Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Rego 600 börjar ge upp?  (läst 686 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ViktorB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Rego 600 börjar ge upp?
« skrivet: 06 december 2023, 13:52:09 »
Vår IVT Greenline HT6 från 2003 tycks inte ger samma värme ut som tidigare år.

Har analyserat mha Husdata till Homeassistant och min tolkning är att Rego 637 styr inte in eltillskottet som den borde. Gjorde en bild med markering A och B som ser misstänkta. Ser ut som eltillskottet (Add heat status) kopplas ur med följd att radiatorkretsen (Rdiator return) sjunker i värme trots att den inte har uppnått börvärdet strax över 40. Någon som sett något liknande fenomen eller känner till om det är dags försöka laga Regon/Byta VP?

Det udda värdet i bilden för Warmwater 2/Mid som går ned mot 0 är enligt Husdata ett "sporadiskt skräpdata" och beror på svårigheten med utläsning från Regon till HT66, snarare än det är fel värde internt.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 841
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Rego 600 börjar ge upp?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 14:35:19 »
Jag har inte sett A men B.

PÃ¥ A gÃ¥r ju även kompressorn av och pÃ¥, sÃ¥ dÃ¥ behövs ju inte eltillskottet dessutom tror den kanske. Jag förstÃ¥r inte heller 🤔

Kan du även logga Heating setpoint?
Kanske då även prova att bara styra med rumsgivaren resp bara med utegivaren om man kan se ngn skillnad i "feluppkomst"
« Senast ändrad: 06 december 2023, 15:16:28 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mÃ¥n + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad ViktorB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rego 600 börjar ge upp?
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 16:20:12 »
Tack för dina tankar Börje!

Heating setpoint borde ligga konstant över 40 grader hela dygnet. Bra förslag logga den och jämföra, tack. Får göra det som ett nästa steg.

Har nu även noterat att även de udda värdena kan spela in. Verkar som det inte är fel bara i utläsningen till HT66. Gjorde en ny analys där inläst ute temp ser ut att trigga VP som slås av, markerade det i bilden nedan med tidpunkter a-d.

Funderar nu pÃ¥ om det är felinlästa värden av Rego 637,  eller om Husdatas HT66 kan störa ut pÃ¥ nÃ¥got sätt. Tror inte det är sensorerna som är felet dÃ¥ det inte är bara en sensors värden som spökar och de dessutom bestÃ¥r av enkel trÃ¥dbunden koppling till en termistor.

Lutar åt att det är Regon som inte mår på topp men tar gärna emot fler förslag.


Utloggad ViktorB

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rego 600 börjar ge upp?
« Svar #3 skrivet: 07 december 2023, 15:00:15 »
UPPFÖLJNING

Skriver det här utifall den kan hjälpa någon annan i liknande situation.

I går kväll stannade till slut värmepumpen helt, utan att visa något larm men med värdet för Radiator Return långt under Heating Setpoint.

Samtal med Jourservice föreslog slå av strömmatningen min 10 sekunder, låta kontrollsystemet komma igång och därefter välja snabbstart (menyval 5.6 under Installatörs och Servicemenyn). Första två gångerna gick värmepumpen igång men slog sedan av efter 3-4 minuter. Ett par gånger hoppade den ur I/S menyn så jag fick göra flera försök. Tredje gången jag lyckades få in snabbstart behöll pumpen driftläge och med normala sensorvärden. Den fortsatte så natten genom och kunde värma huset normalt trots en bit under -10 grader ute.

I morse kom IVT service och bytte ut Regon mot en begagnad som de fått in tidigare. Det var en Rego 634 jag hade, inte 637 som jag tidigare fått för mig. Värden från den gamla fördes in i den nyinstallerade.

Värmepumpen har nu gått normalt i fyra timmar med den begagnade Regon installerad. Förhoppningsvis går den stabilt, tills det blir dags byta ut hela värmepumpen.

henkeipershagen

  • Gäst
henkeipershagen
SV: Rego 600 börjar ge upp?
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2024, 14:30:26 »
Tyvärr så ger alla styrboxar Rego 600 upp efter 15 - 20 år. Vilket beror på att elektrolytkondensatorerna torkar ut på dessa modeller.
Vill du ha hjälp nästa gÃ¥ng din begagnade styrbox gÃ¥r sönder  sÃ¥ hjälper jag gärna till.
Jag löder dit NYA fräscha kondensatorer och kontroll mäter de nya kondensatorerna. Därefter testar jag styrboxen i en IVT Greenline så ser man att allting fungerar. Samtliga hittills jag lagat har haft samma fel. Det tar endast 45 minuter. Det går bra att skicka också.
Kondensatorer jag använder är Elektrolyt frÃ¥n Panasonic 25 VDC 3 Amper 1000 micro Farad.  Maila till henkeipershagen@gmail.com  Jag svarar samma dag.

Utloggad AzP

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rego 600 börjar ge upp?
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2024, 00:32:55 »
Tyvärr så ger alla styrboxar Rego 600 upp efter 15 - 20 år. Vilket beror på att elektrolytkondensatorerna torkar ut på dessa modeller.
Vill du ha hjälp nästa gÃ¥ng din begagnade styrbox gÃ¥r sönder  sÃ¥ hjälper jag gärna till.
Jag löder dit NYA fräscha kondensatorer och kontroll mäter de nya kondensatorerna. Därefter testar jag styrboxen i en IVT Greenline så ser man att allting fungerar. Samtliga hittills jag lagat har haft samma fel. Det tar endast 45 minuter. Det går bra att skicka också.
Kondensatorer jag använder är Elektrolyt frÃ¥n Panasonic 25 VDC 3 Amper 1000 micro Farad.  Maila till henkeipershagen@gmail.com  Jag svarar samma dag.

Displayen på min Rego 600 flimrar med "skräpvärden" lite överallt på skärmen, något som även verkar blockera input via navigeringsknappen. Jag roterar på hjulet, men inget händer majoriteten av tiden, men ibland så "tar det" och jag kommer till en annan sida.

Är det här ett vanligt problem? Beror det på samma sak som du beskriver ovan?

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 538
  • Karma +0/-0
SV: Rego 600 börjar ge upp?
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2024, 16:47:02 »
Min ratt muppade lite för rätt många år sedan. Tog loss displayen och sprutade in lite silikonsprej i rattens hus samtidigt som jag snurrade ratten. Har funkat felfritt sedan dess. (Har dock aldrig sett något flimmer i displayen)
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!