Vi har den värmepump sedan januari, den går efter uteluftstemperatur och fungerar bra och billigt.
Men nu att det är runt 0 grader denna veckan har den inte "reagerat" och ökad framledningstemperatur. Framledningstemp ligger runt 36 grader och innetemp runt 20 grader - innetemp var 22 grader förra vecka när utetemp var runt 5 - 8 grader.
Jag har provat att öka värmekurv från 60 grader till olika mått - 62, 63, 64. Det hjälper men framlednings temp är nu runt 45 grader och förbrukning har ökat från 36 kWh/dygn till 46 kWh/dygn.
Jag misstänker att det finns ett bättre sätt att få en bra innetemp utan så höga ökning i förbrukning?
-
Det är en traditionell typ av frånluftsvärmepump som i bästa fall ger 2 kW värme från kompressorn. Det räcker precis till för att hålla 20 grader inne ner till ca +6 grader ute i ett modernt och välisolerat hus. När det blir kallare kopplas el-patronen in för att få mer än 2 kW värme. Elförbrukning ökar då snabbt med sjunkande utetemperatur. Vill man spara mer el är det enklaste och billigaste alternativet att också montera in en luftluftvärmepump i huset. t.ex. ovanför entrédörren.
-
Eller så skulle en annan värmepump ha installerats.
Elförbrukningen ökar även med en effektivare pump.