så vitt jag kan se i mitt eget system så får jag det till att ett högre flöde är bättre än ett lågt. Således 7 eller mindre snarare än 10. effekten är bland annat summan av flödet * deltat Ibland kan man ju få problem med oljud i ledningar och element när man ökar flödet. Då kan det ju vara läge att sänka flödet till precis innan ett störande ljud uppstår i boytan.
Hm....... Som jag skrivit i Boschtråden sänkte jag KB-pumpen och fick då även mindre VB-delta. Nu sänkte jag även VB-pumpen och fick delta på ca 9 ºC. Då blev det varmare i tanken (jag kör mot acktank) och testar att sänka kurvan en aning. Nu har jag KB :dt:3,6 ºC och VB :dt:ca 9 ºC vid normaldrift.Vad är era synpunkter o erfarenheter? Bättre COP? Eller annat?
Om VB-deltat sjunker för att du sänkt KB-pumpen indikerar det att VP:n ger mindre effekt ut.Om COP påverkas beror ju på hur ineffekten till kompressorn påverkas av detta. Om du på grund av detta plötsligt behöver tillskott för att hålla värmen lär det ju inte direkt öka COP. Jag skulle nog höja KB-pumpen igen.
Tack för svar.Jag minskade KB-flödet på inrådan av Boschsupporten, de rekommenderade 3,5 , kan det finnas någon anledning? Det här med "glide" eller annat skäl att inte maximera effekten?Något el-tillskott har jag inte ännu, bara minus 7, får se när det blir kallare.
Bilden som jag bifogade inlägget i Trimmad Bosch! åskodlig gör mycket tydligt hur genomsnitstemperaturen i förångaren påverkar till uteffekten.
Min fråga här sitter ihop med min tråd "Effektberäkning på BVP". I den tråden var det någon som uppmärksammat att Nibe, på sin tyska sida, hade redovisat två olika effektsiffror, en för EN255 och en för EN14511. Två effektsiffror finns även i svenska specen men i den tyska uppger även Nibe att i EN255 är 10 ºC och i EN14511 5 ºC. I övrigt skiljer sig de två testmetoderna, vad jag vet, på att EN14511 tar med CP effekt men detta borde bara påverka COP-siffran och inte uteffekten på VP eller hur? Ta min 1245-10 som exempel så ger den 10kW enligt EN255 men bara 9,6kW enligt EN14511, detta skulle antyda att VP är effektivare med på 10 ºC ??
Kondenseringstemperaturen är ~2,5° högre i fallet med deltaT 5° d.v.s. framledningstemperaturen redovisas som densamma i bägge fallen typ 45°.Förutom förångningstemperaturerna är det kondenseringstempen som är intressant, när vi pratar kompressorernas effektivitet.
Även min erfarenhet pekar på att man får ut lite mer kräm ur maskinen med lägre än rekommenderad DeltaT, det beror dels på att radiatorerna ger ut högre effekt, och man kan sänka kurvan en aning med bibehållen rumstemperatur, och dels på att kompressorn får lite effektivare värmeöverföring i värmeväxlaren (högre flöde på de värmeväxlande ytorna ger effektivare värmeväxling)Var gränsen går för att det skall bli skadligt för kompressor och eller rör och radiatorystem är dock svårt att veta om man inte har ett dimesnioneringsprotokoll och kan mäta upp flödena.
Enligt specen så är båda standardernas effektangivelser vid 0/35 ºC
Delta 8 på varma sidan låter ju helt ok berka1 Men du kan ju även testa 7 ett tag. generellt sett brukar jag tycka det känns bättre med så högt flöde som värmesystemet (ljud i radiatorer och så vidare) och värmepumpen pallar. Men jag har svårt att framför konkreta belägg för detta. Det är så sjukt många parametrar man måste hålla koll på.
Meeeen det var just det jag fick som resultat, utan att mekaniskt höja VB-pumpens flöde, när jag minskade flödet på KB till det värde som tillverkaren rekommenderar 3,5 .Jag erhöll minskat VB och skulle väl isåfall "krämat ur" mer utan att tillföra mer energi till CP på varma sidan...........eller?
.Jag erhöll minskat VB och skulle väl isåfall "krämat ur" mer
FÃ¥r du ett lägre ΔT pÃ¥ värmebäraren med oförändrat flöde, sÃ¥ har du ocksÃ¥ fÃ¥tt en lägre avgiven effekt.
Är det nått problem att köra med ett delta på varma sidan på tex 3 grader om rörsystemet klarar det tex mot en arbetstank ? och är det nån fördel ?
Jag tyckte hög underkylning vid högt delta fick som negativ konsekvens en lägre förångningstemp.
Remo, du pratar väl på KB eller?