Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Kurvis skrivet 12 november 2010, 11:05:08

Titel: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Kurvis skrivet 12 november 2010, 11:05:08
Står inför ett byte av värmesystemet i huset (har idag elpanna med vattenburen golvvärme).

Jag har fått in ett antal offerter och har hamnat i ett läge där jag skulle vilja höra era åsikter om för- och nackdelar.

System 1:
Toshiba Estia 11 kW Luft/vatten HWS-1102H-E
Inomhusenhet HWS-1402XWHT9-E
Varmvattenberedare HWS-2101CSHM3-E.

System 2:
CTC Eco Air 107
CTC EcoEl 15 50

Det känns lite som att jämföra äpplen och päron.

Huset som systemet skall sättas i är ett 1 1/2 planshus med golvvärme på bottenvåningen och 3 st radiatorer på ovanvåningen som är sammankopplat med golvvärmesystemet.

CTC är ju ett system som installerats i många hus medan Toshiban är relativt ny.
Vad tycker ni?

Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: larryd skrivet 12 november 2010, 16:52:28
Ganska stor skillnad i effekt...

Samma pris?
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: 109an skrivet 12 november 2010, 17:24:06
Nu har jag ju CTC så då är det bäst Thumbsup

Skämt åsido så är ju CTCn ett i mitt tycke bra val men har du fått samma pris så känns det som att du får mer för pengarna med Toshiban med bl.a störrre VVB.
En sak som du bör kolla är så att Toshiban har shuntfunktion eller om den kör flytande temperatur
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Kurvis skrivet 14 november 2010, 10:09:48
Det Skiljer typ 1000 kr installerat och driftsatt.
Det jag ser som nackdel är att toshibans utedel inte är lika bra designad som ctcn och i detta fallet skall den stå på framsidan av huset.
Toshiban har inga loggningsfunktioner vad gäller drifttid ock kW förbrukning vilket jag ser som en nackdel.
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Kurvis skrivet 15 november 2010, 11:14:37
Toshiban kör med flytande kondensering.

Jag börjar tyvärr luta mer och mer åt CTC då jag fått veta betydligt mer om hur driften och kostnadsbesparingarna av dessa är i just min hustyp (installeras huvudsakligen CTC i området där jag bor).

Toshibas återförsäljare har inga direkta referenshus samt att de inte har så mycket mer information än vad som står i deras broschyrer.

Väntar in en sista offert under dagen / morgondagen sen tror jag att valet är klart.
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Kurvis skrivet 17 november 2010, 14:58:47
Det verkar inte vara många på det här forumet som har installerat Toshiba Estia och det kanske är en signal på vad det är för system.
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: purjo__ skrivet 17 november 2010, 15:15:55
Det är säkert jättebra prylar - Förmodligen helt jämförbara med CTC (och Nibe, IVT, etc). Problemet är väl, som du är inne på, att det inte är så många som har dom. Det gör ju att det finns lite mindre erfarenheter och kompetens runt prylarna - Både hos installatörerna och på den här typen av forum.
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: T.Johansson skrivet 17 november 2010, 16:53:19
Hej
Hade CTC's 109 luft-vatten innan jag skaffade Mitsubishi's luft-vatten.
Om Toshibas funkar på samma vis som Mitsubishi vet jag ej,men om det kommer fram här i tråden att dom
funkar på samma vis så skulle jag råda dej att inte välja CTC.
Med Mitsun kan jag med lätthet få 55-60gr vv utan elpatroner,det kunde inte CTC'n(inte för att man behöver det,men)
Vi har haft några knäppar på ca 8-9minus,men elpatronen har "sovit"skönt då,med CTC'n fick jag sätta igång elpatronen vid
ca -2gr,då orkade airen inte underhålla 140kvm utan elpatron.
Jag hade lite problem iof med airen,men inget som borde påverkat att den inte skulle kunna underhålla våran
bottenvåning på 140kvm.
Jag hade valt Toshiban eller tänkt om,till Mitsubishi.
//Thommy Johansson
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Kurvis skrivet 17 november 2010, 22:10:27
Det är inte helt lätt att välja rätt i detta läget. Olika system har olika fördelar.
Jag kan hålla med dig om att Toshiban borde vara den bättre av dom men för min egen del krävs det lite mer siffror från de som sälje Toshiban.
Varför inte gå ut med COP på olika framledningstemperaturer och olika utomhustemperaturer? Värdena finns säkert men det hade gjort det lättare för oss som köpare att fatta ett klokt val.
Många aktörer redovisar COP för olika temperaturer och det är rätt så intressant.
Vill man få ut ett nytt system på markanden så anser jag att man skall vara mer öppen om hur systemet fungerar.
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Kurvis skrivet 19 november 2010, 10:08:53
Jag googlade runt och fann lite mer info om Estian...

http://www.azet.skwww.klimainfo.sk/system/files/KLIMA%20sro%20-%20www.klimainfo.sk%20Engineering%20Data%20Book%20Estia%20Serie3.pdf (http://www.azet.skwww.klimainfo.sk/system/files/KLIMA%20sro%20-%20www.klimainfo.sk%20Engineering%20Data%20Book%20Estia%20Serie3.pdf)


(http://www.toshiba-estia.rs/leistungsdiagramm_11_2_en.jpg)
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Lmf skrivet 19 november 2010, 17:46:50
Ca 5,5 kW vid -20°C  Thumbsup

Det är fullt jämförbart med vad tex IVT optima 1400 ger vid samma arbets förhållanden och ute temperatur
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Kurvis skrivet 19 november 2010, 20:50:13
Är det samma prislapp och garanti också? Det vore värt att kolla upp. Jag vet inte för IVT har jag inte kollat närmare på.
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 19 november 2010, 21:20:18
höj upp framledningen från 35 ºC till 50 ºC vid den tempen så får man se vad som händer med effekten......är det inte koaxialväxlare på Toshiban?.......dessutom enfasmaskiner ända upp till den största modellen....
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: T.Johansson skrivet 19 november 2010, 22:46:09
höj upp framledningen från 35 ºC till 50 ºC vid den tempen så får man se vad som händer med effekten......

Finns det någon värmekälla där det inte händer något med effekten om man höjer framledningstempen?isåfall är jag intresserad....
//Thommy J
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Teltur skrivet 19 november 2010, 23:08:55
Elpatron ,olja , pellets , ved....
Sorry kunde inte låta bli  >:D
Skämt åsido , hade varit intressant att se vad den ger vid 45-50 ºC framledning  och
inkl. avfrostningar, men det är nog för mycket begärt.
Mvh Teltur
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: T.Johansson skrivet 19 november 2010, 23:56:29

Jag som trodde att ju varmare man ville ha inne dessto mer effekt gick det åt,hm silly me.
Tror jag ska öka framledningstempen nu från 30 till 50gr för det kostar ju inte på effekten alls,kostar gratis jippiiiii
//Thommy Johansson
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Teltur skrivet 20 november 2010, 00:17:44
Kan du få ut mer eller mindre effekt ur en  säg 9kW elpatron om du höjer/sänker framledningenstempen  Sc:,h
däremot så går det åt naturligtvis mer energi när du höjer framledningenstempen. ;)

"Finns det någon värmekälla där det inte händer något med effekten om man höjer framledningstempen?"
Ex. Ja en en elpatron med en effekt på ex 9kW är alltid 9kW oavsett framledningstemp.

Mvh Teltur
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: T.Johansson skrivet 20 november 2010, 00:23:58
Kul att du nämner det så
om man normalt klarar sig på 7,5kw elpatron med 40gr framledn.
men sen bestämmer man sig att följa ditt förslag att höja till 50gr framledn.och vipps så slår kanske elpatronen över till 9kw,
då tycker jag att man höjt effekten mot sitt normala.
I folkmun brukar man säga att ett högre effektsteg slog till 7,5kw till 9,0kw.
Men det är ju jag.

//Thommy J
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Kurvis skrivet 22 november 2010, 15:19:50
Pratade med kommunens energirådgivare idag och med hans råd så pekar pinnen på Toshiban.
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 november 2010, 16:03:57
Kan du få ut mer eller mindre effekt ur en  säg 9kW elpatron om du höjer/sänker framledningenstempen  Sc:,h
däremot så går det åt naturligtvis mer energi när du höjer framledningenstempen. ;)

"Finns det någon värmekälla där det inte händer något med effekten om man höjer framledningstempen?"
Ex. Ja en en elpatron med en effekt på ex 9kW är alltid 9kW oavsett framledningstemp.

Mvh Teltur
Thumbsup
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: T.Johansson skrivet 22 november 2010, 19:09:51
Pratade med kommunens energirådgivare idag och med hans råd så pekar pinnen på Toshiban.

Hade han sagt Eco Airen,skulle han nog inte kunnats kallas energirådgivare.
Köp den,jag tror att det är ett bra val,bättre en ctc:n iallafall.
//Thommy J

Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Kurvis skrivet 24 november 2010, 16:34:09
Har fattat beslut igår om att det blir Toshiban.
Skall komplettera anläggningen med Logger2020 och lite givare...

Installeras i December.

Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Kurvis skrivet 17 december 2010, 08:28:58
Så kom systemet i drift i går kväll. Logger kommer att monteras inom kort för att se vad den verkligen hittar på.
Titel: SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
Skrivet av: Kurvis skrivet 20 december 2010, 09:26:45
Nu har Estian varit i drift sedan i torsdag kväll och det verkar lovande.
Dagtemp: -4
Nattemp: -11

Elpatronen har än så länge inte gått in och stödvärmt något. ( Undantaget uppstartsfasen under torsdag natt då den gick in vid något enstaka tillfälle)