VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Goran... skrivet 31 maj 2012, 19:50:19
-
Vår gamla bergvärmeanläggning har slutat att fungera och behöver lite hjälp. Killen som var här idag sa att det hål som borrades för 15-20 år sedan bara var 60meter djupt och man idag behöver borra ytterligare. Pga berggrunden (tydligen någon porös grund som består mer eller mindre av grus) ser ut som den gör går det inte att borra i samma hål. Hans förslag var då att borra ytterligare ett hål på 50-60 meter.
Är det så man brukar göra och blir det lika effektivt som ett djupt hål?
Han föreslog också att vi skulle köpa IVT Premiumline EQ, vad finns det för alternativ till den? (någon effektivare? billigare?)
-
Ja man brukar borra ett till hål det blir nästan lika bra som ett djupare men man brukar endast räkna den del som ligger i grundvattnet till djupet.
-
Det är inte riktigt lika effektivt med två borrhål på 60 meter jämfört med ett på 120 meter. Borrhålen påverkar varandra plus att det blir några meter högst upp ovanför grundvattenytan som inte överför värme.
Är det inte möjligt att lägga en markvärmeslinga på 200 meter på tomten? Det blir förmodligen billigare. Nackdelen är att tomten blir söndergrävd.
Det nya borrhålet bör placeras en bra bit från det befintliga, helst 10 meter eller mer eller borras snett bort från det befintliga.
Vad är det för effekt på pumpen?
-
IVT killen skulle räkna ut vad vi behövde för effekt på pumpen. Huset är byggt -76 och är 140kvm stort.
-
Förmodligen var den gamla pumpen på 4-5 kW. Det är klent till 140 m2 men så dimensionerade man förr.
-
60 meter hål i grus får mig att tänka grundvatten värme.
60 meter räcker inte till någon pump utan att det bildas perma frost.
Borde rimligen har varit grundvatten värme och varför inte he det igen då.
Ts borde ta dit någon annan som tittade på det för något stämmer inte här.
-
Det kan varit borrat till en 4kW värmepump.
Goran, berätta mera om vad den gamla VP var för modell, hur hög elförbrukning har ni haft? Var ligger huset?
Jag har 100m till 7,5kW värmepump och det funkar bra, borrat 1997. 60m till 4kW var nog standard på den tiden.
-
Hos mig ville man borra 50m för Puls 4 -97, jag tog i och det blev 80m, den var väl på 3,6Kw eller nästan 4.
-
Jag har 2 st 110 metershål till min autoterm 10 kw installerat 03 funkar än så länge bra hade i vintras när det var som kallast 6.5 grader in men då var det 18- i typ en månad vet ej vad jag hade ut. bor på södra öland 3 meter till berg enligt protokoll.
/A
-
Grannen har kvar sin Puls 4kW från -96, 60m hål.
Kör utan tillskott året om, hus som mitt 140m2 + FTX.
-
Den gamla pumpen är en IVTD4 greenline, vet dessvärre inte så mycket mer om den.
-
Det låter som en 4kW-pump och då är nog borrhålet korrekt dimensionerat. Skall du byta ut den mot en kraftigare och modernare pump så måste du komplettera borrhålet - Antingen med ett till borrhål eller med en markslinga.
-
Fick offerten idag, ett nytt hål (80meter) och en CTC pump (EQ C6)... 120.000:-
Vad tror ni om det? Blir man skinnad eller är det ett ok pris?
-
IVT pum skulle det vara i offerten.
-
Före eller efter ROT?
-
Före...
-
Mycket fel idag... Efter ska det vara. 120000:- efter att rotavdraget är avdraget för jobbet.
-
Då tycker jag det verkar lite i överkant, men det beror väl på marknaden där du bor...
-
Tycker också det verkar lite saltat....
-
Hej, jag betalde 130 lakan för 10Kw och 180 meter, efter ROT.