kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1215 strular  (läst 1441 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #30 skrivet: 13 februari 2024, 23:45:31 »
Uppdatering:
VBfram 37(33) när kompressor går.
VBretur 26.

VBfram sjunker snabbt till samma värde som VBretur,26, när kompressorn stannar. VBfram håller sig alltså inte runt börvärdet utan sjunker snabbt ner till VBretur
Vad är det du tycker är fel med det?  Vb fram kommer aldrig ligga stabilt pÃ¥ börvärdet.

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #31 skrivet: 14 februari 2024, 09:58:08 »
Fått svart från Neotherm. Den lilla skruven tas bort... den stora skruvas moturs för att öppna... den lilla skruven åter, agerar låsskruv.

Det blir kvällens övning... tänker jag öppnar alla slingor...och hoppas pÃ¥ bättre flöde  ::)
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #32 skrivet: 14 februari 2024, 10:13:17 »
Om du trycker ner växelventilens insats utan ställdon (tving etc), då har du bara flöde över varmvattenberedaren. Ifall du vill låta golvvärmen vara i fred och provköra bara själva värmepumpen.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #33 skrivet: 14 februari 2024, 11:00:24 »
Fått svart från Neotherm. Den lilla skruven tas bort... den stora skruvas moturs för att öppna... den lilla skruven åter, agerar låsskruv.

Det blir kvällens övning... tänker jag öppnar alla slingor...och hoppas pÃ¥ bättre flöde  ::)

Trevligt! Ett steg närmre värmen =)

Men nu får du många kluriga frågor: Har du pillat på slingorna i samband med något komponentutbyte, luftning osv, eller vaför har de ändrats? Eller har de månne blivit skitiga invändigt, och stoppat flödet, varpå spolning med öppna don blir nödvändig?

Men detta löser väl inte problemet att du har typ 0 flöde från cirkulationspumpen i värmepumpen?
Eller är rören kopplade på ett annat sätt än du anger i den tidigare ritningen? (för du borde väl få varmt i källaren/bottenvåning med det upplägget?)

Dock känns ju ett förmodat "enrörssystem" otänkbart i ditt fall..? Sc:,h

MÃ¥nga frÃ¥gor  tOOmten

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!