Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 26 maj 2019, 14:43:09 »I mitt fall kan totala mängden nytt vatten som tillförts systemet knappast överstiga några få hundra liter på dom 35 år jag ägt huset inklusive bytet från oljepanna till värmepump.
Den totala mängden "sten/grus" jag har rensat slangarna från understeg säkert med god marginal 1 dl. Men sitter den mängden olyckligt till räcker det säkert för att strypa flödet väsentligt. Mitt delta T på varma sidan ökade sakta från runt 7 grader till runt 20 grader och det hjälpte inte ens att byta den inre cirkulationspumpen till en som gick på 3-4 ggr så hög effekt. Med samma inställning på cirkulationspumpen som före rengöringen fick jag efter rengöringen ett delta T på knappt 4 grader. För att få den önskade tempskillnaden på 6-7 grader fick jag sänka cirkulationspumpen från läge 4 till läge 1
Den totala mängden "sten/grus" jag har rensat slangarna från understeg säkert med god marginal 1 dl. Men sitter den mängden olyckligt till räcker det säkert för att strypa flödet väsentligt. Mitt delta T på varma sidan ökade sakta från runt 7 grader till runt 20 grader och det hjälpte inte ens att byta den inre cirkulationspumpen till en som gick på 3-4 ggr så hög effekt. Med samma inställning på cirkulationspumpen som före rengöringen fick jag efter rengöringen ett delta T på knappt 4 grader. För att få den önskade tempskillnaden på 6-7 grader fick jag sänka cirkulationspumpen från läge 4 till läge 1