« skrivet: 25 december 2010, 16:13:49 »
Jag har en ecoel och ecoair 107 där driftinfon är

Ute.                       -9
Panna                    52(57)
Framledning            52(50)
Panna nedre.           47(48)
Hetgas.                  91

Kompressor.             Till
Fläkt.                     Hög
Laddpump.             Till
Vp in/ut.                 45/47
Ute vp.                   -10
Radiatorpump.         Till
Eleffekt.                 6,0+0

Varför vill inte den nedre pannan gå till 55 som den borde utan 2 grader under framledningen. Jag fattar om den inte orkar gå ända upp till 55 för att vp in blir för hög men den borde ju försöka tycker man ?
Ecoel 1550 + ecoair 107  och en 300L vvb i serie efter Vp. Villan är pÃ¥ 230 m2 plus 40 m2 värme garage frÃ¥n 1968.
Tre barn och två vuxna.
Tilläggsisolerat vinden med 1m lösull. Nya 3 glasfönster
Framledning vid 0 ute är 29 och har då en temp inne på ca 21

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Börvärde 48 inte 55
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 19:01:34 »
Jag gissar att pumpen har stannat på 48º pga för hög retur mot VPin, och sedan har systemet börjat räkna ner från 48º för nästa start.
Om du vill att pumpen ska gå mer, prova att sätta ner effekten på övre patronen till 3kW och vänta och se om inte pumpen börjar gå längre när tempen i övre pannan sjunkit något.

Jag brukar sätta effekten till 1,5kW när övre pannan stoppar pumpen, orkar inte patronen alls hålla upp tempen ökar jag 1,5kW i sänder tills elpatronen inte riktigt orkar stoppa pumpen med för hög retur.
Samtidigt måste man ibland ge sig och låta patronen gå för fullt, om inte rumstemperaturen kan hållas tillfredsställande.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!