Jag funderar på att skaffa elbil och börjar fundera lite över tillgänglig ström i huset (huvudsäkring 16A). När jag läser i NIBEs installationshanbok säger den att max ström för min pump är 12A, men det blir ju mer än 6kW om man räknar lite snabbt resistivt (8,3kW). Vad kan man räkna med är maxströmmen i praktiken? Och när kan man räkna med att man tar ut maxström? Är det varje gång man producerar varmvatten eller är det bara vid extremt kall väderlek?Till saken hör att jag kan inte använda mig av värmepumpens inbyggda effektvakt eftersom laddning av elbil kommer att ligga på en annan elcentral än den där värmepumpen mäter. Lite olyckligt att det blev kopplat så, men så är förutsättningarna just nu.Man kan naturligtvis använda sig av en laddbox med lastbalansering (effektvakt) men då måste den mäta vid huvudsäkringen/elmätaren och jag har idag ingen elmätare med HAN/P1 port så det låter sig inte göras.
Bara att räkna om, 12*230 (kompressorn är 1-fas) = 2730 W
Aha, jag trodde den var 3-fas. Det förklarar varför jag har så osymmetrisk belastning ibland när jag tittar på strömförbrukningen i NIBE uplink.Men det var ju lite sämre nyheter för elbilsladdningen.
En 1-fas laddare ? Det kan vara lösningen för dig.D
Elpatron ligger dock på de andra faserna. Används när det är som kallast, gradvis ökande. Även vid legionellakörning var 14:e dag. Kanske är bättre att säkra upp ett steg om det inte räcker?
Så elpatronen används vid legionellakörningen? Det var intressant info.Vore ju bra om man kunde schemalägga legionellakörningen så man vet när det görs, men det kanske inte är möjligt.Det kanske landar i att jag får säkra upp, men man måste ju utreda möjliga alternativ först.
Tror du kan ställa in. Tror den är kl 3. Kolla servicemenyn, håll inne bakåtpil 7 sekunder.
Tack! Ska kolla upp det.Annars hittade jag i manualen att det finns möjlighet att schemalägga blockering av både tillsats och kompressor. Det kan ju också vara en framkomlig väg att blockera några timmar på natten och köra laddningen av bilen då.
Eller så gör du det enkelt för dig och låter strömbegränsningen/trafona i systemet blockera elpatron om något annat lastar fasen/faserna.Daikin