sig att en VP med 2 kompressorer är billigare i DRIFT än en stor?Tror Varmitec kör med den lösningen.1 kompressor jobbar om det inte är så kallt och båda när det blir riktigt kallt. Allt annat lika.Två kompressorer funkar jättebra och man får väldigt bra COP värde vid drift på bara en kompressor MEN ljudet blir för högt när båda kompressorerna går, har man inte möjlighet att placera värmepumpen i garage el. liknande så skulle jag nog hellre välja en invertermaskin.
Varför får man bra COP vid drift på bara en kompressor?
Citat från: digitalrobert skrivet 08 februari 2011, 19:44:58Varför får man bra COP vid drift på bara en kompressor?Det blir halva temperaturskillnaderna i värmeväxlarna vilket betyder att tryckuppsättningen i kompressorn blir mindre.