Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: fred001 skrivet 16 december 2010, 08:31:08

Titel: Nibe 1215 köldbärar fråga
Skrivet av: fred001 skrivet 16 december 2010, 08:31:08
Hej,

Jag har en 8 år gammal Nibe 1215 med 500 m ytjordslinga.
Ser nu att jag har 0 grader in på köldbäraren och bara -1 till -2 i retur.
Är diffen för liten? borde inte den vara -3 eller högre ?
Är det nåt jag kan ställa in eller är det kompressorn som börjar gå

/Fred
Titel: SV: Nibe 1215 köldbärar fråga
Skrivet av: purjo__ skrivet 16 december 2010, 08:49:05
Börja med att kontrollera att givarna visar rätt. Antingen genom att kontrollmäta med en bra termometer, eller genom att köra KB-pumpen när kompressorn inte går och kolla att givarna visar samma sak efter några minuter.
Titel: SV: Nibe 1215 köldbärar fråga
Skrivet av: fred001 skrivet 16 december 2010, 09:28:18
Hej,

Har redan kollat med två termometer direkt på slangen. (in och ut)
Och diffen ser tyvärr ut till att bara var 1 till 2 grader på dom oxå.
Jämförde termometern i ett dygn för jag kopplade dom på slangerna


Titel: SV: Nibe 1215 köldbärar fråga
Skrivet av: Carl N skrivet 16 december 2010, 10:45:25
Hur ser det ut på varma sidan, tempdiff?
Tycker du elpatron går in tidigare än normalt?
Titel: SV: Nibe 1215 köldbärar fråga
Skrivet av: Labold skrivet 16 december 2010, 10:47:22
Sänk hastigheten på KB-cirkpumpen.
Titel: SV: Nibe 1215 köldbärar fråga
Skrivet av: fred001 skrivet 16 december 2010, 20:39:18
hej,
Tack för förslagen, sänkte KB-cirkpumpen och nu har jag 0 in och -3 retur.
Tempdiff på VB är 7-8 grader så det verkar vara ok.

Är det ok att jag har haft 40 t TS från 1/12 ? (bor i Sundsvall och det har jo varit en kall december så långt)

Siste dygnet har jag haft 21 VPStarter, är det OK?

Behövs mera info för att svara på ovanstående funderingar ?
Titel: SV: Nibe 1215 köldbärar fråga
Skrivet av: Carl N skrivet 16 december 2010, 20:44:34
Jag har också en hel del TS i december, med 21 starter vid denna kyla låter lite mycket.
IOFS blev det lite ljummare i natt (vaknade av att VP:n stannade för första gången på nästan en vecka).