Jag har haft loggning på elmätaren och en separat elmätare till värmepumpen ett tag nu, och givetvis vill man förbruka så lite el som det går samtidigt som det är varmt och skönt inne.
Är det kallt så behövs det eltillskott, det köper jag, men inte alltid hur det används.
Bifogad elkurva är från igår söndag. Kall natt (-11 ºC) och på morgonsidan snabbt stigande temperatur till 0 ºC mitt på dagen. Att det blir tillskottsel där vid 7 på morgonen när pga. varmvattenbehov är inget, det jag undrar över är mitt på dagen. Klockan 11 går värmepumpen i viloläge, inget värmebehov, inget varmvattenbehov. En halvtimme senare går eltillskottet in med 3000W! Resten av dagen till och från som förväntat. Kan någon förklara?
(klicka på bilden för att se den i vettiga färger)