Hej,

Jag får inte riktigt ihop hur jag ska ställa in värmekurvan.
I Exemplet är det 0 grader ute. Värmekurvan säger 28,1 grader vid nollgradigt
Börvärdet säger dÃ¥ 28,1 men framledningen stannar pÃ¥ 24,3.  Varför?  Det känns som om det är nÃ¥got jag inte förstÃ¥r.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: PremiumLine HQ - Börvärde och framledning diffar
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2018, 08:00:49 »
Läs av när kompressorn går, Värmepump 1 ska vara i status "På".
Värmepumpen värmer on/off, dvs att den värmer till en framledning över börvärdet och stänger sen av tills framledningen sjunker under börvärdet osv...

Sen verkar cirkpumpen stå i intermittent läge, har du 2 cirkpumpar (en extern utanför värmepumpen)?
« Senast ändrad: 29 oktober 2018, 08:02:25 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: PremiumLine HQ - Börvärde och framledning diffar
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2018, 08:11:10 »
Värmebärare ut 34 grader och framledning 24 grader, det verkar som om det är varianten med bypass och två cirkulationspumpar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad monnier

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: PremiumLine HQ - Börvärde och framledning diffar
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2018, 19:24:41 »
Det sitter en extern cirkpump (Bild 1) och pÃ¥ Bild 2 ser ni hela systemet vid pannan.Har inte hunnit kolla när kompressorn gÃ¥r ännu.  Men idag efter jobbet hade vi 15 grader inne

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: PremiumLine HQ - Börvärde och framledning diffar
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2018, 13:20:29 »
Gissar att det inte är nått flöde på externa cirkpumpen.
Känn på rören vid arbetstanken, utgående mot radiatorerna ska ha ungefär samma temp som röret från VP till tank.
Kolla det uppenbara att alla ventiler är öppna, sen får du kolla upp din externa cirkpump.
Tyvärr är det en cirkpump som saknar centrumskruv så man får stänga ventilerna före/efter och montera loss pumpen för att kolla upp den.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 609
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!