Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Kan nÃ¥gon kunnig berätta om min Nibe 750 verkar ha nÃ¥gorlunda vettiga värden  (läst 1203 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nalken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej,

Bor i ett två år gammalt hus på 197 kvm som värms av en Nibe 750, golvvärme nere och radiatorer på plan 2.
Hustillverkaren justerade bara som hastigast vid inflytt.
Enligt vattenfalls app så förbrukar vi tydligen mer än genomsnittshuset som har liknande specs som vi.
Därav så undrar jag.
Jag har precis ersatt filtret om nu det gör någon skillnad och tänkte uppdatera mjukvaran inom kort men det lär inte göra någon skillnad på energiförbrukningen.

Tacksam för hjälp och svar.
/Ödmjuk

Rubrik
Värde
medelutetemperatur BT1 -3.1°C
utetemperatur BT1 -4.8°C
varmvatten laddning BT6 46.4°C
varmvatten topp BT7 46.4°C
ström EB100-BE1 2.1A
ström EB100-BE2 6.8A
ström EB100-BE3 11.0A
gradminuter -847GM
kompressormodul
Rubrik
Värde
blockerad nej
förångningsbegränsning 0
hetgasbegränsning 0
kompressorstarter EB100-EP14 6622
värme: dT börvärde 9.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 5.8
hastighet värmebärarpump 1 30%
dT Inverter - frånluft BT20 20.9°C
förångare EB100-BT16 -16.5°C
hetgas EB100-EP14-BT14 96.3°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12 39.2°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3 33.0°C
suggas EB100-EP14-BT17 1.1°C
vv: laddbörvärde --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 38.9°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15 33.1°C
kompressor drifttid EB100-EP14 12046h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 2153h
aktuell kompressorfrekvens 78Hz
tillåten kompressorfrekvens 109Hz
kompressor tidfaktor 10222.5kWh
kompressor tidfaktor varmvatten 1805.7kWh
ventilation
Rubrik
Värde
fläkthastighet 81%
avluft BT21 -10.3°C
frånluft BT20 20.5°C
avfrostning
Rubrik
Värde
referens, lufthastighetsgivare 237.4
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1 212.5
minskning från referensvärde 10.0%
avfrostningstid 16s
klimatsystem 1
Rubrik
Värde
extern justering S1 nej
beräknad framledning S1 39.0°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 40.6°C
framledningstemp. EB100-BT63 41.2°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 32.5°C
rumstemperatur BT50 --
klimatsystem 2
Rubrik
Värde
extern justering S2 nej
beräknad framledning S2 33.2°C
framledningstemp. EP21-BT2 34.3°C
returledningstemp. EP21-BT3 32.0°C
rumstemperatur EP21-BT50 --
tillsats
Rubrik
Värde
blockerad nej
säkringsstorlek 16A
tidfaktor 486.0h
effekt eltillsats 2.0kW
max inställd eleffekt 6.5kW
smart price adaption
Rubrik
Värde
status aktiv
varmvatten mini
värme 0.3
elpris SE4 52öre/kWh
mjuka in-/utgångar
Rubrik
Värde
AUX1 ej använd
AUX2 ej använd
AUX3 ej använd
AUX4 ej använd
AUX5 ej använd
X7 larmutgång
info
Rubrik
Värde
land Sverige
produkt F750 CU 3x400V

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7654
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Hur mycket ström förbrukar du på årsbasis?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Nalken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej,

Mellan 15-16000 kWh de två senaste åren.
Det finns även ett dubbelgarage som har ett element i ett hobbyrum på 20 kvm och där är det 19-20 grader vilket höjer elräkningen såklart, så det är kanske rätt trots allt?



Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
Hej.

Stäng av din smart price adaptation. Just nu hoppar framledningen ENORMT när priset på el växlar. I ditt fall blir det både 5 och 10 graders hopp. Det stressar pumpen och ger ingen ekonomi om elen kopplas in i onödan
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 621
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!