Hej!
Jag undrar hur jag kan bäst optimera mitt GV-system för bästa verkningsgrad.
Förutsättningar: BVP IVT EQ Premiumline C8,R410kylmedia, 100L arbetstank, endast golvvärme (två plan med 16mm PEX i trägolv),9 st. 80-90m långa golvslingor, 170m brunn, Wilo 1-6 extern cirkpump i konstanttryckläge (just nu inställd på 850L/h), interna cirkpumpen inställd för att hålla konstant delta-T på 7 grader mot arbetstank.
(Se bifogad bild för bättre översikt.)
Jag har märkt att om jag ökar flödet på externa cirkpumpen mot 900L/min "flyttas" röda linjen mer mot mitten. Sänker jag däremot delta-T på interna cirkpumpen till 6K flyttas röda linjen tillbaka mot det blåa.
Jag antar att när jag "matchar" extern mot intern pump någorlunda så upphör "kortslutning" i arbetstanken och det som går ut i golvet är likt det som kommer ut från pumpen, dvs. jag får någon sorts siktning?
Frågan är vad ger bäst COP: Delta-T på 6K på BVP och högre (typ 900L/h) flöde ut mot golv eller Delta-T på 7K och lägre flöde ut mot golv (typ 800L/h)? (spontant gillar jag lite högre flöde mot golv då jag har långa slingor men högre delta-T kanske ger bättre COP?) Eller ska jag göra något helt annat?
Tack för alla tips!
P.S. Interna cirkpumpen står still vid inget värmebehov, därav knasiga värden i början av grafen).
P.P.S. Om jag räknar på delta-T och flöden blir det endast cca 6kW som går ut till golvet, är det normalt för en 6-år gammal 8kW-pump? Bör jag serva värmeväxlaren eller något?