Författare Ämne: Bosch Compress 4000 2.0 EW  (läst 2056 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad minisaurus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
Bosch Compress 4000 2.0 EW
« skrivet: 24 november 2018, 15:24:47 »
Vi har den värmepump sedan januari, den går efter uteluftstemperatur och fungerar bra och billigt.

Men nu att det är runt 0 grader denna veckan har den inte "reagerat" och ökad framledningstemperatur. Framledningstemp ligger runt 36 grader och innetemp runt 20 grader - innetemp var 22 grader förra vecka när utetemp var runt 5 - 8 grader.

Jag har provat att öka värmekurv från 60 grader till olika mått - 62, 63, 64. Det hjälper men framlednings temp är nu runt 45 grader och förbrukning har ökat från 36 kWh/dygn till 46 kWh/dygn.

Jag misstänker att det finns ett bättre sätt att få en bra innetemp utan så höga ökning i förbrukning?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Bosch Compress 4000 2.0 EW
« Svar #1 skrivet: 24 november 2018, 15:52:44 »
Det är en traditionell typ av frÃ¥nluftsvärmepump som i bästa fall ger 2 kW värme frÃ¥n kompressorn. Det räcker precis till för att hÃ¥lla 20 grader inne ner till ca +6 grader ute i ett modernt och välisolerat hus. När det blir kallare kopplas el-patronen in för att fÃ¥ mer än 2 kW värme. Elförbrukning ökar dÃ¥ snabbt med sjunkande utetemperatur. Vill man spara mer el är det enklaste och billigaste alternativet att ocksÃ¥ montera in en luftluftvärmepump i huset. t.ex. ovanför entrédörren.   
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bosch Compress 4000 2.0 EW
« Svar #2 skrivet: 12 december 2018, 12:57:51 »
Eller så skulle en annan värmepump ha installerats.
Elförbrukningen ökar även med en effektivare pump.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!