Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Med10
« skrivet: 12 januari 2018, 16:29:11 »

Har inte gjort något åt det och lever med det vilket indikerar att det inte är ett stort problem.
Men tack för ditt inspel för min C7 är från 2001/2002 så det kan vara en sak att titta på.

Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 07 januari 2018, 08:42:59 »

Har du fått någon ordning på ditt problem?

Det finns ytterligare en orsak till att varmvattnet kan sjunka "för snabbt". IVT upptäckte att utformningen av en T-koppling var mindre bra och gjorde om den samt började montera in den i sina VPar runt 2005. Jag bytte den T-kopplingen på min C7 från 2002 och jag tycker nog att det nu går längre tid mellan varmvattenproduktionerna.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg535700#msg535700

Min erfarenhet av "handdisk" är att det oftast går åt lika mycket varmvatten som vid en duschning. Tom mer om man har en full diskho med rejält varmt varmvatten. Dessutom tas detta varmvatten ut under en kortare tid än vid en dusch vilket ofta kan generera ett par varmvattenproduktioner tätt efter varandra
 
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 15 december 2017, 17:03:08 »

30 sekunder in i klippet 😄👍🏻
Skrivet av: Med10
« skrivet: 15 december 2017, 16:30:39 »

Förlåt  men vad menar du med 00:30?
Skrivet av: Grunf
« skrivet: 14 december 2017, 22:26:41 »

Kolla 00:30 för avluftning: (avluftning av manteln ser likadant ut för de flesta modeller)
Youtube
Skrivet av: Med10
« skrivet: 13 december 2017, 13:47:51 »

Tack.  tummenupp
Hittat den på manualen (pdf lätt att hitta) benämnt "Avluftningsnippel" på sidan längst uppe.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 december 2017, 13:38:33 »

Den luft som finns i vattnet avskiljs vid höga temperaturer, i ett värmepumpssystem är högsta temperaturen när varmvatten produceras, därför hamnar nästan all luft i manteln på beredaren.
Säkerhetsventilerna skall inte användas för avluftning, det brukar finnas en avluftningsventil, men jag vet inte säkert hur det ser ut på IVT.
På nibe sitter en liten vit plastratt på toppen av värmepumpen som man skall öppna, påminner lite om avluftningsventilen på en radiator.
Skrivet av: Med10
« skrivet: 13 december 2017, 13:34:52 »

Jo nu minns jag att det finns ventil där det kommer ut vatten = säkerhetsventil
Det är alltså för luftning. Ska kolla om det kommer ut luft först innan vatten.
När jag vred på den för 3-4 år sedan dröjde det ett tag innan den slutade tät igen men det är väl oftast bara kalk/skräp som ska sköljas bort och sätta sig?
Skrivet av: Med10
« skrivet: 13 december 2017, 13:24:55 »

Läckande säkerhetsventil. Betyder det att jag borde se att det läcker ut vatten någonstans eller läcker det i systemet menar du?
Det sitter ventiler på toppen av VP. En är till att fylla på vatten så trycket i expansionskärlet kommer upp. Sen sitter det en del andra som jag inte vet vad gör (händer inte riktig något när man vrider på dem heller) .
 tOOmten
Skrivet av: Grunf
« skrivet: 13 december 2017, 13:22:45 »

Kan man behöva lufta manteln på IVT?

Absolut. Lite väl ofta tyvärr. Jag luftar min två gånger per år och varje gång kommer det ut en hel del luft (man får vänta 30 sek tills allt har pyst ut). Sen får jag fylla på med vatten. Jag har inte upptäckt något läckage men serviceteknikern nämnde att dessa "samlar på sig luft" och att man får lufta ofta. antar att det är säkerhetsventilen som spottar ur sig lite i taget....
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 december 2017, 16:31:56 »

Normalt skall det nog vara ca 3-4 timmar mellan varmvattenkörningar om man inte tar större mängder varmvatten.
Läckande trevägsventil behöver inte betyda att det blir för vamrt i huset om man kör med termostater aktiva som de flesta gör.
Och även om man kör med fullt öppna termostater så behöver det inte bli för varmt inne vid den årstid där vi nu befinner oss.
Många stänger sina termostater helt på våren, för att det inte skall bli för varmt inne, så inte ens sommartid behöver det bli för varmt inne även om trevägsventilen läcker.
Det är med 95% säkerhet problem med en läckande säkerhetsventil, om inte någon varit inne och pillat pinställningarna, eller - det kan finnas en defekt tempgivare som gör att den väldigt snabbt vill värma varmvatten igen, men det är rätt långsökt så länge den reglerar varmvattentempen på en och samma givare.
Luft i manteln kan det också vara.
Men knappast så mycket att det skulle upplevas som ett problem.
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 12 december 2017, 16:00:40 »

Kan man behöva lufta manteln på IVT?
På Nibe kan ditt problem ibland botas med att mantel luftas, där finns luftnippeln på toppen av beredaren.
/ErikB
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 december 2017, 12:23:32 »

Det kan ju vara nått läckage. Det borde man dock märka...
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund så blir det kanske lite enklare att se vad som händer - Helst både när den har värmt huset en stund och när den har gjort varmvatten en stund.
Skrivet av: Med10
« skrivet: 06 december 2017, 11:19:31 »

Aha, bra poäng. Kan tapp-varmvattnet sippra ut någon annan väg?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 december 2017, 10:27:50 »

När växelventilen är defekt brukar det bli för varmt inne. Att den laddar vv flera gånger efter större tappningar är nog normalt eftersom ivt har mantelberedare men så ofta så det påverkar husvärmen  Sc:,h
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 december 2017, 10:18:57 »

Den absolut vanligaste orsaken är fel på växelventilen. Sök på växelventil på forumet så finns det tusentals trådar med tips på hur man kontrollerar och motionerar dom...
Skrivet av: Med10
« skrivet: 06 december 2017, 09:38:36 »

Ser att det finns likheter och vissa svar i tråden  "Värmen i varmvattenberedaren sjunker snabbt?"
Skrivet av: Med10
« skrivet: 06 december 2017, 09:31:14 »

I vårt hus hav vi en IVT Greenline C7 med borrhål i berg från ca år 2000. Har tidigare haft en känsla av att det alldeles för ofta produceras varmvatten. Nu när det har blivit kallare kommer värmetemperaturen aldrig i kapp då det blir avbrott för varmvattenproduktion ofta och vi har det väl kallt även om el-bidraget slår till också.
Exempel i går kväll. Vid 20 efter träning var det 2 ggr dusch som självklart krävde VV-prod efteråt I perioden fram till 22:30 fyllde den på med VV-produktion min 4 ggr till utan at det togs vatten till annan än handdisk. Uppskattningsvis var det endast hälften av tiden som det producerades värme till huset.

Jag har genom åren varit i kontakt med den lokala IVT-förhandlar som i sin tid också installerade men de verkar inte särskilt engagerade och jag har tappat förtroende för att de kan hjälpa. Kanske detta forum kan ge mig lite input.

Fråga: Kan det ens hända att det är något fel som resulterar i att VV-produktionen kör alldeles för ofta. Typ någon läckande ventil eller annat?

Fråga: Kan man diagnosticera detta på något vis. Finns det en logg att läsa ut eller finns det några handgrepp som an kan göra? Vem kan typiskt hjälpa med sådant?




Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!