SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2014, 23:33:56 »
Har precis lärt mig att byter man insats i dessa ventilhus så måste man ha termostat eller anpassade ventilrattar. Går inte montera de gamla slottsvredena på de nya insatserna från MMA. Då blir det till att byta hela ventilhuset till en helt ny slottsventil, men det blir för dyrt.

Så jag får nöja med att polera upp de gamla och packa om dem med lintråd.
Villa på 162 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Daikin Altherma 008; 7 kW + 9 kW elpatron, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2014, 09:38:26 »
Var glad för det du så fina vred ska man vara rädd om! Dessutom är det superenkelt att justera flödet till rätt delta dvs balans så värmepumpen får optimalt delta. Fixa bara läckaget om det stör. tummenupp
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad hahalj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: GöteborgsomrÃ¥det
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Senior programvaruutvecklare
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2014, 11:33:12 »
Ja, vreden är jättefina. Men att justera flödet till rätt delta skulle vara enkelt, nja... justerar jag på en så ändrar sig delta på andra... det tar aldrig slut känns det som, det går alltid göra lite bättre.
Villa på 162 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Daikin Altherma 008; 7 kW + 9 kW elpatron, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.

Dan Bergkvist

  • Gäst
Dan Bergkvist
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2014, 21:04:58 »
Om det går att lossa muttern och vredet, gör så här, stäng ventilen då är risken att det läcker ut vatten minst, gardera med hink och trasor, kapa en petflaska som kan leda ner vattnet i hinken. Ta bort muttern och vredet, skruva av glander-muttern, peka ur brickan/bussningen, nu är det bara att försiktigt städa ur det gamla tätnings-snöret tills du kommer ner till brickan i botten av tätningshuset, var rädd om spindeln så den inte skadas för då kan hända att det läcker fast du byter tätning, alltså inga vassa vektyg. Tätningen kan vara allt från lädersnöre, lin, hampa till glandergarn mm. Byt till vad rörfirman/butiken har att erbjuda eller smörj in läder,lin,hampasnöre med grafitfett, kladdigt men bra.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2014, 09:28:52 »
Hej! Jag brukar bara byta o-ringen på axeln och det brukar bli bra.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2014, 12:28:37 »
Det borde väl gå bra att hitta en passande o-ring i modernt material till dessa gamla ventiler oavsett hur de tätats från början?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2014, 05:12:39 »
Det borde väl gå bra att hitta en passande o-ring i modernt material till dessa gamla ventiler oavsett hur de tätats från början?
[/quote
Jodå och oftas är det därför dom börjar läcka att o-ringen torkar ut och du får inget tryck på packboxen.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2014, 12:22:11 »
Det är o-ring och packbox? Kan man inte klara sig med enbart en eller ett par o-ringar?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2014, 03:46:53 »
Det är o-ring och packbox? Kan man inte klara sig med enbart en eller ett par o-ringar?
Hej! Det räcker med en 8mm o-ring.Ta bort muttern som håller vredet och sedan glandmuttern och nu ser du fjädern som du tar bort och till sist o-ringen.Problemet med slottsventilerna är oftas att o-ringen torkar ut och då förlorar fjädern tryck som i sin tur trycker på boxen.Man kan prova dra åt glandmutter lite för att se om det slutar läcka men det kan bli värre.Det går bra att ta lite lin eller garn som man snurra åt på axeln istället för en o-ring om man nu inte vill packa om dom helt.Tråkiga är om man vill ha nya slottsventiler är att dom kostar en slant.

PS:skickar en bild på hur dom ser ut men som vanligt finns det lite olika utföranden med oftas grunden är att linet/garnet eller o-ringen blir gammalt och torrt och i regel räcker det med att byta ut till nytt så blir det tätt.
« Senast ändrad: 26 oktober 2014, 04:23:38 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Meateater

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre 1 bra verktyg en 3 dÃ¥liga.
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #24 skrivet: 10 mars 2015, 11:14:16 »
Jag sitter i samma sits och vill behålla de gamla slottsventilerna. Var tvungen att akutfixa en som började pinka. Satte dit en oring och virade lin och monterade ihop den. Den blev tät men har inte testat att vrida på den. Skulle ju helst vilja behålla stilen men byta innehållet till något som håller i 65år till. Har inget krav på termostatfunktion (kör luft-vatten och låter alla vred stå öppna).

Hur gick det hahalj? Renoverade du eller bytte du ut?

Utloggad JLUN

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #25 skrivet: 27 november 2015, 23:11:42 »
Har några slottsventiler jag behöver fixa ganska snabbt, då den kretsen står tom tills rörisen är tillbaka på måndag eller tisdag... Är det O-ring i alla eller är det bara en modern fix? Var hittar man linsnöre?

Utloggad Amarok

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #26 skrivet: 28 november 2015, 19:43:08 »
Hej!
Jag renoverade mina slottsvred i somras. Det var totalt ca 25 stycken från 1" till 1/2" anslutning. Jag tog isär dom helt och tog bort oxid etc. sen packade jag om dom med en o-ring längst in (lagom storlek ur biltemas sortimentlåda) och sedan virade några varv 3 mm linsnöre från Zikon Linprodukter som jag smetade in med locherpasta. Alla ventiler har hållit tätt hittills!

Jag testade lite olika material på snöret och det verkar inte jättekritiskt vilket det är. Om man kör med o-ring så är det den som tätar och snöret är mer för att ge rätt friktion och som skydd om o-ringen går sönder.

Dimensionerna varierar beroende på fabrikat, typ och anslutningsstorlek. Det gör det svårt att säga vilken storlek på o-ring du behöver, där är snöre bättre för det lindar man så många varv som får plats bara.

Utloggad JLUN

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #27 skrivet: 30 november 2015, 22:26:35 »
Det verkar vara lite delade bud var lin och var man eventuellt kan uppdatera med en oring...

Tolkar jag det rätt, man tar bort vredet, muttern (glandmuttern???) och pillar upp bussningen, under bussningen skall linet lindas? Och ska man in med en oring ska den ligga så att säga under linet, dvs först oring, sen lin?

Jag har tagit isär 3 st ventiler, en satt fast så hårt att jag fick hjälpa till med en tång, så ytterkanten på axeln skadades litegranna, men denna del stannar utanför bussningen, så jag bedömer att det inte borde vara något problem...

Frågan är hur man kollar om detta funkar? Jobbigt om jag misslyckas, då får ju rörmokarn montera "nytillverkade" slottsventiler... Kanske ska man gå på det direkt? Fast de gamla känns mera rätt...

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #28 skrivet: 30 november 2015, 23:10:36 »
Ungefär så ja.
Provar gör du genom att stänga ventilen, täta den och öppna igen.
Funkar det så läcker det inte när du öppnar den. Annars får du göra om.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad JLUN

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #29 skrivet: 07 december 2015, 23:42:44 »
Bara en ventil är hittills satt i drift, funkar som ny (tror jag, svårt att veta, men går jättelätt att manövrera, är helt tät).

Känns som det är ruggig kvalitet i dessa ventiler, så med BVP och därmed inget behov av termostater så känns det både ekonomiskt, tekniskt (högt flöde?) och framförallt estetiskt (snyggare) att behålla dessa ventiler (som endel vill byta ut på studs, det är flera som kommenterat detta - du ska väl byta de där ventilerna till moderna?)

Jag har gått runt i huset, finns några ventiler till som sitter fast (som dessa jag fixat nu) men merparten går att justera och verkar inte läcka men är väldigt ärjade.

Jag lät allt ligga i avkalkningsmedel och rengjorde och fettade in allt... Putsade upp dem.

Jag hade ingen fjäder, men principen var likartad som på bilden. Jag lyfte bort den översta bussningen under muttern, satte en oring och ett varv lin med propelleraxelfett (jag funderade även på den rörmokarpasta som rekommenderades, men valde fettet) och monterade ihop. Jag misstänker man på en fungerande ventil, kan stänga ventilen och sen byta packning utan att tappa systemet, kanske man ska stänga cirkpumpen? De ventiler som satt helt fast hade dock inte gått att åtgärda på plats, och som sagt, turligt nog är det nog bara 2st till som sitter helt fast, som jag får fixa i sommar när jag kan tappa systemet (nu är det fyllt igen).

Upptäckte förresten att på huset står små siffror, jag antar att man vid montering kan rotera huset en aning för att så att säga grundinställa maxflödet genom att öppningen i huset förskjuts något, jag tänkte nämligen inte på detta när jag monterade tillbaka varför först flödet verkade för begränsat, tills jag vred den rätt...
« Senast ändrad: 07 december 2015, 23:47:37 av JLUN »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!