Titel: Får inget varmvatten
Skrivet av: Jannemannen80 skrivet 11 januari 2011, 12:36:29
Ett märkligt problem: Jag inte får något varmvatten i kranarna eller i duschen, trots allt så är det full värme i elementen....
Jag har prövat att slå av all ström och sätta på det igen, kollat blandaren, värme reglaget, haft schunten på auto och manuell, prövat att lufta pannan och fläkten där ute - så gott jag kan, har kollat säkringarna, bytt inställning från vinter till vår/höst......inget funkar.

Jag har en luft/vatten Nibe VVM 300 som är från 2007.

Tacksam för svar!
Titel: SV: Får inget varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 11 januari 2011, 12:58:22
Det är olika värme till radiatorer/varmvatten.
Kolla i meny 1.0 så ser du varmvattentemp på din VVM300.
Men troligen så är nått fel, läs först av texten på displayen, det borde vara nått larm.
Titel: SV: Får inget varmvatten
Skrivet av: Jannemannen80 skrivet 11 januari 2011, 13:01:37
Hej! Nej inget larm är utlöst, har knappat och kollat.....
Titel: SV: Får inget varmvatten
Skrivet av: cheetah1 skrivet 11 januari 2011, 15:39:20
Vad visar den för varmvattentemperatur då?
Titel: SV: Får inget varmvatten
Skrivet av: Jannemannen80 skrivet 11 januari 2011, 17:02:58
1.0 Varmvatten temperatur 46.5 grader och framlednings temperatur 47 grader - vad jag kan se så finns det varmvatten men det kommer inte ut i kranarna.
Titel: SV: Får inget varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 11 januari 2011, 19:41:24
Det finns en kran på inkommande kallvatten till VVM300, kolla att denna inte är stängd?
Titel: SV: Får inget varmvatten
Skrivet av: Jannemannen80 skrivet 11 januari 2011, 20:13:56
Okey... kan du beskriva var den sitter någonstans...i min manual bok så nr 45 är blandningsventilen och den är fullt öppen och nr 46 påfyllningsventilen för varmvatten så är den också öppen - hittar dock ingen ventil för enbart kall vatten...

Titel: SV: Får inget varmvatten
Skrivet av: cheetah1 skrivet 11 januari 2011, 20:37:46
Påfyllningsventil för varmvatten är den vi menar. Det är den eller blandningsventilen som krånglar antagligen. Kommer det vatten alls när du har den mot varmvatten?
Om nej: antagligen avstängningen/påfyllningen.
Om ja men det är kallt: antagligen fel på blandningsventilen. Det är inte alldeles ovanligt att dessa kärvar ihop. Prova att vrida den från varmt till kalt och tillbaka några gånger om den kanske kommer igång.
Titel: SV: Får inget varmvatten
Skrivet av: Jannemannen80 skrivet 11 januari 2011, 20:57:55
Påfyllningsventil för varmvatten är den vi menar. Det är den eller blandningsventilen som krånglar antagligen. Kommer det vatten alls när du har den mot varmvatten?
Om nej: antagligen avstängningen/påfyllningen.
Om ja men det är kallt: antagligen fel på blandningsventilen. Det är inte alldeles ovanligt att dessa kärvar ihop. Prova att vrida den från varmt till kalt och tillbaka några gånger om den kanske kommer igång.

Ok....påfyllningsventilen för varmvatten har jag vridit ner på 0 och haft en kran rinnande på varm och då kommer nästan inget vatten alls - har upprepat detta ett flertal gånger.

Blandningsventilen har jag även öppnat och stängt ett flertal gånger - dock utan något förbättrat resultat.

Kan det ändå vara blandaren som det är fel på? Den är ju från 2007....

Tacksam för alla svar och hjälp!
Titel: SV: Får inget varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 12 januari 2011, 07:28:47
Kan det ändå vara blandaren som det är fel på? Den är ju från 2007....

Inte ovanligt att termostatblandare pajar, men då ska det komma varmt vatten ur alla andra VV-kranar i huset.

Kommer det kallvatten ur VV-kranarna så är det antingen blandningsventilen som är paj eller är VV-tempgivaren i din VVM300 trasig.
Titel: SV: Får inget varmvatten
Skrivet av: Jannemannen80 skrivet 17 januari 2011, 13:24:27
Tänkte skriva svaret på mitt problem, upptäckte det i lördagsmorse...... felet var att det var ett läckage i ett varmvattensrör som ledde ut i ett sidohus - hade inte haft en tanke på att kolla detta. Där stod varmvattnet och sprutade rakt ut pga blandaren till duschen hade spräckts.

Tack för alla svar till att försöka hjälpa mig!// Janne