Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Niklaspe skrivet 13 april 2019, 10:31:18

Titel: Frågor angående jordvärme (nedläggning utav kollektorslang)
Skrivet av: Niklaspe skrivet 13 april 2019, 10:31:18
Hur pass nära huset kan man lägga kollektorslangen? Älvsbyhus på plintar, sandbacke.

Kan man lägga kollektorslang över inkommande VA, avloppp? (ligger på 3,5m djup)

Kan man gå ihop med slingan ett par meter runt en knut, typ till 0,5m? Påverkas något den korta sträckan?
Titel: SV: Frågor angående jordvärme (nedläggning utav kollektorslang)
Skrivet av: Rickard skrivet 14 april 2019, 07:02:13
2 meter från grund brukar väl vara det råd som ges, om jag inte missminner mig.
Jag har dragit min kollektor över grannens inkomande VA, vi isloerade med 50 mm markskiva några meter åt vart håll (isoleringen i botten av graven och sedan kollektorn ovanpå). Det har fungerat utan problem i 17 år, men sånt där är alltid svårt att ge råd om...
Att lägga slangarna tätt en bit gör ingen nämnvärd skillnad.
Titel: SV: Frågor angående jordvärme (nedläggning utav kollektorslang)
Skrivet av: Niklaspe skrivet 14 april 2019, 19:36:26
Hur pass djupt från marknivå ligger ditt VA? Mitt ligger två meter från mark. Så slingan kommer hamna en meter ifrån. (Enl detaljplan) / Niklas
Titel: SV: Frågor angående jordvärme (nedläggning utav kollektorslang)
Skrivet av: Hjopek skrivet 15 april 2019, 07:57:41
Mina ligger ca 1m mellan sig, har funkat bra i 7 år...
Titel: SV: Frågor angående jordvärme (nedläggning utav kollektorslang)
Skrivet av: Rickard skrivet 15 april 2019, 09:48:03
Hur pass djupt från marknivå ligger ditt VA? Mitt ligger två meter från mark. Så slingan kommer hamna en meter ifrån. (Enl detaljplan) / Niklas

Jag vet inte hur djupt grannens VA ligger, därför bland annat - så isolerade vi för att i vart fall känna oss lite säkrare...
Några skivor markisolering är ju inte så dyrt, vet du bara vara VA ligger så behöver du ju isolera mycket alls.
Titel: SV: Frågor angående jordvärme (nedläggning utav kollektorslang)
Skrivet av: Niklaspe skrivet 23 april 2019, 10:07:42
Hur är det med att lägga jordvärme över infart 6x13m, 10 slingor kommer ligga under infarten på 6m bredd.  Förstår att tjälen kommer krypa ned flera meter då man skottar. Men de hjälper ingenting att det är en grusbädd (kapillärbrytande) eller är det kört?

Eller kan det räcka att lägga markskivor på slingorna över infarten så klarar markskivorna att hålla tillbaka tjälen?

Tacksam för svar om det är någon där ute som lagt kollektorslang (flera slingor) över grusbädd, infart. / Niklas
Titel: SV: Frågor angående jordvärme (nedläggning utav kollektorslang)
Skrivet av: Rickard skrivet 24 april 2019, 07:53:21
Du får ju ignet vettigt ur de slingorna, de kommer att kyla brine större delen av vintern.
Måste du gå under en infart så rekommenderar jag att du bara korsar en gång, och att du isolerar slangarna så mycket som känns rimligt.
Du vill ju absolut inte att infarten skall lyfta av eventuell tjäle som går ännu djupare just där du har slingorna.
Jag skulle nog överväga att bygga en kulvert av markskivor som jag limmade runt slangarna.
Alltså en bottenplatta, två sidoväggar, en mittvägg och ett lock som gör att slangarna går i var sin kanal i "kulverten".

Har du så lite plats att du behöver använda den ytan så är det nog ändå bättre att acceptera kortare kollektor, "infarten" kommer inte att bidra med någon energi alls, tvärt om.
(Utom på sommaren, men då behövs det ju inte)
Titel: SV: Frågor angående jordvärme (nedläggning utav kollektorslang)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 april 2019, 14:43:26
Det bör skilja en del på vart i landet huset ligger i skåne är det ju snöfritt stora delar av vintern och där bör det funka hyffsat med slingor under en parkering.
Titel: SV: Frågor angående jordvärme (nedläggning utav kollektorslang)
Skrivet av: Rickard skrivet 25 april 2019, 07:50:28
Jag skulle påstå att det blir ännu känsligare för tjällyftning om KB kommer under 0 grader, sällan det grävs ut lika mycket i en infart i skåne för att förhindra det.
Men jag vet självklart inte säkert att så är fallet.
Titel: SV: Frågor angående jordvärme (nedläggning utav kollektorslang)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 april 2019, 14:42:12
tjällyftning vill man ju troligtvis inte ha på gräsmatten heller så en rejäl slinga är nog bra.
Titel: SV: Frågor angående jordvärme (nedläggning utav kollektorslang)
Skrivet av: Rickard skrivet 26 april 2019, 07:44:53
Ja, man varför ens överväga att lägga under infarten om man har plats för en rejäl slinga?
Titel: SV: Frågor angående jordvärme (nedläggning utav kollektorslang)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 april 2019, 09:05:47
Nej precis ska man korsa infarten 10 gånger har man troligtvis inte plats för en rejäl slinga och att vara rädd för tjälskjutning på infarten och resten av tomten är ingen höjdare men jag kan ju ha fel. Annars är det ju troligtvis lättare att ordna till ev tjälskjutning på infart än på gräsmatta men båda bör nog undvikas men har dålig koll på hur mycket marken påverkas av slingorna.