Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Delta T vid varmvattenkörning  (läst 1354 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jtk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Delta T vid varmvattenkörning
« skrivet: 23 februari 2014, 08:39:09 »
Hej.

Har inbyggd dubbelmantlad beredare.
Vid ex en dusch så triggas oftast 2 eller till och med 3 laddningar.
Det är väl så att mantelvattnet inte hinner värma hela beredaren på de relativt korta körningarna.
Hur skulle det bli om man sänkte varvtalet på G2 vid vv-laddning?
Skulle beredaren hinna "suga åt sig" mer energi då?

Har R410A och har förstått att Delta T över kondensorn inte är så viktigt.

/jtk
IVT Premiumline EQ C10
www.e-logger.se/pub?jtkarlsson

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Delta T vid varmvattenkörning
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2014, 08:46:00 »
Hej.

Har inbyggd dubbelmantlad beredare.
Vid ex en dusch så triggas oftast 2 eller till och med 3 laddningar.
Det är väl så att mantelvattnet inte hinner värma hela beredaren på de relativt korta körningarna.
Hur skulle det bli om man sänkte varvtalet på G2 vid vv-laddning?
Skulle beredaren hinna "suga åt sig" mer energi då?

Har R410A och har förstått att Delta T över kondensorn inte är så viktigt.

/jtk
Det är fullt normalt. Tror det har med att göra att skiktningen i beredaren störs vid tappvarmvattemberedningen.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Delta T vid varmvattenkörning
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2014, 08:52:51 »
Jag vet att IVT nyligen har ändrat i sin styrning av vb-pump vid varmvattenladdning så den kör med väldigt högt delta T.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad jtk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Delta T vid varmvattenkörning
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2014, 09:03:48 »
Jag vet att IVT nyligen har ändrat i sin styrning av vb-pump vid varmvattenladdning så den kör med väldigt högt delta T.

Intressant.
Har du någon mer info?

/jtk
IVT Premiumline EQ C10
www.e-logger.se/pub?jtkarlsson

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Delta T vid varmvattenkörning
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2014, 22:12:54 »
Att det blir flera korta körningar beror på att manteln innehåller lite vatten ca 40 liter har jag för mig och även om man värmer de 40 literna till tex 50 grader så suger det kalla innehållet på ca 180 liter i beredaren upp värmen så att en ny vv beredning påbörjas. Sänker man cirkulationen kommer beredaren laddas med lite högre temp och flera starter kanske inte blir nödvändiga men det beror ju också på vart vv givaren sitter den kan ju stoppa laddningen om tempen blir hög. Vissa märken har en beredare som laddas med slinga då laddar man beredaren på 1 körning som naturligtvis blir längre istället.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jtk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Delta T vid varmvattenkörning
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2014, 20:54:08 »
Provade  :dt: 15 °C istället för 7 som är default, men märkte ingen direkt skillnad. Möjligtvis nÃ¥got kortare körningar.

PÃ¥ en senare version av Rego 1000, är defaultvärdet 5  °C istället för 7.
Kanske ska prova det också.

/jtk
IVT Premiumline EQ C10
www.e-logger.se/pub?jtkarlsson

Utloggad jtk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Delta T vid varmvattenkörning
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2014, 20:48:56 »
Här inte hunnit prova än men vad tror ni lägre  :dt: resulterar i?
IVT Premiumline EQ C10
www.e-logger.se/pub?jtkarlsson

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!