Skrivet av: erp
« skrivet: 09 december 2010, 23:48:05 »

Ja, han snodde all info, eftersom jag inte hade en aning om att han skulle byta mjukvaran.
Jag har ju följt upp förbrukningen som tur är, kompresorn är i stort sett på dagen 4 år, pumpen installerades 2006-12-06, och hade gått 12 978 timmar den 7/12.
Får jag en ny, kommer den att gå mer än 10 timmar per dygn, eftersom den inte stannar pga hetgasproblem, och den kan jag lura att gå längre genom att slå av elpatronen vissa tider och lite andra hyss med diff start/stopp och sänka rumstempen lite, sen kan man ju alltid köra utan spets om nätterna.

Han lovade att höra av sig så fort vädret blir drägligt för jobbet, vi får väl se.

//Ronnie
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 09 december 2010, 23:21:52 »

Bra att huset är ok.
10h/dygn, Ja då får du vänta en vecka innan du får värme...
Hoppas du får en ny kompressor snart, men då ska ju den köras in  *roflmao* *roflmao*

Kollade servicekillen upp 'Expansionsventilen' - Såg liknande problem som du har i en annan tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28622.msg288954#msg288954

Hur gammal är din kompressor och hur många timmar har den gått, vet du det eller tog servicekillen all gammal info så du nu står där med en 'spritt ny'?
Bara undrar när min är från 2006 och passerat 10000 kompressortimmar för ett tag sedan
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 december 2010, 23:04:40 »

Nej, kompressorn går bara cirka 10-12 timmar per dygn nu. Den startar runt 50 ggr och går 10 minuter samt står still 20 minuter.
Hade den gått som förr, hade den kört till 55º och gått dygnet runt ner mot -10º ute.
Jag har ett välisolerat hus med nya treglasfönster runt om, det är radiatorerna som är dimensionerade för olja med 80º i pannan. Men jag har faktiskt klarat att köra året runt på enbart pumpen något år.
Får jag bara en ny kompressor, klarar jag 90% av året utan spets, så det är inga problem. Det brukar faktiskt inte vara några 10 minusgrader här nere i Blekinge, och normalt kör jag utan patron inkopplad ner till 7-8 minusgrader utan vidare. Så det är inga problem.

//Ronnie
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 09 december 2010, 22:55:13 »

Framledningstemperaturen ligger runt 50-52 grader nu med -5º ute. Pumpen går ju bara till 50º eftersom de bytte chipet och pumpen går på inkörning 72 tim nu.
Men pumpen stampar på och startar på 45º och kör till 50º medan  elpatronen matar framledningen. DEt tar 10-15 minuter för pumpen att värma vattnet beroende på om den frostar av eller inte.
Hade den kunnat gå till 55º, hade den gått 24 timmar om dygnet nu.

//Ronnie
Du ligger "på pottkanten" för vad en vp klarar - dags att isolera mera?  >:D

Det är inte seriöst att uppgradering av mjukisen ska jämföras med ny kompressor.  fiR:
Tänk om du uppgraderat i höstas och fått vänta en månad för inkörning av en 'slut' kompressor, fullständigt absurt.
Sen kan jag bara beklaga att du måste spetsa extra mycket nu, hörde på nyheterna att spot-elpriset blir högt imorgon. Efter helgen borde du väl få 55grader ialla fall.
 *vinkar*
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 december 2010, 22:40:51 »

Framledningstemperaturen ligger runt 50-52 grader nu med -5º ute. Pumpen går ju bara till 50º eftersom de bytte chipet och pumpen går på inkörning 72 tim nu.
Men pumpen stampar på och startar på 45º och kör till 50º medan  elpatronen matar framledningen. DEt tar 10-15 minuter för pumpen att värma vattnet beroende på om den frostar av eller inte.
Hade den kunnat gå till 55º, hade den gått 24 timmar om dygnet nu.

//Ronnie
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 09 december 2010, 22:30:32 »


ja det är en lite knepig funktion. måste mer vara anpassat på L/V pumpar.
måste vara att den har 1timme på sig att komma upp i VPmax, annars stänger shunten.
jag har inte tänkt på det tidigare eftersom jag oftast får upp tempen på 1tim. och dippen blir väldigt liten.

du som har mer vatten volym har ju göra längre tid att få upp tempen, och dippen blir mer påtaglig.
men det är ju en VV-höjning. så den fokuserar antagligen på att få upp VVtemp så fort som möjligt.

då har vi fått fram att funktionen vv-höjning fungerar lika på både äldre och nyare versioner.


Ja, du har hittat den rätta förklaringen - nu antar jag att den funktionen är utredd så man kan stänga av den och inte bekymra sig om den mer.  ;)  
Mina fötter gillar inte att golvvärmen stängs av under nån timme lite nu och då när utetempen är -15ºC eller kallare så kan man se att returtempen sjunker 8-10ºC under den tiden.
Så, för närvarande kör jag med gamla versionen igen.

Jag har ändrat stoppet till 125º eftersom pumpen bara går runt 10 minuter och startar 48 ggr på ett dygn om hetgasen bara får gå till 120. Jag har ju haft larmet satt till 130º innan, så om den får gå till 125º nu tills de kommer med en ny kompressor, ska väl inte spela någon roll.

Om den bara går 10 minuter (innan hg=120) kan den inte hinna höja särskilt mycket i vp, hur hög framledningsbör har du då?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 09 december 2010, 16:46:22 »

ja det är numera stopp och inte larm..
dom kanske fick många samtal om larm. kanske är lugnare om kompressorn bara stannar och räknar ner för en ny start.
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 december 2010, 16:32:40 »

Men om man tittar på ctc´s skötselanvisning på deras websida, så står det "Larm kompressor ºC" men i min fabr inst står det "Stopp" inte Larm.
Menar du att de ändrat LARM till STOPP nu i den senaste versionen?

I så fall är det inte konstigt, att jag inte kan hitta hur man får dit larm i stället.

Inte så illa annars, man får väl det mesta på hemförsäkringen och extraförsäkringen man har. Sedan har man ju i princio en ny pump, och något val har man ju inte utan det är bara att gilla läget.
Jag har ju alltid haft ganska hög hetgastemp, och trodde väl i början att det var enbart bra. Numera har jag ju insett att värmen man tillgodogör sig inte kommer från temperaturen på hetgasen utan det är värmen som frigörs vid fasövergången, när gasen tvingas att kondensera och ångbildningsvärmet frigörs, som värmer vattnet som cirkulerar i pumpen.

//Ronnie
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 09 december 2010, 16:04:24 »

Hej

Intressant resonemang om VV-höjningen. Jag har en längre tid haft problem med att hetgastemperaturen stiger upp mot 130º och på sista tiden har pumpen stannat pga för hög hetgastemp innan den kört färdigt. Nu har jag varit i kontakt med värmeservice som var här i går och konstaterade att det var kompressorn som är kass och ska byras.

Innan de gav sig iväg berättade killen att han ändrat lite i inställningarna så att pumpen inte varnar för hetgastempen utan bara stannar och räknar ner för en ny start. När jag kollade i inställningarna, upptäckte jag att pannan var nollställd och den senaste versionen på mjukvaran version 10-08-16 var installerad. Nu går pumpen på inkörning 72 timmar, men jag har också fått varianten med VV-höjning, så det passade bra med det här snacket er emellan, så vet jag också nu hur det funkar.

En annan sak som jag inte hajar, är hur han gjort i fabriksinställningarna, han har ändrat raden "Larm hetgas ºC   120" till "Stopp hetgas ºC   120".
Jag har ändrat stoppet till 125º eftersom pumpen bara går runt 10 minuter och startar 48 ggr på ett dygn om hetgasen bara får gå till 120. Jag har ju haft larmet satt till 130º innan, så om den får gå till 125º nu tills de kommer med en ny kompressor, ska väl inte spela någon roll.

//Ronnie

ok inte så roligt med haveri. men kul med nya grejer. Thumbsup
stopp hetgas temp är 120 ºC från fabrik.
men att köra till 125 ºC nu, kan ju inte vara några problem. kompressorn ska ju ändå bytas ut.
antar att du oxå, kommer få endel problem nu... med stop vid VB retur 48 ºC
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 december 2010, 15:49:49 »

Hej

Intressant resonemang om VV-höjningen. Jag har en längre tid haft problem med att hetgastemperaturen stiger upp mot 130º och på sista tiden har pumpen stannat pga för hög hetgastemp innan den kört färdigt. Nu har jag varit i kontakt med värmeservice som var här i går och konstaterade att det var kompressorn som är kass och ska byras.

Innan de gav sig iväg berättade killen att han ändrat lite i inställningarna så att pumpen inte varnar för hetgastempen utan bara stannar och räknar ner för en ny start. När jag kollade i inställningarna, upptäckte jag att pannan var nollställd och den senaste versionen på mjukvaran version 10-08-16 var installerad. Nu går pumpen på inkörning 72 timmar, men jag har också fått varianten med VV-höjning, så det passade bra med det här snacket er emellan, så vet jag också nu hur det funkar.

En annan sak som jag inte hajar, är hur han gjort i fabriksinställningarna, han har ändrat raden "Larm hetgas ºC   120" till "Stopp hetgas ºC   120".
Jag har ändrat stoppet till 125º eftersom pumpen bara går runt 10 minuter och startar 48 ggr på ett dygn om hetgasen bara får gå till 120. Jag har ju haft larmet satt till 130º innan, så om den får gå till 125º nu tills de kommer med en ny kompressor, ska väl inte spela någon roll.

//Ronnie
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 09 december 2010, 15:00:20 »

efter ca 1tim VV-höjning. kan det vara så att den stänger shunten......
har inte sätt det tidigare.
04:40 Har du suttitt framför vp'n hela natten?   ::)
version 090917 uppför sig på samma sätt även den på min vp... , men har än bara kört några timmar  studs

nej har sovit. åker på jobb den tiden.
ja det är en lite knepig funktion. måste mer vara anpassat på L/V pumpar.
måste vara att den har 1timme på sig att komma upp i VPmax, annars stänger shunten.
jag har inte tänkt på det tidigare eftersom jag oftast får upp tempen på 1tim. och dippen blir väldigt liten.

du som har mer vatten volym har ju göra längre tid att få upp tempen, och dippen blir mer påtaglig.
men det är ju en VV-höjning. så den fokuserar antagligen på att få upp VVtemp så fort som möjligt.

då har vi fått fram att funktionen vv-höjning fungerar lika på både äldre och nyare versioner.
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 09 december 2010, 07:34:28 »

efter ca 1tim VV-höjning. kan det vara så att den stänger shunten......
har inte sätt det tidigare.
04:40 Har du suttitt framför vp'n hela natten?   ::)
version 090917 uppför sig på samma sätt även den på min vp... , men har än bara kört några timmar  studs
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 09 december 2010, 04:40:55 »

efter ca 1tim VV-höjning. kan det vara så att den stänger shunten......
har inte sätt det tidigare.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 08 december 2010, 20:25:35 »

det jag funderar på är, om det kanske finns någon parameter när man kör VV-höjning.
att temperaturen måste stiga visst antal grader på en viss tid. annars stänger shunten för att pumpen ska få en chans att nå VPmax.

NollKoll.
om man tittar på din graf så har pumpen gått  ca 1tim innan shunten stänger. tempen i VP delen ökat ca 2 ºC

jag får upp 55 ºC inom 1tim. därför märker jag inget!!?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 08 december 2010, 19:48:58 »

så här ser det ut när jag testat ett tag med 10-08-16
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 30 november 2010, 12:08:48 »

står ju inget om att den ska fungera som eran i manualen för ecoheat, den är från 2010-09-03.
vad jag kan se
Kullabacken,
- Exakt samma sak läste jag   _/-
Kom just ihåg att du har flyttat givaren för vp, alltså tar det betydligt längre tid för din vp att registrera 'vp-temp'='framlednings-bör'+'diff' så det kan vara en anledning till att du inte ser det
Här är ytterligare en bild som visar att 'Extra varmvatten' inte uppför sig lika som 'VV höjning'
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 30 november 2010, 12:04:26 »

jag kan välja alla 4 ecoheat, ecoel, ecoair, ecopart.

står ju inget om att den ska fungera som eran i manualen för ecoheat, den är från 2010-09-03.
vad jag kan se
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 30 november 2010, 11:55:58 »

ja helt riktigt shunten bör inte stänga. och det gör den inte på min ver 09-09-17. där håller shunten normalt börvärde på framledningen.

det finns ingen tid man kan ställa in,hur länge den ska stänga shunten?

Jag har inte hittat någon parameter för att sätta tid, shunten är stängd ända till vp har kommit till inställd VPmax temp.

Det verkar i alla fall finnas olika versioner av programvara... Jag har för mig att min gamla endast hade EcoEl/EcoHeat att välja mellan, men jag ska kolla ikväll
Kullabacken, har du kollat i v090917 om du kan välja alla 4 olika versioner som jag nu kan; EcoEl, EcoHeat, EcoAir och EcoPart (du kan kontrollera när vp vilar för att se alternativen)
Skuggan_pm kör som sagt ovan v090520 i en EcoAir, och han har en äldre version än du, men han ser samma fenomen som jag.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 30 november 2010, 09:04:06 »

Kullabacken,
Jag håller med dig om att 'VV-höjning=NEJ' är en bra funktion, och det var det jag ville prova.
Men att 'VV-höjning=Ja' (default inställning) använder shunten som en växel-ventil och stänger av värmen tycker jag är konstigt, nog borde väl vp fortsätta och shunta ut värme i huset

ja helt riktigt shunten bör inte stänga. och det gör den inte på min ver 09-09-17. där håller shunten normalt börvärde på framledningen.

fördelen som kan vara med din version är väl om man har en för klen pump, då har den ju en möjlighet att få upp temperaturen i panndelen.
men shunten får ju inte stänga för lång tid, så att det blir kallare inne.

annars får du ringa ctc å fråga hur det ska fungera.

det finns ingen tid man kan ställa in,hur länge den ska stänga shunten?
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 30 november 2010, 08:29:40 »

Kullabacken,
Jag håller med dig om att 'VV-höjning=NEJ' är en bra funktion, och det var det jag ville prova.
Men att 'VV-höjning=Ja' (default inställning) använder shunten som en växel-ventil och stänger av värmen tycker jag är konstigt, nog borde väl vp fortsätta och shunta ut värme i huset
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 30 november 2010, 00:02:49 »

jag tycker det är en bra funktion. jag har ju en el vvb. och kör pumpen utan 55g körning.

för mej fungerar pumpen som vanligt om jag har VV-höjning prog version 09-09-17.
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 29 november 2010, 04:33:02 »

Jag har version 090520 och den uppträder på samma sätt. Vid slutet av en 55-graders körning så stängs shunten och framledningen går ner långt under börvärdet 24(35). Så fort min vp-in blir 48 grader höjs framledningen igen.  Har mailat ctc i förra veckan om detta men inget svar ännu.
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 28 november 2010, 23:28:59 »

Har uppgraderat mjukvaran i EcoHeat_v3_8,5kW till senaste version (10-08-16) eftersom det sedan drygt ett år finns en funktion att koppla bort 55ºC körning var 4'e kompressorstart som jag ville utforska.  :D
Lägre temp i tanken medför fler starter och kortare gångtid per start, men deltat kan ju ökas.

- Det krävs dock nu en inkörningstid på 72 kompressortimmar innan det är tillåtet att få ut varmare temp än 50ºC, med KBut=-2ºC blir det bara 48 ºC som mest när 'extra vv' körs.
Inkörning krävde en vecka...snabba duschar för tonårsdottern  ;D
CTC borde göra skillnad på ny vp och uppgraderad....  huvuddunk

Provade funktionen med 'VV-höjning=Ja' för att se hur CTC tänkt att nya vp ska fungera och gjorde då upptäckten att golven ibland blir kalla, det var -20ºC ute.
Det verkar som att shunten för framledningen stängs när vp-temp kommit upp till framledningsbör+5 för att snabbare få upp tempen i tanken.
Nu har jag ju en extra tank och då blir vi utan värme i huset några timmar om dan - inge' bra  knUp
Ska utvärdera ett par dar till medan det är kallt ute, men sen går jag nog tillbaka till gamla versionen...framför allt om det blir varmare ute och varmvattnet blir lidande. Jag tänker inte köra el-spets  Thumbsup

Funktionen med att stänga av vv-höjning är säkert bra om man har stor el-spets-beredare efter vp eftersom kompressorn behöver gå mindre tid på högtemp, troligen även energisparande.
De som installerar en ny EcoHeat i originalutförande (vv-höjning=ja) kommer med stor sannolikhet att köra mycket elspets om de försöker reducera antalet kompressorstarter.

Är det någon annan som upplevt samma fenomen som jag??  *vinkar*
Bifogar några klipp ur manualen och ett par loggar som visar hur framledning sjunker till retur vid vv-körning var 4'e samt endast en gång.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!