Mitt första inlägg på forumet :)
Blev husägare för snart en månad sen, förra ägaren hade monterat en ctc ecoair 105 kopplad mot en ecoel v2 med ecotolk imellan
Utedelen var trasig när vi var och kollade på huset i höstas, men skulle åtgärdas
Några dagar innan vi flyttade in byttes pumpen mot en fabriksrenoverad och laddades med fabriksinst.
Har läst lite på forumet om inställningar osv och ändrat lite på dom
Tänkte nu skriva upp inst och värdena så får ni kolla om dom verkar vettiga
Huset är enplans 71 + 16 kvadrat uppvärmt, byggt -61, några nyare 3-glas, några gamla 2 glas. Skövde
Inställningar:
Ecoair 51 grader
Logg:
Drifttid 28630h
Komp 11045h
Komp senaste 24h 21h 38min
Antal starter 24h 5st
Elvärme drift 13302kwh
Larm senaste 24h 0
Larm senast brine ut givare (går denna radera?)
Diagnos:
Komp: på fläkt: på
Elp 0,0+ 0kw
H.gas 0 grader (finns de nån givare ens?)
Framl 41 grader (börvärde 43grader)
Elpanna 50 grader (börvärde 50grader)
Elp nedre 41 grader (börvärde 50grader)
shuntventil öppna stäng
komp avstängd ej markerad
(utetemp -2)
Nattsänk ej markerad
Strömuttag 5A
Huvudsäkring 20A
Shuntläge 50%
Inställning normal:
Rumsgivare Ja
Komp tillåten Ja
Max effekt elpanna 1,5kw
Temp elpanna 45grader
elp nedre spärrad
temp nedre elp 50grader
Shunt fördröjd 180 min
Huvudsäkring 20A
Framl temp vid -15grader 55grader
Värme från vid 16 grader
Max tillåten framl temp 60grader
Min tillåten framl temp från
Komp spärr vid -15 grader
Nattsänkning Nej
Inställning med kod (831)
Hetgaslarm 130grader
Värmepump max 55 grader
min 37grader
Sommardrift 16grader
Fördröjd start 10min
-
Hej och välkommen.
jag undrar om det är varmt eller kallt hemma för jag kan inte så vad börvärdet på inomhustemperaturen är.
"Larm senast brine ut givare (går denna radera?)" Nej, senaste larmen är vad jag vet alltid synligt.
"H.gas 0 grader (finns de nån givare ens?)" Givare finns och det är inte bra om det står noll, kontrollera denna i displayen igen, tror att funktionen är samma som på en ecoel att när VP går så står det vilket gradantal H.gas håller annars står det bara streck --.
Annars ser jag inget konstigt om det är varmt hos er. tummenupp
Lycka till.
-
Glömde skriva men tempen stod på 22,0 (börvärde 21,5)
Edit: kan man köra en omstart på systemet och se om hetgastempen kommer igång?
Hetgasen bör ju vara högre, givarfel? Vart sitter givaren?
-
Va ute o kolla igen o de står H.gas --
-
H.gas -- står det hos mig när VP inte går, vilket jag antar att den inte gör hos dig heller vid kontrollen.
-
Kollade igen, pumpen går och de står h.gas 0 grader Sc:,h
-
låter som att givaren har givit upp, jag fick en ny hetgasgivare av CTC när VP larmade för hög temperatur på hetgasen och efter det så gick den som den skulle igen, så ring till CTC och säg som det är så kommer dom troligen att skicka en ny givare, den är enkel att byta ut.
Lycka till!
-
Sitter givaren på utedelen? Den är ju inte ens en månad gammal
-
sitter i en liten hållare på kopparrören ut från kompressorn.
Punk 13 på denna bild.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=28988.0;attach=17741;image (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=28988.0;attach=17741;image)
-
sitter i en liten hållare på kopparrören ut från kompressorn.
Punk 13 på denna bild.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=28988.0;attach=17741;image (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=28988.0;attach=17741;image)
Tack. Ska gå ut o kolla om jag ser något fel på den annars ringer jag installatören.
-
eco-tolken klara ej av att visa hetgastemperaturen... så installatören kommer inte kunna hjälpa dig där!! jag såg att nedre patron är spärrad... se bara till att vara hemma om det blir kallt... eller när/om det blir driftstopp på VP'n (min rekomendation är att) tillåta nedre patron och spärra den övre om du absolut vill spara det lilla sista!!! /SvenE
-
Håller med SvenE, hade du anslutit pumpen till EcoEl V3, så hade du säkert sett hetgastempen, det är Eco-tolk som inte kan visa hetgastempen.
Nedre elpatron ska naturligtvis inte vara spärrad, den är ju reserv för pumpen om den skulle spärras eller kopplas bort.
Nedre elpatron kan inte gå in, så länge värmepumpen är tillkopplad.
erp
-
eco-tolken klara ej av att visa hetgastemperaturen...
Låter ju som en bugg, kan vissa -- och 0grader men inte mer?
Men kan mycket väl vara så, men det låter j***igt konstigt.
-
eco-tolken klara ej av att visa hetgastemperaturen...
Låter ju som en bugg, kan vissa -- och 0grader men inte mer?
Men kan mycket väl vara så, men det låter j***igt konstigt.
det är mycket som är konstigt!! det är väl som så att det är svårt att föra över all information, men vad vet jag?! men så klart går det att få reda på hetgas-temperaturen ute i värmepumpen om man skulle misstänka att där skulle vara något fel på värmepumpen... (i detta fall anser jag nog ingen misstanke föreligger).
Skjuter från höften att det är meny 3 som visar hetgasen... (tror jag ???)
Men Raecer... koppla in nedre patron så vi inte behöver oroa oss om att grejerna fryser! tOOmten /SvenE
-
ecotolken måste få värdet annars vet kan den inte larma om hög hetgas.
Eller har jag fel, isf är jag glad att jag har en Ecoel som kontrollerar hetgasen. tummenupp
-
Sätter nedre elpatron på tillåten, så ni kan sova tummenupp
Trodde den hoppa in om pumpen stanna automatiskt.
Men om den är tillåten så hoppar den inte in förrän pumpen stannar?
Finns de nån hetgasvakt i utedelen som stannar pumpen då?
-
Har du rätt version av EcoTolk? Om du har bytt till en nyare EcoAir kanske du ska ha den version av EcoTolk som kopplar ny EcoAir mot äldre EcoEl?
http://www.ctcvarme.se/web/Tillbehor_varmepumpar/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Tillbehor/CTC_EcoTolk-238.aspx (http://www.ctcvarme.se/web/Tillbehor_varmepumpar/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Tillbehor/CTC_EcoTolk-238.aspx)
-
Har du rätt version av EcoTolk? Om du har bytt till en nyare EcoAir kanske du ska ha den version av EcoTolk som kopplar ny EcoAir mot äldre EcoEl?
http://www.ctcvarme.se/web/Tillbehor_varmepumpar/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Tillbehor/CTC_EcoTolk-238.aspx (http://www.ctcvarme.se/web/Tillbehor_varmepumpar/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Tillbehor/CTC_EcoTolk-238.aspx)
Den gamla ecoairen som gått sönder var från -09, den nya är en fabriksrenoverad likadan.
Ecoelen v2 måste vara från tidigare?
Läste i en annan tråd om samma sak med hetgasen stod på -- eller 0grader. Tydligen så går de inte o se i ecoelen
Men ska gå o se i displayen på utedelen
-
En fråga nu när elpatron nedre är tillåten, den hoppar inte igång o hjälper pumpen så länge vp går?
-
Om EcoTolk fungerar ungefär som styrsystemet i nyare EcoEl så kan nedre elpatronen inte gå igång förrän VPn spärras pga för låg utetemp.
-
En fråga nu när elpatron nedre är tillåten, den hoppar inte igång o hjälper pumpen så länge vp går?
närå antingen eller!!! blir det kallare än inställd utetemp... eller... fel på värmepumpen... ;) då först 8) tummenupp SvenE