Trögfattat önskar svar igen!
« skrivet: 06 oktober 2013, 21:17:26 »
Hallå en gång för alla önskar jag svar på dessa 4 frågor.

Värmer kåken och garaget med en ivt optima 700 från 2003 med en cl300.

och en acc på 750L, har ingen varmvattenfunktion.

Allt värms med golvvärme.

Optimal inställning borde vara så låg framledning som möjligt om jag fattat rätt?

Om framledning inte räcker är det bättre att höja cp så returen blir högre än att höja framledningstempen?

Vid ca 0 grader ute så skickar jag ca 35 grader och får tillbaka ca 27 om cp står i läge 1 33grader i läge 3.

Så hög fart i slingan ger mer värme i kåken utan att höja framledningstempen.
om detta ej räcker höjer jag framledning.

Är detta rätt?


Att in vattnet till pumpen diffar ca 6-8 grader mot ut vatten när den jobbar är det rätt uppfattat?

Är det noga med att pumpen står rakt min lutar några grader framåt pga lutande betongplatta spelar det någon större roll?

4 frågetecken jag gärna vill räta ut.

har elpatron i accen om det behövs samt braskamin.

Grym tacksam om jag får många goa svar!

Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Trögfattat önskar svar igen!
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2013, 21:35:13 »
Hallå en gång för alla önskar jag svar på dessa 4 frågor.
Värmer kåken och garaget med en ivt optima 700 från 2003 med en cl300.
och en acc på 750L, har ingen varmvattenfunktion.
Allt värms med golvvärme.

Optimal inställning borde vara så låg framledning som möjligt om jag fattat rätt?
Ja, För att VP ska gå med högsta COP ska framledningstempen vara så låg som möjligt
Om framledning inte räcker är det bättre att höja cp så returen blir högre än att höja framledningstempen?
Se nästa fråga
Vid ca 0 grader ute så skickar jag ca 35 grader och får tillbaka ca 27 om cp står i läge 1 33grader i läge 3.
Så hög fart i slingan ger mer värme i kåken utan att höja framledningstempen.
om detta ej räcker höjer jag framledning.
Är detta rätt?
Ja eller nej, Mera värme är det om produkten av flöde och temperaturskillnad blir större.
AlltsÃ¥  vad är störst, (flödet i läge1)x(35-27) eller (flödet i läge 3)x(35-33)  ?

Att in vattnet till pumpen diffar ca 6-8 grader mot ut vatten när den jobbar är det rätt uppfattat?
8 °C är en bra kompromiss, andra har skrivit så, min VP höjer inkommande retur 8 °C oberoenda av vad inkommande temp är...
Är det noga med att pumpen står rakt min lutar några grader framåt pga lutande betongplatta spelar det någon större roll?
Vet inte
4 frågetecken jag gärna vill räta ut.

har elpatron i accen om det behövs samt braskamin.

Grym tacksam om jag får många goa svar!
Mina svar i rött ovan.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Trögfattat önskar svar igen!
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2013, 05:57:24 »
Om du har olika deltaT på värmepumpen och golvvärmen så tyder jag det som att du har en extern cirkpump?

Om så är fallet så är det bättre att du ökar flödet i externa kretsen om det blir för kallt inne, än att öka kurvan på värmepumpen.

Jag har väldigt svårt att se att det skulle göra något att värmepumpen lutar en aning, men samtidigt har jag väldigt svårt att förstå varför den lutar, det är väl ändå grundkurs 1A att man ställer upp värmepumpen rakt innan man börjar ansluta rören?
Och OM den en gång monterats rakt så borde det väl gå på ett par minuter att räta upp den igen om betongplattan börjat luta.
När du skriver värmepumpen så antar jag att du menar utedelen?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Churchill

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 497
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trögfattat önskar svar igen!
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2013, 09:42:38 »
Angående inkopplingen.

Är ditt system med en CP mellan värmepumpen och ackumulatorn och en andra CP på värmekretsen.
Eventuellt vid golvvärmefördelaren?

CTC ecopart 5, Jordvärme 2 x 260 meter, 8 kvadrat solfångare med 2 x 500/120 Ackumulatortankar, 160 kvadrat villa från 76. Konverterad till golvvärme i hela med extra radiatorer och aerotemper i tvättstugan.

Utloggad Bosse bus

  • Energi studerande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Energi utforskare
SV: Trögfattat önskar svar igen!
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2013, 17:02:49 »
Har en cp som drar runt vattnet mellan acc och pumpen "ute".

Den begränsar jag med fart och ev strypning så att jag ligger runt 6-8 grader i diff mellan in och ut när pumpen jobbar.

Sedan har jag en cp som drar runt allt vatten,från accen till alla slingor.

Garaget har en mekanisk bimetalltermostat med stryp flöde på slingan så det blir varmvatten kvar till kåken om nu garaget kallar max grundvärme ca 10 grader.

Kåken har en termostat i varje rum för varje del av slingan.

Alla står på ca 21,5 grader.

vilket ger ca 21-22 inne så länge jag har tillräcklig framledning.

Har en 6kw patron i accen som startar vid behov med min angivna temp.

jag har kör den på att slå på vid ca 32 och av vid ca 37 vilket medför att den normalt ej används om inte vp stannar.

Och jag räknar med att elda lite när pumpen sover ca -14 grader.



jag har ingen autostyrning på vp och cp samt elpatron utan pillar lite efter väder.




Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!