Jakob F

  • Gäst
Jakob F
Nibe f370 och förhållande till rumsgivare/golvvärme
« skrivet: 14 mars 2014, 13:39:41 »
Hej,

Jag är väldigt mycket nybörjare med sånt här så om det här är en dum fråga... Ha överseende.
Har idag en nibe f370 och golvvärme från thermotech. Nibe är ny, golvvärmen är från -96 tror jag.
Nu till min fråga, hur är förhållandet mellan pumpen och golvvärmen?
Om jag skruvar upp mina rumsgivare till Max kommer då pumpen "producera" mer värme? Alltså dra mer el? Eller är det som att jag skruvar för inget då pumpen är inställd på en viss mängd värme ska skjutas till redan?
Samma sak fast tvärt om... Om jag "eldar" på pumpen men inte rumsgivarna är det då så att jag betalar fast värmen inte kommer so to speak?

Hoppas någon förstår vad jag är ute efter då jag är lite fundersam över vart jag kan ändra om jag vill ha varmare... Min golvvärme, som är vattenburen, funkar så där just nu pga. Lite krångel med motorerna som sitter i väggen. Dessa kommer och bytas ut så småningom.

Tacksam för all input jag kan få

J

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe f370 och förhållande till rumsgivare/golvvärme
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2014, 06:34:33 »
Det beror på hur du har ställt in prylarna... Allt blir ju mer komplicerat om man har flera reglersystem som försöker åstadkomma samma sak.
På värmepumpen väljer du en värmekurva som anpassar framledningstempen efter utetempen - Ju kallare ute desto varmare golv. Har du för hög värmekurva så kommer i värsta fall elpatronen att behöva hjälpa till.

Enklast är att öppna alla termostater på max och justera in VP'n så att du får lagom varmt i alla rum. sen kan du aktivera termostaterna där dom behövs för att undvika övervärme från sol, etc. Förmodligen kommer du upptäcka att du inte behöver behöva så många, så du slipper köpa nya motorer...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad martin991

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar/Visby
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370 och förhållande till rumsgivare/golvvärme
« Svar #2 skrivet: 29 december 2018, 19:25:11 »
Hej!
Jag bumpar denna tråden då jag har en liknande fråga.
Är ägare av två hus, bägge med pumpar från Nibe och golvvärmesystem från LK.

I huset från 2014(160kvm uppdelat i två plan) står en Nibe F750 och med en äldre typ av trådlösa termostater som inte har någon temp-indikering. Golvvärme på bottenvåning och radiatorer på ovanvåning.
Har pumpen inställd på 20 grader.
Där kör jag alla termostater på max, förutom i sovrummen där jag något lägre. På bottenvåningen så känner man av golvvärmen tydligt i badrummet, entrén och tvättstugan där det ligger klinkers. Regleringen av temperaturen fungerar fint och jag behöver sällan göra något annat än att rengöra filtret med jämna mellanrum.

I det lilla huset från 2017(106kvm, ett plan) står en Nibe F370 och med LK ICS.2 trådlösa termostater med temperaturinställning, digitalt.
Här har jag problem, med främst slinga i badrummet.
Har testat flera olika sätt men blir inte klok på vad som är fel. Vill vara säker på att allt är rätt inställt innan jag anmärker på problemet på 2års-besiktningen.
Golvet i badrummet blir inte varmt. Eller rättare sagt så blir det inte tillräckligt varmt. Man kan känna att det inte är "sten-kallt" utan att värmen är igång. Men jämfört med slingan i entrén och i pannrummet så är den svalare.
Installatören säger att jag skall ha pannan på högsta temp och sedan justera temperaturen med respektive termostat, och då ha badrummet inställt på hög temp. Då kommer den slingan alltid vara öppen och golvet blir riktigt varmt. Det stämmer dock inte med hur det fungerar i mitt stora hus...
Oavsett så har jag testat att köra pumpen på 26 grader och termostaten i badrummet på 40 grader. Golvet blir "ljummet" men inte varmt. Termostaten i entrén är ställd på 21 grader. Det golvet blir varmt.

Hur fungerar det egentligen?
Ska jag ha pumpen på den temp jag vill ha allmänt i huset, dvs 20-21grader, och sedan termostat i badrummet högre och sovrummen lägre?
Eller skall jag ha pumpen högt?
Kan det vara luft i slingan i badrummet? Den är ju öppen så det kommer värme men inte tillräckligt...
Kan det vara att temperaturen ut i systemet är för låg för att göra "värmafötternakänslan", men det blir ju varmt på golvet i entrén...
Det stora huset står i Kalmar och det lilla på Gotland. Enligt mig samma klimat och jag har inte gjort några justeringar på värmekurva osv.

En annan sak jag tänkt på är att vi alltid ställer pumpen på 19 grader när vi åker från det lilla huset, termostaterna står på 20-21. Huset håller 20-21 i snitt, aldrig nere på 19...

Nej, jag blir inte klok och önskar hjälp för att gå vidare i min felsökning
Kalmar: Nibe F750
Visby: Nibe F370

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f370 och förhållande till rumsgivare/golvvärme
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2019, 21:37:18 »
Hej. Dina rumstermostater är inte så smarta sommånga tror. De kanbara vara helt öppna eller helt stängda.

Börja med att sätta alla termostater på nått högt (23 grader). Luska sedan ut vilken slinga som är i rummet som inte blir varmt genom att sänka den termostaten till min och se vilken ventil som stängs efter ca 5 min.

Troligtvis har du för lågt flöde i slingan där det är kallt, som tur är kan man med enkla medel justera flödet ofta med en insexnyckel.

Blir det nu för varmt så sänk värmekurvan på pannan (fet skall alltid snurra vatten i golvet men man får sänka tempen om det blir för varmt)

Återkom med frågor / resultat
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f370 och förhållande till rumsgivare/golvvärme
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2019, 08:22:04 »
Hej!
Gissar att du ha klinker i badrummet och andra golvmaterial i övriga rum?
Klinker känns kallare än t ex plastmatta även om de har exakt samma yttemperatur.
Men prova som sagt att reglera upp flödet på slingan till badrummet, men min gissning är att du aldrig blir nöjd.
En matta på golvet i badrummet är troligen bästa lösningen då om du fryser om tårna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad martin991

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar/Visby
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370 och förhållande till rumsgivare/golvvärme
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2019, 14:43:17 »
Hej. Dina rumstermostater är inte så smarta sommånga tror. De kanbara vara helt öppna eller helt stängda.

Börja med att sätta alla termostater på nått högt (23 grader). Luska sedan ut vilken slinga som är i rummet som inte blir varmt genom att sänka den termostaten till min och se vilken ventil som stängs efter ca 5 min.

Troligtvis har du för lågt flöde i slingan där det är kallt, som tur är kan man med enkla medel justera flödet ofta med en insexnyckel.

Blir det nu för varmt så sänk värmekurvan på pannan (fet skall alltid snurra vatten i golvet men man får sänka tempen om det blir för varmt)

Återkom med frågor / resultat

Hej!
Förlåt för sent svar, jag trodde jag prenumererade på ”svar i tråden” men det gjorde jag tydligen inte...

Jag har haft badrummets termostat på 40 grader och golvet blir varmare än ”iskalla klinkers”. Jämför man med entrén(samma typ av klinker) som ligger intill men går på en annan slinga så blir det betydligt varmare.
Rörmokaren har varit på plats förra vintern, då jag klagade på samma problem, och han kände på där slingorna går ut i golvet och tyckte den var varm. Och det har han ju rätt i men den är inte lika varm som entrén.
När ni skriver att jag skall justera upp flödet, gör man det i ”golvvärme-centralen” där alla kopplingar sitter, tillsammans med styrningen till de olika slingorna? Om man gör en manuell justering, strular det till automatiken?

Med vänlig hälsning Martin
Kalmar: Nibe F750
Visby: Nibe F370

Utloggad martin991

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar/Visby
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370 och förhållande till rumsgivare/golvvärme
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2019, 15:05:04 »
Hej. Dina rumstermostater är inte så smarta sommånga tror. De kanbara vara helt öppna eller helt stängda.

Börja med att sätta alla termostater på nått högt (23 grader). Luska sedan ut vilken slinga som är i rummet som inte blir varmt genom att sänka den termostaten till min och se vilken ventil som stängs efter ca 5 min.

Troligtvis har du för lågt flöde i slingan där det är kallt, som tur är kan man med enkla medel justera flödet ofta med en insexnyckel.

Blir det nu för varmt så sänk värmekurvan på pannan (fet skall alltid snurra vatten i golvet men man får sänka tempen om det blir för varmt)

Återkom med frågor / resultat

Jag läste din optimeringsguide för 750 och fick ett par frågor till.
- Hur hänger förhållandet ihop mellan termostaterna, rumsgivaren och inställd värme i pumpen?
Jag tror det är så här(så får du rätta mig):
Exempel 1:

Pump inställd på 21 grader
Rumgivare i vardagsrum
Termostat i vardagsrum ställd på 21 grader
Termostat i sovrum inställd på 19 grader
Termostat i badrum ställd på 25 grader

Slingan till sovrummet kommer strypas när temperaturen i sovrummet når 19 grader.
Slingan till vardagsrummet kommer i princip vara öppen hela tiden då rumsigvaren och termostaten är mäter samma temperatur vilket också är samma som pumpen är inställd på.
Slingan till badrummet kommer vara konstant öppen men eftersom pannan är inställd på 21 grader så kommer temperaturen aldrig gå upp till 25. (Eller är värmen som leds ut så varm att den alltid kommer värma golvet, oavsett vad jag ställt på pumpen?)

Exempel 2:

Pump inställd på 19 grader
Rumgivare i vardagsrum
Termostat i vardagsrum ställd på 21 grader
Termostat i sovrum inställd på 19 grader
Termostat i badrum ställd på 25 grader

Alla slingor är konstant öppna men inget rum kommer nå högre än 19 grader då det är inställt på pumpen och rumsgivaren kommer strypa värmen oavsett vad termostaterna är inställda på.

Exempel 3:

Pump inställd på 25 grader
Rumgivare i vardagsrum
Termostat i vardagsrum ställd på 21 grader
Termostat i sovrum inställd på 19 grader
Termostat i badrum ställd på 25 grader

Slingorna i vardagsrum och sovrum kommer justeras efter termostaternas inställning. Slingan i badrummet kommer vara igång konstant eftersom pannan är inställd på 25 grader och rumsgivaren i vardagsrummet mäter 21. Således producerar pannan värme hela tiden och kör den mest i slingan till badrummet?

Om man stänger av rumsgivaren kan man inte längre ställa in temperaturen på min Nibe 370. Hur skall man tänka då?
Kalmar: Nibe F750
Visby: Nibe F370

Utloggad martin991

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar/Visby
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370 och förhållande till rumsgivare/golvvärme
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2019, 15:09:40 »
Jag har mitt hus på Gotland inställt enligt exempel nr 2 just nu när jag inte är på plats.
Så här säger Nibe Uplink idag.
Larmet säger 19 grader i sovrum, 20 grader i vardagsrum just nu på eftermiddagen

« Senast ändrad: 11 februari 2019, 15:12:10 av martin991 »
Kalmar: Nibe F750
Visby: Nibe F370

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f370 och förhållande till rumsgivare/golvvärme
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2019, 19:03:28 »
Hej

Det verkar overkill att ha varmvattnet på 55 grader om det är en obebodd sommarstuga (eller så har den nyligen kört legionellakörning).
Mvh Johan
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!