Författare Ämne: Mäta jordfelström  (läst 11622 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Mäta jordfelström
« skrivet: 09 mars 2010, 12:59:31 »
Vi har problem med att jordfelsbrytaren löser ut utan uppenbar orsak, det händer några gånger per år. Jag har tittat på att skaffa en känsligt strömtång för att försöka mäta vad som orsakar problemet. Jag letade på ebay och hittade "UT201" den har upplösning 0,001A på AC ampere.
Jag blev förvånad att hitta den på Jula för 399 inkl moms!

Det är nog inten kvalitetsprodukt för det priset men det borde väl vara användbar i alla fall, jag skall nog köpa en nästa gång jag kommer till Jula.

http://www.jula.se/tangamperemeter-ut201-127849

http://www.batteryspace.com/prod-specs/UT201202Engmanual.pdf

Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Mäta jordfelström
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2010, 13:09:45 »
Vi har problem med att jordfelsbrytaren löser ut utan uppenbar orsak, det händer några gånger per år. Jag har tittat på att skaffa en känsligt strömtång för att försöka mäta vad som orsakar problemet. Jag letade på ebay och hittade "UT201" den har upplösning 0,001A på AC ampere.
Jag blev förvånad att hitta den på Jula för 399 inkl moms!

Det är nog inten kvalitetsprodukt för det priset men det borde väl vara användbar i alla fall, jag skall nog köpa en nästa gång jag kommer till Jula.

http://www.jula.se/tangamperemeter-ut201-127849

http://www.batteryspace.com/prod-specs/UT201202Engmanual.pdf



Jag tror inte att en sån är tillräckligt känslig för de små strömar det är tal om. Det finns speciella läckströmtänger för sånt...
Upplösningen säger inte så mycket om noggrannheten - Den är som bäst 4% i 2A mätområdet, dvs 80mA. Jordfelsbrytaren löser ut vid 30mA.

Du kan ju börja med att mäta om du har nån spänning mellan nolla, jord och nåt jordat (vatten eller avloppledning som går ner i marken).
« Senast ändrad: 09 mars 2010, 13:13:49 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
SV: Mäta jordfelström
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2010, 13:49:25 »
Vi har problem med att jordfelsbrytaren löser ut utan uppenbar orsak, det händer några gånger per år. Jag har tittat på att skaffa en känsligt strömtång för att försöka mäta vad som orsakar problemet. Jag letade på ebay och hittade "UT201" den har upplösning 0,001A på AC ampere.
Jag blev förvånad att hitta den på Jula för 399 inkl moms!

Annars ta en vanlig multimeter och koppla in mellan jordsladd och jordpunkt och mät pÃ¥ multimeterns AC och DC.  *vinkar*

Visserligen "avsäkrar" du jorden iom multimetern, men å andra sidan är det ju bara tillfälligt så var extra varsam och ha det under uppsikt.
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Mäta jordfelström
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2010, 14:14:53 »

Annars ta en vanlig multimeter och koppla in mellan jordsladd och jordpunkt och mät pÃ¥ multimeterns AC och DC.  *vinkar*


Ja, det går ju faktiskt. Tack för tipset. För att se den samlade felströmmen skulle man i så fall bryta upp inkommande jord till jordskenan i centralen och lägga instrumentet i mellan. *ena handen i fickan*
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Mäta jordfelström
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2010, 14:17:22 »
Vilka grupper har du jordfelsbrytaren på? Annars är utomhus ett bra ställe att börja på, om nån av dessa grupper har uttag eller dylikt som går ut, men betydligt lättare att hitta felet när det är konstant..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Mäta jordfelström
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2010, 14:18:16 »
Upplösningen säger inte så mycket om noggrannheten - Den är som bäst 4% i 2A mätområdet, dvs 80mA. Jordfelsbrytaren löser ut vid 30mA.

Hur räknas noggrannhet/tolerans egentligen? Jag trodde nog att den var 4% av 30mA alltså 1,2mA felvisning.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Mäta jordfelström
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2010, 14:29:37 »
Upplösningen säger inte så mycket om noggrannheten - Den är som bäst 4% i 2A mätområdet, dvs 80mA. Jordfelsbrytaren löser ut vid 30mA.

Hur räknas noggrannhet/tolerans egentligen? Jag trodde nog att den var 4% av 30mA alltså 1,2mA felvisning.

Det specas på fullt utslag, vilket gör att noggrannheten blir sämre vid små utslag.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Mäta jordfelström
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2010, 15:08:12 »
Upplösningen säger inte så mycket om noggrannheten - Den är som bäst 4% i 2A mätområdet, dvs 80mA. Jordfelsbrytaren löser ut vid 30mA.

Hur räknas noggrannhet/tolerans egentligen? Jag trodde nog att den var 4% av 30mA alltså 1,2mA felvisning.

Toleransen för ett visst mätområde är i % av områdets maxström.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
SV: Mäta jordfelström
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2010, 15:37:28 »
Ja, det går ju faktiskt. Tack för tipset. För att se den samlade felströmmen skulle man i så fall bryta upp inkommande jord till jordskenan i centralen och lägga instrumentet i mellan. *ena handen i fickan*

Whoa! hade kanske i första hand tänkt att du mäter direkt på misstänkta förbrukare, kylskåp, spis, diskmaskin, tvättmaskin, VVB, pumpen.. inte i denna ordning dock.

Men va sjutton, kan ju va bra att vet hur nära gränsen du ligger.

JEPP! *ena handen i fickan* så länge det finns ström i centralen.

Jobbig sen med alla klockradios, videos, dvd, micro och sån't som tappar tiden......
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult pÃ¥ stort IT-bolag.
SV: Mäta jordfelström
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2010, 16:06:21 »

Tänkvärt är att man skall nog vara behörig för denna typ av felsökning ...
En behörg besitter kunskapen.
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Mäta jordfelström
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2010, 16:09:36 »

Tänkvärt är att man skall nog vara behörig för denna typ av felsökning ...
En behörg besitter kunskapen.

Precis. Han har dessutom dom rätta mätinstrumenten...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult pÃ¥ stort IT-bolag.
SV: Mäta jordfelström
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2010, 16:14:03 »

Tänkvärt är att man skall nog vara behörig för denna typ av felsökning ...
En behörg besitter kunskapen.

Precis. Han har dessutom dom rätta mätinstrumenten...

Vad vet jag ... vad menar du med rätta instrumenten?
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Mäta jordfelström
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2010, 16:17:41 »

Tänkvärt är att man skall nog vara behörig för denna typ av felsökning ...
En behörg besitter kunskapen.

Precis. Han har dessutom dom rätta mätinstrumenten...

Vad vet jag ... vad menar du med rätta instrumenten?

En Banjo.

Dom brukar även ha en tillräckligt känslig amperemätare och en isolationsprovare.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult pÃ¥ stort IT-bolag.
SV: Mäta jordfelström
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2010, 16:23:43 »

Tänkvärt är att man skall nog vara behörig för denna typ av felsökning ...
En behörg besitter kunskapen.

Precis. Han har dessutom dom rätta mätinstrumenten...

Vad vet jag ... vad menar du med rätta instrumenten?

En Banjo.

Dom brukar även ha en tillräckligt känslig amperemätare och en isolationsprovare.

Synd att dom inte sa det då innan man utbildade sig ...
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult pÃ¥ stort IT-bolag.
SV: Mäta jordfelström
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2010, 16:39:06 »

JEPP! *ena handen i fickan* så länge det finns ström i centralen.


Kanske bÃ¥da  ::) 

In genom väster hand ut genom väster fot. >80mA = trolig DÖD.
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!