« skrivet: 08 januari 2018, 18:40:39 »
Hej alla expert! (för det är ni jämfört med en annan)

Har ett nybyggt hus från 2016. Vintern första året mixtrade jag en del med vår Nibe 750 för att få varmt i huset. Efter mycket om och men så blev det varmt.
I år är en annan historia. Sambon ringde idag och sa att det var 19 grader i huset. -1 utomhus.

Jag vet inte var jag ska börja då jag har försökt ändra på allt möjligt. Eller, inte riktigt. Jag har mixtrat med kurvan.
Nu står det helt still på 20 grader. Grabben på 8 månader är inte direkt skitnöjd.. eller sambon.
Jag kollade med grannen som har ett likadant hus och justerade kurvan efter deras, de hade 25, vi fick 19.
100 kvm i bottenplattan, 50 kvm på övervåningen där det finns golvvärme i badrum samt 3 radiatorer.

Snälla bullen, hjälp mig.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2018, 18:47:08 »
Slå av varmvattentillverkningen tillfälligt, tills du fått den värme du vill ha. Vilken kurva har du, var bor du?
Desto kallare det blir i huset, desto sämre funkar pumpen,

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2018, 19:05:12 »
Bor i Norrköping.
 
Kurvan ligger just nu på 6 (+2).
Missade i föregående inlägg att radiatorerna i princip aldrig blir varma. Turligt använder vi inte riktigt övervåningen.. men ändock ett problem.
I tvättstugan där niben står är det varmare än i huset. Även badrummet (vägg i vägg med tvättstugan) är varmare.

Du tänker på att jag ska ändra driftprioritering under 4.9.1 ? Sätta 0 på varmvatten?
Ursäkta för min inkompetens.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2018, 19:13:28 »
Absolut prova med det över natten, och se om det blir bättre. Vad har du för inställningar på cp på värmebärare? framledning, retur, beräknad framledning?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2018, 19:31:31 »
Har du verkligen bara ändrat kurvan?  :) 
Om du haft en "egen kurva" och nu ändrat till 6(+2) så kommer det som de andra säger ta ett dygn (eller fyra om du har blockerad tillsats) innan du märker skillnad.

Du har inte råkat aktivera nattsvalka med någon tokig temperaturinställning?

Vad har du för inställd fläkthastighet i meny 1.2?

Andra vanliga "felinställningar" man kan råka pilla på är:
Tillsats av\på (@ temperatur)
Värme av\på (@ temperatur)

I avancerade inställningar:
Flödesinställningar klimatsystem (golvvärme\rad\golvvärme+rad) 5.1.14

Annars, är ett tips att kolla så att tempgivaren som finns utomhus inte har snöat\frusit igen i blåsten?




Vintern första året mixtrade jag en del med vår Nibe 750 för att få varmt i huset. Efter mycket om och men så blev det varmt.
I år är en annan historia. Sambon ringde idag och sa att det var 19 grader i huset. -1 utomhus.

Jag vet inte var jag ska börja då jag har försökt ändra på allt möjligt. Eller, inte riktigt. Jag har mixtrat med kurvan.
Nu står det helt still på 20 grader.

Jag kollade med grannen som har ett likadant hus och justerade kurvan efter deras, de hade 25, vi fick 19.
100 kvm i bottenplattan, 50 kvm på övervåningen där det finns golvvärme i badrum samt 3 radiatorer.

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2018, 19:32:42 »
Då ska vi om jag tänkt rätt.
CP, cirkulationspump, den som inte sitter ihop med niben. Den är på steg tre, av fyra. Om det är den. Den kan man även justera så det lyser l , ll eller lll. De lyser inte alls.

Frsmledning enligt serviceinformation 3.1 = 36,5.
Retur = 25,7
Beräknad framledning: 38.0

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2018, 19:43:07 »
Har du verkligen bara ändrat kurvan?  :) 
Om du haft en "egen kurva" och nu ändrat till 6(+2) så kommer det som de andra säger ta ett dygn (eller fyra om du har blockerad tillsats) innan du märker skillnad.

Utetempen stämmer på niben med telefon. Däremot hittar jag inte den på fasaden, men kanske inte ska sitta där  ^-^ [\i]

Du har inte råkat aktivera nattsvalka med någon tokig temperaturinställning?
”Nattsvalka kan ej aktiveras om värme är aktiverat” får jag fram när jag ska öppna fliken.


Vad har du för inställd fläkthastighet i meny 1.2?
normal, 75%

Andra vanliga "felinställningar" man kan råka pilla på är:
Tillsats av\på (@ temperatur)
Värme av\på (@ temperatur)

I avancerade inställningar:
Flödesinställningar klimatsystem (golvvärme\rad\golvvärme+rad) 5.1.14
5.x hittar jag inte.. ens  ??? [\i]

Annars, är ett tips att kolla så att tempgivaren som finns utomhus inte har snöat\frusit igen i blåsten?



Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2018, 20:16:14 »
1. 75% fläkthastighet är defaultvärdet och är på tok för mycket för ert hus, har någon gjort en ventilationstinställning?

Framledning enligt serviceinformation 3.1 = 36,5.
Retur = 25,7
Beräknad framledning: 38.0

Returtemperaturen på 25,7°C tyder på att du har en relativt kall betongplatta (vilket stämmer med lika kall inomhustemp på 19°C) :).
Vi har -3°C ute och plattan är 28°C just nu, (en indikation på betongplattans temperatur ges av returtemperaturen som man får vid avfrostningens senare skede).

När du säger att elementen aldrig blir varma på ovanvåningen => kolla i systeminformationen vad klimatsystem1 och klimatsystem2 har för värden.

De flesta jag känner som har problem med  F750 och kombinationen golvvärme+radiatorer har antingen fått fel inställningar i meny 5.1.14, och\eller kopplat ihop värmesystemet fel.

För att komma åt meny 5.1.14, så håller du in back-knappen i 8 sekunder, men rör inget! Observera bara vad den är inställd på (golvvärme\radiatorer\golvvärme+radiatorer) i 5.1.14.

Ditt delta tyder dock att det borde vara inställt på gv+radiator och original DVUT som är -18°C, men dubbelkolla!
« Senast ändrad: 08 januari 2018, 20:19:15 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2018, 20:21:58 »
Crap! Glömde fråga dig om det mest uppenbara felet (förutom "du har väl stoppat in kontakten?")

Visst är alla rumstermostater vridna till max?

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2018, 20:27:10 »
Alla är uppskruvade till max. Lyckades få de varm förra året men vette tusan hur.

Tycker också fläkten går lite för mycket men vad vet jag har jag tänkt. Vet i ärlighetensnamn inte om det gjorts någon ventilationsinställning.. :(

Finns bara klimatsystem 1.

5.1.14. . Rad.+ golvvärme
-20 DUT.

Huset var nytt när vi köpte det men kanske att man ska beställa hit någon som kan styra upp niben? Känns som det är fel inställt.. och då skicka fakturan till personen vi köpte huset av.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2018, 20:41:19 »
Alla är uppskruvade till max. Lyckades få de varm förra året men vette tusan hur.

Tycker också fläkten går lite för mycket men vad vet jag har jag tänkt. Vet i ärlighetensnamn inte om det gjorts någon ventilationsinställning.. :(

Finns bara klimatsystem 1.

5.1.14. . Rad.+ golvvärme
-20 DUT.   


1. Bra att termostaterna är OK!

2. Ditt hus borde ligga på 150 m2 * 0,35 l/s per m2 = 150*0,35*3,6 = 189 m3/h i informationsmenyn för lufthastighetssensor , vilket brukar motsvara mellan 45-60% på fläkten, bland annat beroende på hur tätt hus man har.  Vad har du för värde där nu?
Har ni inte väldigt dragit i huset som det är just nu?


3. Bra, då har någon åtminstone med tillgång till avancerade servicemenyer tänkt till litet eftersom man bl.a ändrat DVUT (som ska vara -18°C by default enligt servicemanualen), och ändrat från default (radiatorer) till rad+golvvärme.

Saker att titta på, men rör inget!

A. Vad har du för värde på gradminuter just nu i informationsmenyn, och vad har du för installerad effekt\effekt just nu på tillsatsen?

B. Vad har ni haft för årlig elförbrukning?

C. Enligt manualen (se bifogad bild) om man har flera värmesystem (rad + golvvärme) så ska man installera ett tillbehör som heter ECS40\ECS41.
Kolla så att det finns en extra Shuntgrupp installerad i ert hus,
ser ut såhär:
https://www.evbutiken.se/nibe-ecs-40-shuntgrupp-for-extra-varmesystem
« Senast ändrad: 08 januari 2018, 20:46:58 av kWhalp »

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2018, 21:06:26 »
1. Skönt.

2. När jag kollar i informationsmenyn 3.1 står det BS1 180 men den skiftar. (Ser att den går från 177-180 ca) (Avfrostning just nu)
Allt är relativt, men det drar en jävla massa från, hade hur ska jag förklara den.. en vit fyrkant i sovrummet. (Finns en likadan i andra änden av huset). I sovrummet sitter den ovanför min del av sängen. Aldrig tänkt på det men när sambon somnade där klagade hon högljutt om att det drog satan.

Tror det är 146 kvm om man ska vara exakt.

3. Aktuellt värde: -448
Start komp -60
Start tillsats -700
Diff 50
Är jag rätt ute med rätt siffror
Under serviceinformation står det ”-472”

Elförbrukning måste jag kolla upp.

4. En sån svart rackare har vi installerad.

Tack så här på förhand för all hjälp!

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2018, 21:13:08 »
Årsförbrukning 2017: 9907 kWh

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2018, 21:32:49 »


Japp, du rapporterar bra grejor!   tummenupp

~180 tyder på att ventilationsjustering verkar har gjorts (förutsatt att du inte hade något fönster\dörr öppet, eller körde köksfläkten samtidigt som du läste av värdet), men att ni har ett hus med annorlunda täthet än de jag tidigare sett :)

En såndär svart rackare innebär nog att du har rätt grejor också för ett golvvärme\radiator-system, men jag är osäker på varför du bara ser ett värmesystem i menyerna, (har för mig att det ska vara två i servicemenyerna  om man har golvvärme + radiator och ECS40 installerat..?)


Kolla i meny 7\15 servicemeny, för status och max inställd effekt på elpatron.


Vet du vad du hade du för kurva innan du fipplade? =)


Elförbrukningen är även den rimlig, även om det nog går optimera värmepumpen en hel del.
Har ni några stora förbrukare såsom bastu, elbil, spa-bad eller el-golvvärme?
« Senast ändrad: 08 januari 2018, 21:38:05 av kWhalp »

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2018, 21:38:07 »
vad har du för hastighet på kompressorn? Borde vara minst 80 Hz hos dig nu eftersom dina GM är runt -500. Testa att sätta cirkpumpen under pannans lucka på romersk 3:a, dvs III vilket är maxfart. Om du snabbt vill ha varmt men till högre kostnad kan du justera GM manuellt i meny 4.9.3. Ändra aktuellt värde till -1500 så hoppar elen in några timmar.

Kolla att returtempen börjar öka i meny 3.1 sida 2/16.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2018, 21:42:10 »
Kan vara så att pannan hängt sin i nån reglerloop. Om du misstänker något skumt så stäng av den i 2 min och passa på att skaka rent luftfiltret samtidigt.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2018, 21:45:22 »
Att förlora 11 grader (36-25) tyder på att vattnet cirkulerar för långsamt. I vanliga radiatorer rekommenderas ca 6 grader värmetapp. I golvslingor ännu lägre. Instatusmenyn syns hastigheten på den interna cirkpumpen mätt i procent. Den borde enl mig vara på max nu. Vad är den på?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2018, 21:52:56 »
Puh!

Inget ska vara öppet. Möjligt att fläkten kördes men den ligger på ~180 nu också. (177-180).

6,5 kW in7/15.

Skulle gissa på en 10-12 + 6 eller dyl  :-\ :-\

Ska jag ändra fläktsystemet på nåt sätt? Eller behöver den ändras till 50-60%? Rädd att det ska mögla eller vad du nu kan hända.. :/

Framledning står på 38 (hos grannen 33) och varmvatten 49 (minns eventuellt fel men hos grannen 44-46). Exakt samma hus.

Aktuell komp.frek 70-71 (rör på sig) Hz

Satte den på romersk siffra 3. 25,7 grader nu. Återkommer om/när den ändras.

Det enda i serviceinformation som står med % är hastighet värmebärarpump = 100%.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2018, 21:57:38 »

Inget ska vara öppet. Möjligt att fläkten kördes men den ligger på ~180 nu också. (177-180).

6,5 kW in7/15

Skulle gissa på en 10-12 + 6 eller dyl  :-\ :-\

Ska jag ändra fläktsystemet på nåt sätt? Eller behöver den ändras till 50-60%? Rädd att det ska mögla eller vad du nu kan hända.. :/


Satte den på romersk siffra 3.

Det enda i serviceinformation som står med % är hastighet värmebärarpump = 100%.

Nej, ändra inte, det är med största sannolikhet korrekt ventilationsinställning utförd.

Som d98josu skrev så går värmebärarpumpen på 100% och kompressorn tuffar på i 70Hz så den försöker jobba ikapp nu, men det kommer ta ett tag.. (ett par dagar utan eltillsats).

Kör även det andra tipset, ni har ju småbarn hemma! "ändra aktuellt värde på gradminuter till -1500 så hoppar elen in några timmar."

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2018, 21:59:22 »
25,8 nu på returen.
När ska den återställas till steg 3 på.. den andra delen? Dvs där det fanns 4 val som lyser mer som.. staplar som ökar.

Ok, såg andra medd. Ska jag först ändra tillbaka på ”svarta dosan” till det som var innan och sen ändra till -1500?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2018, 22:03:47 »



Kan du kolla i meny Info - >3.3 Tillsatsinfo hur många timmar tillsatsen gått och svara på när ni flyttade in? :)

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2018, 22:05:45 »
Alla värden ser ok ut enl mig. Frågan är varför det blivit så kallt? Kom det snabbt eller gradvis. Jag tänker att nått smuts fastnat i värmerören som gör att vattnet inte cirkulerar som det skall (trots att den externa är på III och den interna på 100%.) låt din fläkt vara på 75%. Högt luftflöde gör att kompressorn kan gå i högre hastighet och ingen el kopplas in. Kompressorn är 2,5 - 4,5 gånger billigare än ren el tack vare COP. Lurade du pannan genom att manuellt sänka Gradminuterna som jag skrev? Då går elpatronen in direkt och du får iaf varmt inatt.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2018, 22:06:56 »
25,9 nu.

När/om jag ändrar till -1500, går den per automatik tillbaka sedan? Eller ska jag memorera några siffror?

Tillsatsinfo: status: från.
Tidfaktor 949,9
Av vilket varmvatten 175,6

Inflytt april 2016.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2018, 22:08:49 »
25,8 nu på returen.
När ska den återställas till steg 3 på.. den andra delen? Dvs där det fanns 4 val som lyser mer som.. staplar som ökar.

Ok, såg andra medd. Ska jag först ändra tillbaka på ”svarta dosan” till det som var innan och sen ändra till -1500?

Låt cirkpumpen vara på III (det är inte farligt, betyder konstant maxhastighet istället för nån variabel tryckberoende). Ändra sen till -1500 och kolla framlednings och returtemp.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2018, 22:13:40 »
Det kom snabbt när jag fick till mig att det var för kallt, ca 21 grader och radiatorerna inte värmde på övervåningen. Ställde då om allt till samma som grannens, tog väl en 24 timmar om jag minns rätt så började vi frysa satana. Möjligt 48 timmar

Ändrade till 1500 nu, men slog om till 1400 direkt och står kvar på det.
Den hoppar tillbaka sen som jag försåttt det, korrekt? Så inte semesterkassan läggs på el ;)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2018, 22:15:45 »

När/om jag ändrar till -1500, går den per automatik tillbaka sedan? Eller ska jag memorera några siffror?

Tillsatsinfo: status: från.
Tidfaktor 949,9
Av vilket varmvatten 175,6

Inflytt april 2016.
[/quote]

Nej, du behöver inte memorera gradminut-värdena, den återgår att pendla mellan dina inställda efter att du ändrat till -1500.


Okej, och ni är de första som bor där? När byggdes huset?

Var snäll och kolla även i menyn kompressorinfo:
Drifttid och Tidfaktorerna


Jag tror snarare att du har väldigt mycket att spara på att optimera värmepumpen, tillsatsen har gått mycket under året ni bott där..

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2018, 22:23:01 »
Framledning ökar på rätt snabbt. En grad sedan jag började skriva det här inlägget. (Ja ja, skriver via telefon ^-^)
Retur står på 26,3

Vi är de första som bor här. Minns att en justering har gjorts, minns dock inte när, på driftläget ändrades till auto. Om det säger nåt.. om nåt. :)

Status: värme.
Antal starter: 5061
Totalt drifttid: 7912h
-av vilken varmvatten 928h
Tidfaktor: 7369,32
-av vilken varmvatten: 898,79

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2018, 22:25:03 »
Det kom snabbt när jag fick till mig att det var för kallt, ca 21 grader och radiatorerna inte värmde på övervåningen. Ställde då om allt till samma som grannens, tog väl en 24 timmar om jag minns rätt så började vi frysa satana. Möjligt 48 timmar

Ändrade till 1500 nu, men slog om till 1400 direkt och står kvar på det.
Den hoppar tillbaka sen som jag försåttt det, korrekt? Så inte semesterkassan läggs på el ;)

Ingen fara Gradminuterna kommer att sjunka snabbt, detta kanske kostar en 50-lapp inatt. När du säger svarta dosan. Menar du då cirkpumpen som sitter bakom luckan nere till höger på pannan? Den som du ändrade till III nyss. Bakom luckan sitter även avluftningsventiler och tryckmätare. Har du minst 1.0 Bar så att ventiler i radiatorerna öppnas? Har du luftat pannan på sina 4 luftställen och fyllt på vatten igen?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2018, 22:33:20 »
Gradminut står på -648 igen, ska den återgå så snabbt? Såg nu svaret.
Framledning sjunker, 38,0 nu. Stod på en 38,5 ca.
Retur 26,3.

Barmätaren hittar jag inte riktigt.
Avluftningsventilerna (genomskinliga saker med siffror på) ligger 6 av 8 på 1,5. 2 stycken på 2.

Ehee, njae, luftat och vattnat har jag inte gjort. Det vet jag dessvärre inte alls hur man gör :( :(




Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2018, 22:35:41 »
Framledning 36,8
Retur: 26,1

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #30 skrivet: 08 januari 2018, 22:37:33 »
Huset byggdes 2015/2016

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #31 skrivet: 08 januari 2018, 22:42:15 »
Huset byggdes 2015/2016

Tack
Återkommer imorgon med optimeringstips när det stabiliserats!
Gokväll!

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #32 skrivet: 08 januari 2018, 22:44:47 »
Håller tummarna för att det är varmt imorgonbitti. Än så länge är det kallt om golvet..
Tack snälla för all hjälp hittills!! Guld värda, verkligen!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #33 skrivet: 08 januari 2018, 22:48:09 »
Leta rätt på tryckmätaren och kolla att du har tillräckligt med vatten i systemet. Jag tycker det låter som att problemet bl a kan vara dålig cirkulation på grund av lite vatten och/eller dåligt luftat.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2018, 22:58:45 »
Kan inte posta en bild. Men det jag tänker på är en rund mätare som visar F och C. Grader. Den visar just nu 81 och/eller 30. Ca.

Sen har jag ett liknande reglage som sitter på en radiator (som man snurrar) med siffror 1-5 där den står på 4,5.

Ett till mindre reglage med siffror 1-7 där jag inte kan tyda vad den står på. Men siffran 2 ligger uppåt.

Sen är det slut på saker :/

Jo, vattenavstämmaren man använder för att skicka in förbrukning till kommun.



Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #35 skrivet: 08 januari 2018, 23:14:57 »
Nåt i stil med det här (bilden är från ett annat fabrikat, men mätaren borde vara snarlik):
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #36 skrivet: 08 januari 2018, 23:21:33 »
Dessvärre inte :/ letade efter en sådan men hittade ingen. Ska dubbelkolla imorgon!
Vad gör man då? Ska kolla med grannen imorgon om de har en..

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #37 skrivet: 08 januari 2018, 23:47:38 »
Då ska vi om jag tänkt rätt.
CP, cirkulationspump, den som inte sitter ihop med niben. Den är på steg tre, av fyra. Om det är den. Den kan man även justera så det lyser l , ll eller lll. De lyser inte alls.

Har du tryckt på cirkpumpen någon gång? Skall inte ett av lägena lysa? Risken är väl att den är ställd lågt på manuellt...
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2018, 05:56:44 »
Har du en nibe 750 så sitter systemtrycksmätaren innanför den lilla luckan på framsidan, när du öppnat dörren.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2018, 07:20:41 »
Från min F750. Där syns:
3 av 4 luftningsventiler
Manometern (tryckmätaren)
Cirkpumpen (II hos mig)

Lufta tar 2-3 min och görs med ettvtomt glas och en skruvmejsel. Ta ut nån liter ur varje ventil tills rent vatten kommer utan luft. Därefter fyller du på till 1.0 bar med ett vred till vänster innanför luckan.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #40 skrivet: 09 januari 2018, 07:46:48 »
Godmorgon!

1 grad varmare i huset, 21 grader nu, inte tillräckligt varmt vill säga.

Hittade bar mätaren. Den svarta står på 0,3 och den röda på 0,8.
Känns lågt i jämförelse med bilden här ovan..

Framledning 43,6
Retur 28,2


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2018, 08:34:58 »
Den röda kan man ställa in som man vill och brukar visa lämpligt riktvärde.
Men har du bara 0,3 bar så förklarar det varför det inte blir varmt alls på övervåningen - vattnet når inte upp dit.
Förmodligen har du även luft i systemet som försämrar flödet, så börja med att fylla upp till ca en bar och lufta alla delar i systemet. Håll koll på trycket under tiden och efterfyll vid behov.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #42 skrivet: 09 januari 2018, 08:42:45 »
Godmorgon!

1 grad varmare i huset, 21 grader nu, inte tillräckligt varmt vill säga.

Hittade bar mätaren. Den svarta står på 0,3 och den röda på 0,8.
Känns lågt i jämförelse med bilden här ovan..

Framledning 43,6
Retur 28,2
Bra! Har blivit lite varmare! Eftersom ni verkar vilja ha väldigt varmt inne så borde du öka förskjutningen två steg från 6(+2) till 6(+4) och sätta gradminuterna till -1500 igen så den jobbar ikapp med elpatronens hjälp.

För påfyllning och avluftning se 3:10 i denna film
"Nibe f750 Skötsel" på youtube
m.youtube.com/watch?v=d0slI7fdKHw

Jag brukar personligen bara sätta den i standby och inte bryta strömmen , men det är för att jag litar på jordfelsbrytaren om det av någon anledning skulle bli en fontän ;)
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 11:10:58 av kWhalp »

Utloggad NyPåNibe750

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #43 skrivet: 09 januari 2018, 08:56:40 »
Han borde inte mixtra med kurvan mer innan han sett till att lufta av systemet ordentligt och säkerställt att han har ca 1bar i tryck.  :o

Han ska kunna köra samma kurva som grannen och få liknande resultat.
0,3 bar är på tok för lite och om där dessutom finns luft i raddarna och eller VP blir det väldigt oekonomiskt att höja kurvan istället för att lösa problemet.

Skulle du inte hjälpa honom att optimera?   Sc:,h
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.

zonne84

  • Gäst
zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #44 skrivet: 09 januari 2018, 10:00:20 »
Nu ska vi se. Jag höjde faktiskt kurvan imorse, men jag kan/ska justera tillbaka den när jag kommer hem. Jag tänker sätta den på samma som grannen, men ska först kolla deras tryck.

Jag kan inte se någon film, eller länk till filmen, har du möjlighet att posta den igen?

Är inte riktigt med på "Förmodligen har du även luft i systemet som försämrar flödet, så börja med att fylla upp till ca en bar och lufta alla delar i systemet. Håll koll på trycket under tiden och efterfyll vid behov." Förstår att filmen kommer att visa hur man fyller på och avluftar. Tänker man att när jag fyller på, med hjälp av filmen, så kommer bartrycket öka?

Ursäkta för min inkompetens. Börjar dock förstå lite mer.

zonne84

  • Gäst
zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #45 skrivet: 09 januari 2018, 10:08:46 »
tillägg/rättelse: höjde inte kurvan utan plussade på kurvan.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #46 skrivet: 09 januari 2018, 10:24:47 »
Han borde inte mixtra med kurvan mer innan han sett till att lufta av systemet ordentligt och säkerställt att han har ca 1bar i tryck.  :o

Han ska kunna köra samma kurva som grannen och få liknande resultat.
0,3 bar är på tok för lite och om där dessutom finns luft i raddarna och eller VP blir det väldigt oekonomiskt att höja kurvan istället för att lösa problemet.

Skulle du inte hjälpa honom att optimera?   Sc:,h

Första felet är hittat! 0,3 bar betyder 3 meter höjdskillnad som max i teorin. Se till att fylla på upp till 1.0 eller 1.5 och lufta sedan panans 4 ventiler och ev dina element. Återkom när detta är gjort. Trixa inte mer med några kurvor sålänge.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad NyPåNibe750

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #47 skrivet: 09 januari 2018, 10:42:18 »
Nu ska vi se. Jag höjde faktiskt kurvan imorse, men jag kan/ska justera tillbaka den när jag kommer hem. Jag tänker sätta den på samma som grannen, men ska först kolla deras tryck.

Jag kan inte se någon film, eller länk till filmen, har du möjlighet att posta den igen?

Är inte riktigt med på "Förmodligen har du även luft i systemet som försämrar flödet, så börja med att fylla upp till ca en bar och lufta alla delar i systemet. Håll koll på trycket under tiden och efterfyll vid behov." Förstår att filmen kommer att visa hur man fyller på och avluftar. Tänker man att när jag fyller på, med hjälp av filmen, så kommer bartrycket öka?

Ursäkta för min inkompetens. Börjar dock förstå lite mer.

Kolla denna videon.

https://www.youtube.com/watch?v=FtowmQS4sVA#t=13m18s

Jag föreslår att du ser hela, men jag har skippat fram till skötsel och underhåll. Videon visar b.l.a. hur du fyller på trycket samt avluftar VP.
Glöm inte att kolla trycket efter du avluftat dina radiatorer (element) på ovanvåningen.

Kort o gott kan man säga att det är det varma vattnet i radiatorerna som värmer din ovanvåning och är där inget vatten i dessa, utan luft, så finns där inget som värmer och då blir det kallt :)

(din grannes tryck spelar ingen roll, se till att du själv har ca 1bar)
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 10:48:52 av NyPåNibe750 »
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.

zonne84

  • Gäst
zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #48 skrivet: 09 januari 2018, 10:56:03 »
Första felet är hittat! 0,3 bar betyder 3 meter höjdskillnad som max i teorin. Se till att fylla på upp till 1.0 eller 1.5 och lufta sedan panans 4 ventiler och ev dina element. Återkom när detta är gjort. Trixa inte mer med några kurvor sålänge.

Perfekt! Ställer dock frågan redan nu, för jag kommer behöva göra det sen när jag kommer hem ändå. 3 ventiler sitter på framsidan som jag såg igår och imorse. Vart sitter den fjärde?
https://www.byggahus.se/forum/data/attachments/153/153761-e65426454d4e018ea35e8dab496952cf.jpg
så ser det ut hos mig, ungefär. "Grundfors" sitter på annat ställe i tvättstugan. (där även niben står)

zonne84

  • Gäst
zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #49 skrivet: 09 januari 2018, 10:59:18 »
"se filmen innan så ser du var den fjärde sitter".  Check.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #50 skrivet: 09 januari 2018, 11:01:25 »
Perfekt! Ställer dock frågan redan nu, för jag kommer behöva göra det sen när jag kommer hem ändå. 3 ventiler sitter på framsidan som jag såg igår och imorse. Vart sitter den fjärde?
https://www.byggahus.se/forum/data/attachments/153/153761-e65426454d4e018ea35e8dab496952cf.jpg
så ser det ut hos mig, ungefär. "Grundfors" sitter på annat ställe i tvättstugan. (där även niben står)

Bla hur man luftar, väl värt att titta på i 4 min!


Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #51 skrivet: 09 januari 2018, 11:06:42 »
Han borde inte mixtra med kurvan mer innan han sett till att lufta av systemet ordentligt och säkerställt att han har ca 1bar i tryck.  :o

Han ska kunna köra samma kurva som grannen och få liknande resultat.
0,3 bar är på tok för lite och om där dessutom finns luft i raddarna och eller VP blir det väldigt oekonomiskt att höja kurvan istället för att lösa problemet.

Skulle du inte hjälpa honom att optimera?   Sc:,h

1. Först och främst få varmt för barnet (de verkar vilja ha 25 inne) och gradminuterna steg snabbt igår.
Om han snabbare vill komma upp i temperatur (25°C) så är kurvförskjutningen (tillfällig eller permanent) rätt väg att gå.

2. Lösa problemet med för lågt tryck.

3. Optimera utefter de nya förutsättningarna. :)



Fylla på systemet 3:09 i filmen nedan
https://www.you    tube.com/watch?v=d0slI7fdKHw

Den fjärde nippeln sitter längst uppe på värmepumpen t.v.

« Senast ändrad: 09 januari 2018, 11:19:43 av kWhalp »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #52 skrivet: 09 januari 2018, 11:17:56 »
Hej!
En liten kommentar, meny 5.1.14 Rad.+ golvvärme ska inte användas, det är en vansinnigt dum inställning, fattar inte riktigt varför den finns.
Min gissning är att den är till för såna system som seriekopplar radiatorer + golvvärme, dvs Värmepump => radiator => golvvärme => värmepump.
I nästan alla kombinerade system så är golvvärme/radiatorer parallellkopplade med en shunt på golvvärmen.

Det står lite mer i denna tråden om detta:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63707.0;all

Kör på "Radiator" så blir det bättre.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #53 skrivet: 09 januari 2018, 11:22:57 »
Tack för klarhet i den frågan Karl N! :)

zonne84

  • Gäst
zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #54 skrivet: 09 januari 2018, 11:27:10 »
Hej!
En liten kommentar, meny 5.1.14 Rad.+ golvvärme ska inte användas, det är en vansinnigt dum inställning, fattar inte riktigt varför den finns.
Min gissning är att den är till för såna system som seriekopplar radiatorer + golvvärme, dvs Värmepump => radiator => golvvärme => värmepump.
I nästan alla kombinerade system så är golvvärme/radiatorer parallellkopplade med en shunt på golvvärmen.

Det står lite mer i denna tråden om detta:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63707.0;all

Kör på "Radiator" så blir det bättre.

Snyggt, då ändrar jag det när jag kommer hem. Jag antar att luftning och tryck fortfarande ska justeras för detta påverkar inte trycket antar jag.. ?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #55 skrivet: 09 januari 2018, 11:55:47 »
Snyggt, då ändrar jag det när jag kommer hem. Jag antar att luftning och tryck fortfarande ska justeras för detta påverkar inte trycket antar jag.. ?

Precis, den inställningen ändrar bara av pumpen eftersträvat deltaT vid DUT.

0.3 bar är för lite, fyll och avlufta enligt filmen! :)

Jag kom även på att vid strömavbrott , jordfel eller att säkringen löser ut, så KAN Danfospumparna tappa sina inställningar (I,II,III, volymsymbol 1-4) och kan då få fel inställningar jämfört med tidigare optimerade inställningar.
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 13:37:17 av kWhalp »

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #56 skrivet: 09 januari 2018, 12:39:32 »
Om kurvan och andra inställningar på VP'n har funkat tidigare så är det något annat som är fel. Då är det dumt att börja med att skruva på alla inställningar...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

zonne84

  • Gäst
zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #57 skrivet: 09 januari 2018, 13:32:13 »
Hur menar du med skruva? Lufta och öka trycket?

Vad uppe på en 13 i kurva och max på plusen, blev inte varmare varken på entréplan eller övervåningen.
Vid samma inställningar som grannen så hamnade våran grad på 19 och grannens på 25.
De hade dock 5-6 grader lägre på vattnet.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2961
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #58 skrivet: 09 januari 2018, 17:33:01 »
Hur menar du med skruva? Lufta och öka trycket?

Vad uppe på en 13 i kurva och max på plusen, blev inte varmare varken på entréplan eller övervåningen.
Vid samma inställningar som grannen så hamnade våran grad på 19 och grannens på 25.
De hade dock 5-6 grader lägre på vattnet.
Menas att det är fel väg att börja ändra på inställningarna i pumpen.

Jämför med mina värden. Då min bvp går är framledningen som högst 31 och returen högst 24. Då pumpen står still är temperaturen 22. Inomhus är det sällan under +22 grader. Jag har 0,8 bar i systemet, men ingen vind. Bör det inte vara över 1 bar med vind?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #59 skrivet: 09 januari 2018, 18:40:04 »
Fyll på vatten och lufta först, ställ sedan in värmekurvor, hjälper ju inte vrida på kurvor om systemet är fullt i luft!

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #60 skrivet: 09 januari 2018, 18:43:38 »
Nu är jag äntligen hemma.

Jag har nu fyllt på systemet efter instruktion via filmen i tidigare inlägg. Det känns redan nu varmare, psykiskt? Har dock inte luftat då, enligt film, inte behövs om man inte fyllt systemet flera gånger.
Jag har ställt ned kurva så som grannen för att ha nåt att jämföra med.
Jag har även ändrat till radiator.

Värde nu, ca 10-15 min efter påfyllning.

Fram: 34,4
Retur: 27,2
Hastighet värmebärarpump: 100%
Aktuell konpressorfrek: 35Hz
Grad i huset enligt maskin: 21
Vatten: 49grader (har höjts från 43-44 efter ändring på bar tryck).
Bartryck: 1,5
Ännu ingen temp skillnad på övervåningen, fortfarande iskallt. Men känns som 10-15 min inte gör så stor skillnad.  :o
Är det bara att vänta nu?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #61 skrivet: 09 januari 2018, 18:46:26 »
... hjälper ju inte vrida på kurvor om systemet är fullt i luft!

Sant, men till mitt försvar så trodde jag att han skulle iväg och jobba, därefter avlufta, då hade inomhustemperaturökningsförsök i.o.m kurvförskjutning varit rimlig väg att gå för att ev. få lite varmare inne för spädbarn/sambo... a:gl

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #62 skrivet: 09 januari 2018, 18:48:40 »
Alla skriver avlufta. Så jag gör det nu så ni inte skäller på mig :)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #63 skrivet: 09 januari 2018, 18:49:44 »
Nu är jag äntligen hemma.
...
Är det bara att vänta nu?
Japp!
Ev. lufta element/F750?

Om du vill:
Ändra gradminuter till -1500 igen om ni snabbare vill komma upp till 25°C inomhustemperatur.
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 18:53:52 av kWhalp »

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #64 skrivet: 09 januari 2018, 21:35:48 »
Igår hade du 11 grader skillnad mellan framledning och retur, idag 7 vilket är positivt. Betyder att vattnet i golvet/elementen är 4 grader varmare och det borde märkas. Många är nog nyfikna om du hade mycket luft i dina ledningar(glöm inte att fylla på vatten igen efter luftningen)
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 08:31:46 av d98josu »
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #65 skrivet: 10 januari 2018, 11:29:03 »
Hur har det gått?  Sc:,h

Ni borde vara uppe i 23-24 grader nu om allt funkar som det ska!  tOOmten

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #66 skrivet: 10 januari 2018, 12:48:07 »
URSÄKTA för mitt sena svar! Kaos imorse men lillgrabben och stress på kontoret.
Imorse var tempen den samma som igår, 20 grader. -4 stod det på utetempen, vilket låg på -2 igårkväll. Dessvärre är det inte varmare ännu.. Tyckte till en början igår, när jag fyllt på trycket, att det kändes varmare men kan vara psykiskt.
Imorse låg även trycken på 1,2, men jag lämnade det på 1,4-5. Jag fyllde på ytterliggare imorse upp till 1,5 i tryck.
Jag har dessvärre inte luftat utan ville vänta och se om det lyckades bli varmare, men icke.

De siffror jag fick imorse:
fram: 27,8
retur: 25,4
rumstemp: 19,6 (igårkväll 20,8)
Ikväll när jag kommer hem ska jag lufta systemet och se om det är luft i systemet, vilket jag hoppas. Lite orolig för att göra det, har aldrig gjort det riktigt, men man lär sig så länge man lever.

Återigen, ursäkta för sent svar!

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #67 skrivet: 10 januari 2018, 13:03:16 »
Talade med sambon nu.
Trycket ligger just nu på 1,4

Siffror från klockan 13:00
fram: 32,9
retur: 25,7
rumstemp: 19,5

Utloggad NyPåNibe750

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #68 skrivet: 10 januari 2018, 13:24:22 »
Du har luft i systemet.
Känner du på radiatorerna är dom säkert kalla/svala fast du leder fram ~34 celcius.
Normalt (beroende på fart på CP) är att raddarna är varma upp till och lite svalare nedtill.
Är det kallt upptill helt och hållet eller på motsatt sida från termostaten betyder det att du har luft.

Lufta av allting ikväll (glöm inte att öka trycket vid behov efteråt) o kika imorgon bitti på värdena så ska du se att det blir bättre.
Stäng av VP och vänta 1minut innan du avluftar raddarna så inte CP pumpar runt luften.
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #69 skrivet: 10 januari 2018, 13:32:34 »
Ok, då har jag något att vara nervös över nu på kontoret  ::) ;) Men det löser jag!
Återkommer när det är luftat för att bekräfta.
Tar det lång tid att göra det? Jag tänker så att jag tappar ut allt vatten eller liknande. Kanske inte ens går, men måste fråga. (dum) Bara snurra på ventilerna, ha ett glas under, hålla koll på trycket och när det rinner smidigt stänga ventilen igen. Tänkte bara kolla hur länge man ska låta ventilen vara öppen när man inte hör något pysande ljud..?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2961
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #70 skrivet: 10 januari 2018, 13:40:10 »
Jag brukar stänga då vatten kommer, men ibland har det varit så mycket luft att man behövt gå ned i källaren och fylla på mera för att få bort all luft
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #71 skrivet: 10 januari 2018, 14:10:42 »
Du får lufta i omgångar, även när du är klar och får värme, så kommer du garanterat få lufta igen om någon vecka, för vattnet fäller av syre, och under lång tid, då det är ett lågtemp system.
Har du golvvärme, så avlufta även det från fördelningsrören.
Bytte elpatron på en 750 som gått läck under julen, och det tog en himla tid innan allt var avluftat och vi fick igång maskin. eftersom hela övervåningen var tom på vatten, och även kommit in luft i golvslingor

Zonne84

  • Gäst
Zonne84
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #72 skrivet: 10 januari 2018, 14:14:42 »
Du får lufta i omgångar, även när du är klar och får värme, så kommer du garanterat få lufta igen om någon vecka, för vattnet fäller av syre, och under lång tid, då det är ett lågtemp system.
Har du golvvärme, så avlufta även det från fördelningsrören.
Bytte elpatron på en 750 som gått läck under julen, och det tog en himla tid innan allt var avluftat och vi fick igång maskin. eftersom hela övervåningen var tom på vatten, och även kommit in luft i golvslingor

Avlufta golvvärmen känns om möjligt något svårare. Får ta en bild, bli medlem (varför jag inte blivit det tidigare vet jag ej) och slänga upp. Hoppas det finns någon vänlig själ som kan förklara var jag gör det.
Blir alltid orolig för att man ska ha sönder nåt som inte täcks av försäkringsbolaget.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #73 skrivet: 10 januari 2018, 15:29:51 »
Nej nej nej du kommer inte att ha sönder något genom att lufta!
Tvärtom!
Det är inge kul att ta ut en firma som sedan konstaterar att du bara har luft i systemet.
Du kollar säkert trycket i bildäcken nån gång per år. Gör samma med pannan. Lufta och fyll upp till rätt tryck som du vill ha.
Du såg på filmen va?
Lufta när du kommer hem. Det går snabbare än du hinner dricka upp en öl vid grillen en sommarkväll.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #74 skrivet: 10 januari 2018, 16:45:02 »
Avlufta F750:n enligt filmen ( om du redan inte gjort det).
Element brukar vara enkla att avlufta :)...sålänge man bara skruvar varsamt.


En dum fråga, men var samlas luft i ett golvvärmesystem förutom möjligtvis i fördelaren? I slingorna samlas väl ingen luft då de är nästintill helt plana?
Kan inte luft från golvvärmeslingorna samlas i expansions-/volymskärlet i F750?  Sc:,h

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #75 skrivet: 10 januari 2018, 18:23:57 »
Godkväll alla!

Nu har jag luftat VP. Jag körde väl en 2-3 liter i varje ventil. Räcker det? Vattnet var brunt på vissa ställen.. Luftade två av tre element, det sista satt som j-a berget.

Fram just nu: 33,7 (10 min sen 24,x)
Retur: 24 (ca samma för 10 min sen)
Rumstemp enligt 3.1 = 19,7.

Höjde gradminuter till 1500 för att skynda på värmen.
Invänta i vanlig ordning? ;)

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #76 skrivet: 10 januari 2018, 18:27:29 »
Tillägg: inte jätte mycket luft. Om jag får säga det själv. Ena ventilen bubblade till ett par gånger, de övriga sa knappt nåt utan rann ut rätt tyst.
Däremot var vattnet rätt brunt så körde på tills det blev mer klart.

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #77 skrivet: 10 januari 2018, 18:37:10 »
10 min senare

Fram 25,3
Retur 24,1
Rumstemp enligt 3.1 = 19,6

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #78 skrivet: 10 januari 2018, 18:47:50 »
Det sista där är inte kompressor igång

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #79 skrivet: 10 januari 2018, 18:48:40 »
Rapportera beräknad framledning och i meny 7/15 status intern tillsats X kW.
Är det kurva 6(+2) nu, samma som din granne?

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #80 skrivet: 10 januari 2018, 19:02:37 »
Kurvan är 3+4, som grannen.

Grader i huset nu på stora displayen 19.

Fram: 33,9
Retur: 24,6
Rumstemp: 19,4

Intern tillsats: från

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #81 skrivet: 10 januari 2018, 19:16:02 »
Ska jag gå över till grannen och kolla siffror?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #82 skrivet: 10 januari 2018, 19:19:47 »
Hmm, hoppas allt står rätt till nu..?
Lider med er tre nu när det blir kallare ute!

Hur många gradminuter just nu?  Beräknad framledning? Vilket läge på nedre CP?
Ingen tillsats säger du? Är tillsatsen blockerad?
Den borde jobba på som bara den nu när du sänkt gm.


Sen för att ni ska slippa frysa så tycker jag att du ska kurvförskjuta till 3(+6) och ånyo, sätta gradminuter till -2000 så att lite mer värme åtminstone går till plattan som verkar vara runt låga 25°C..


« Senast ändrad: 10 januari 2018, 19:22:27 av kWhalp »

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #83 skrivet: 10 januari 2018, 19:30:17 »
Då ska vi se.
Tempen på startsida står nu på 20. Rumstemp: 19,5 enligt 3.1

Gradmin: -28
Beräknad framled: 32,3
Läge på nedre CP, här går jag bet :/
Aktuell komp.fart 68Hz

Den sätta på när jag sätter -1500.
Kör på dina tips så ser vi.

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #84 skrivet: 10 januari 2018, 19:31:53 »
Ställer jag in -2000 eller -1500 så hoppar den ner direkt till -1400.
Ska det vara så?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #85 skrivet: 10 januari 2018, 19:32:04 »
Ska jag gå över till grannen och kolla siffror?

Nej, vi löser detta utan grannen!

Vi måste se till så att maximalt med värme som med ditt systemfel  kan gå ut från pumpen m.h.a tillsats, ni ska inte behöva ha 19 och dragit inomhus med spädbarn.

I meny 4.9.3
1.Kolla så att start av tillsats är på typ -660 eller vad som nu är original
2. Sätt aktuellt värde till minimum ( -2000 eller -3000)
3. Kolla så diff mellan tillsatssteg är nåt i stil med 50-100 eller motsvarande

I meny 4.9.2
Kolla temperatur för stopp av tillsats bör vara +12 eller nåt originalvärde.
Filtreringstid 24h

I meny 4.9.1 kolla driftprioritering av värme/vv


I meny 4.2 kolla att den står på auto


Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #86 skrivet: 10 januari 2018, 19:35:12 »
Du ska sänka gradminuter till -1500 eller så..INTE HÖJA

 "love" "love" "love"


Gradminuter kan ses som hur mycket värme pumpen har på banken.. se till att skuldsätta pumpen rejält, så tillsatsen kickar in!



"Ställer jag in -2000 eller -1500 så hoppar den ner direkt till -1400.
Ska det vara så?"

Nej, isåfall är någon typ av blockering på.
Kolla inlägg ovan!

« Senast ändrad: 10 januari 2018, 19:38:57 av kWhalp »

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #87 skrivet: 10 januari 2018, 19:47:58 »
Har TS eltillsatsen blockerad? Det måste väl till lite grundvärme för att värmepumpen ska kunna funka dvs suga ut värme ur luften som blåses ut, eller har jag fått frånluftsvärmepumpens funktion helt om bakfoten?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #88 skrivet: 10 januari 2018, 19:53:09 »
Vilka fina människor ni är!

Svar på 1: här står den på -700 start tillsats.

Svar 2: jag läser det som att 4.9.3 ”aktuellt värde” ska justeras till -2000 eller -3000 (minustecken innan). Ställer jag -2000 eller något högre(läs:lägre) än -1400 så hoppar den tillbaka till -1400.
Eller är det start tillsats jag ska ändra till -2000?

Svar 3
Så här siffrorna i meny 4.9.3
Aktuellt värde -1400
Start kompressor: -60
Start tillsats: -700
Diff mellan tillsatssteg: 50.

Meny 4.9.2
Stopp av värme: 15 grader
Stopp av tillsats: 5 grader
Filtreringstid 24h

Drift är 30/30 varmvatten och värme.

Autoläge på, 4.2


Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #89 skrivet: 10 januari 2018, 19:58:14 »
Nu står det ”status intern tillsats” 2,5 kW. Efter att jag satte -2000 som hoppade till -1400.
Gradminuter -1380 just nu

Under tiden jag skriver detta så går det ner till 1,5 kW och gradminuter till 1.

Hastighet värmepump: 56%.
0Hz i aktuell kompressorfrekvens.
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 20:00:31 av Zonne84 »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #90 skrivet: 10 januari 2018, 20:05:00 »
Allt ser bra ut så, men frågan är varför aktuellt värde går tillbaka till -1400 och varför tillsatsen ej går in.

Kolla så att det inte är någon blockering i  schemaläggningen för värmepumpen? 

Kolla meny 4.9.5 så att ingen schemaläggning är aktiv eller tillsats är blockerad.


I meny 7/15  bör du se aktuella tillsatsvärdet i kW... fattar inte varför den inte går in!?



Som svar på frågan om F750 behöver värme i huset för att höja värmen: Är "självförsörjande" till en viss gräns..

För vår del med en uppvärmd platta/hus på 28°/21.5° klarar vi oss på enbart* kompressorns värme och värmetillförseln den ger i tempdiff/fuktutfällning m.m ned till ungefär -7°C sen behövs extra värme (elpatron /elda kamin /el-radiator) 

Däremot så tar det måånga dagar att jobba ikapp en betongplatta som är 25 grader och ett hus som är 20 grader med enbart kompressorns hjälp, därför propsar jag för en massa elpatron i TS fall.



*samt förstås spillvärme från hushållsel och kroppsvärme m.m
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 20:08:33 av kWhalp »

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #91 skrivet: 10 januari 2018, 20:17:40 »
Nu: effekt 3,5 kW
Gradminuter: -113
Hastighetvärmepump: 30%
Aktuell komp:69Hz

När jag öppnar menyn står det ”effektvakt aktiv 182 och ”effektvakt”.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #92 skrivet: 10 januari 2018, 20:20:35 »
Ööhhh okej... tillsatsen verkar inte vara blockerad men jobbade den just in 1400 gradminuter på typ 10 minuter?!?!?!?
Brukar ta ett dygn för mig, nånting är superskumt!  :o

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #93 skrivet: 10 januari 2018, 20:22:31 »
Som svar på frågan om F750 behöver värme i huset för att höja värmen: Är "självförsörjande" till en viss gräns..

För vår del med en uppvärmd platta/hus på 28°/21.5° klarar vi oss på enbart* kompressorns värme och värmetillförseln den ger i tempdiff/fuktutfällning m.m ned till ungefär -7°C sen behövs extra värme (elpatron /elda kamin /el-radiator) 
Däremot så tar det måånga dagar att jobba ikapp en betongplatta som är 25 grader och ett hus som är 20 grader med enbart kompressorns hjälp, därför propsar jag för en massa elpatron i TS fall.

*samt förstås spillvärme från hushållsel och kroppsvärme m.m
Tack
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #94 skrivet: 10 januari 2018, 20:24:12 »
Jadu/ni, där kan jag inte svaret om hur mycket den jobbar in. Däremot står det nu -183GM.

Fram: 24,8
Retur: 23,8

Bar står still på samma som efter luftning.

Gradminut 3 min sen: -213

Ingen schemaläggning på.
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 20:25:57 av Zonne84 »

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #95 skrivet: 10 januari 2018, 20:29:11 »
Ööhhh okej... tillsatsen verkar inte vara blockerad men jobbade den just in 1400 gradminuter på typ 10 minuter?!?!?!?
Brukar ta ett dygn för mig, nånting är superskumt!  :o
För att -GM ska kunna jobbas in så ska framledningstempen vara högre än börvärdet. T.ex, är framledningen 5grader över börvärdet så ökar -GM med 5GM per minut. Att jobba in -1400 tar i det exemplet alltså 280 minuter.

När jag öppnar menyn står det ”effektvakt aktiv 182 och ”effektvakt”.
Kan det vara så att effektvakten stänger eltillsatsen och släcker gradminuterna?
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 20:33:34 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #96 skrivet: 10 januari 2018, 20:40:48 »
Jadu/ni, där kan jag inte svaret om hur mycket den jobbar in. Däremot står det nu -183GM.

Fram: 24,8
Retur: 23,8

Bar står still på samma som efter luftning.

Gradminut 3 min sen: -213

Ingen schemaläggning på.

Om det nu är 1-1.5 bar i systemet,
avluftat,
elpatronen funkar (men begränsas med effektvakt om ni gissningsvis kör tvätt/disk?)
Kompressorn funkar
Du har varmvatten?
Kolla vilket läge cirkulationspumpen i luckan är på, kör på III för max flöde.



Kvar att göra enligt mig, "norsk reset"
Starta om F750 genom att sätta den i standby, vänta 5 minuter, sen starta upp.


En dum fråga, visst trycker du på OK när du skriver in -1500 som aktuellt värde, så du inte trycker bakåtpil?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #97 skrivet: 10 januari 2018, 21:02:34 »
Starta om hela pumpen, och sätt driftprio under natten till endast värme, så får den jobba lite mot huset, utan att bry sig om varmvattnet.
kolla så inte framledningen blir för hög, så den nollar gm när man slår på elpatron, är den mer än +10 original, så nollar den gradminutrarna direkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #98 skrivet: 10 januari 2018, 21:09:08 »
Starta om hela pumpen, och sätt driftprio under natten till endast värme, så får den jobba lite mot huset, utan att bry sig om varmvattnet.
kolla så inte framledningen blir för hög, så den nollar gm när man slår på elpatron, är den mer än +10 original, så nollar den gradminutrarna direkt.

Tack för klarhet i gradminutdjungeln!
Var läser man sån info, eller är det sånt man lär sig på Nibe-kurserna?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #99 skrivet: 10 januari 2018, 21:25:00 »
Nej sånt lär man sig här  tummenupp detta forum är guld värt =)
punkt 5.1.3 under servicemenyn
Max diff framledning
i alla fall på bergvärmepump 1245
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 21:27:14 av DonPablo »

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #100 skrivet: 10 januari 2018, 21:44:46 »
Nej sånt lär man sig här  tummenupp detta forum är guld värt =)
punkt 5.1.3 under servicemenyn
Max diff framledning
i alla fall på bergvärmepump 1245

Har inte sett detta på F750, däremot på F1255 bergvärme
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #101 skrivet: 10 januari 2018, 21:50:40 »
Har inte sett detta på F750, däremot på F1255 bergvärme

Japp! Den har en meny (5.1.3) som heter max. framledning och får fram den efter att man håller in bakåtknappen i 7 sekunder.
Men hade ingen aning om att den nollade GM om den överskred 5.1.3 med elpatron, DonPablo tienes un educacíon muy alto...


Hur ska vi hjälpa TS? Omstart, cirkulationspumparna på högsta flöde och öka 5.1.3 så den inte nollar gradminuterna?

Har han nån radiator som kortsluter golvvärmeflödet på nåt sätt? Eller är det otänkbart då shuntgruppen är med i bilden?

TS, är alla element kalla för dig även nu?
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 21:55:31 av kWhalp »

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #102 skrivet: 10 januari 2018, 21:57:59 »
Läge på nedre CP, här går jag bet :/

Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #103 skrivet: 11 januari 2018, 07:04:44 »
Igår kunde vi se att GM inte räknade ned med 10 GM per minut trots att diffen var 10 Grader. Efter uppdatering till senaste mjukvaran verkar detta funka. Jag såg även att GM nollställdes plötsligt när GM tvingats ned till -800 och elen var inne med 4,5 KW. (Då ändrade vi max framledning från 43 -> 50 . Nu ca 8h efter har returen stigit med 1,5 grad och det tar väl tid att värma betong antar jag.

Ang -1400 som lägsta GM så beror det nog på att
Eltillsats start -640
Diff 50

Med max effekt blir det aldrig lägre än -1400. (Deffen bör ändras till 100-150 enl mig men det tar vi inen senare tråd om optimeringar.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #104 skrivet: 11 januari 2018, 10:27:22 »
Hej Alla!

Som d98josu skrev så fick jag hjälp igårkväll utav honom. Då han skrivit vad som har ändrats och att det förhoppningsvis tuggar på även under dagen, så hoppas jag (!) att det börjar bli varmare. Jag kommer givetvis att uppdatera Er alla, om inte d98josu hinner före.

Nedre pumpen står på romersk III, yes.

Det jag har gjort är att luftat, fyllt på, bytt filter till ett helt nytt, uppdaterat programvara, gjort en ordentlig omstart, kollat varmvatten (sambon kund bada igår), luftat 2 av 3 radiatorer, driftprio satt till enbart värme.

imorse var siffrorna:
fram: 36,4
retur: 25,4
rumstemp: 19,8
gradminuter: -292 (500 något igårkväll när jag lade mig).


Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #105 skrivet: 11 januari 2018, 13:50:12 »


imorse var siffrorna:
fram: 36,4
retur: 25,4
rumstemp: 19,8
gradminuter: -292 (500 något igårkväll när jag lade mig).

D98josu  tummenupp

Lite hobbymatte:
100 m2 betongplatta ~ 40m3 vatten, så du behöver utan förluster 46 kWh för en grad varmare platta.

F750 ger utan tillsats i ditt fall med din fläkthastighet och normal hushållsel/kroppsvärme kanske in:5kW och transmissions- och ventilationsförlusterna är ungefär ut:3kW, så 46kWh/2kW = 23h tar det för att få en grad varmare betongplatta om det är några minusgrader ute.

Kan du uppdatera oss på framl/retur/gradminuter samt om tillsatsen jobbat nåt?
Slå på varmluftsugnen och öppna luckan så får ni åtminstone varmt inne även om betongplattan blir varm först om ett par dagar!  a:gl


Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #106 skrivet: 11 januari 2018, 13:56:26 »
Slå på varmluftsugnen och öppna luckan så får ni åtminstone varmt inne även om betongplattan blir varm först om ett par dagar!  a:gl
Varning för effektvakten!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #107 skrivet: 11 januari 2018, 14:25:22 »
Varning för effektvakten!

De hade väl uppdaterat F750 så att effektvakten endast trappade ned tillsatsen och ej nollade gradminutrarna?
I så fall tycker jag att varmluftsugn som ger varm inomhusluft i kök\vardagsrum är att föredra framför en långsamt varmare betongplatta :)
Sen så måste de väl få laga lite mat i ugnen kan jag tycka, Pulled Pork i 8h väger tyngre än effektvaktsfasoner  ;)

Rätta mig om jag tänker fel!  help
« Senast ändrad: 11 januari 2018, 14:28:17 av kWhalp »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #108 skrivet: 12 januari 2018, 06:05:20 »
Vill man ha fullt flås på ellpatron, så sätter man gradmin på -1400, och ändrar diff tillsats till 60, då händer det grejer, var hos en kund igår och gjorde detta, de hade bara 15 grader inne, så komp ville inte starta, stängde av ventilation, och drog max på elpatronerna 6,5 kw

Utloggad Zonne84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - iskallt hemma, panik
« Svar #109 skrivet: 24 januari 2018, 13:04:34 »
Kära örebroare..  a:gl

Uppdatering från senast:
Först och främst vill jag tacka A L L A som verkligen tagit sig tid för att hjälpa mig/oss med att få upp värmen därhemma. Ett extra S T O R T tack till d98josu! Jag vet inte hur många timmar han har lagt ner, ihop med mig, för att få styr på värmen därhemma.

Efter mitt senaste inlägg så har vi tillsammans gått igenom i princip varenda mutter, skruv och inställning. Vi har ändrat, diskuterat, ändrat.. ja, i säkert 50 timmar. Men nu är det varmt i huset ! !
Hur: Efter mycket pill, samtal, sms, kontakt med Nibe, ringde jag byggaren som gav mig numret till VVSaren som styrt upp det. De kom ut igår och kollade igenom. Det visade sig att byggaren, eller någon, inte riktigt har tejpat rören m.m ordentligt. Så när de bytta vatten, både i golvet och på radiatorerna så var det nästan som lera. (enligt sambon). Sågspån och isolering sa VVSaren. Så, 24 timmar senare så har vi nu varmt. Jag fick ett sms av sambon där hon skrev att det "för varmt". Vilket är positivt på flera punkter. För grabben, för sambon och för mig som får en sambo som är mer lättklädd.

Nu är det optimering som gäller.

Stort tack, igen, till Er alla!
  "love" "love" "love"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 634
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!