Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Blåste nytt liv i död Rego 600  (läst 3733 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad johansj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
Blåste nytt liv i död Rego 600
« skrivet: 16 juli 2023, 07:41:58 »
Hej,

Fått många bra tips via forumet så jag tänte det är dags att ge tillbaks. Min IVT Greenline HT Plus med en REGO 637 visade plötsligt bara "Conlego cl83-0035" i displayen. Efter lite testade efter lösa kablar etc så var det dags att öppna styrboxen. Två större elektrolyt kondesatorer såg lite misstänkta ut. Vid mätning visade de runt 120uF istället för 1000uF som de skulle. Lödde bort capparna(vad försiktig med ledningsbanorna) och klämde dit ett par nya. Vips var pumpen som ny igen!(de nio liven är snart förbrukade så så småningom blir det nog ny pump)

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 538
  • Karma +0/-0
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2023, 06:06:17 »
Ja, kassa lytar är ständigt ett problem som kommer med åren. Hade en NAD stereoförstärkare från sent 90tal som helt plötsligt inte gick att starta, bara en LED som lyste svagt. Öppnade och fann så pass många svällda lytar , en del gick inte att utläsa värdena på så den fick enkel resa till soptippen.

I det här fallet är det säkert någon likspänning som inte blir korrekt filtrerad och stabil så nån elektronikkrets inte mår bra.

Kul att det löste sig, skall beställa hem så jag själv har då jag har samma värmepump.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.

Total årsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad nisse175

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2023, 09:24:32 »
Har fått problem med att min e11 rego 600 ändrar klockan lite då och då, finns det batteri i regon som behöver bytas eller börjar den bli kass? Allt annat fungerar som det ska.

Utloggad Larsa H

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • IVT Greenline HT+ E11 + Home Assitant med Husdata
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #3 skrivet: 06 november 2023, 10:54:04 »
Två större elektrolyt kondesatorer såg lite misstänkta ut. Vid mätning visade de runt 120uF istället för 1000uF som de skulle.

Hej @johansj, har tyvärr fått likande problem när jag aktiverar displayen. Jag ska försöka mig på ett byte av kondingar. Förutom 1000uF,  kom du ihåg vilket spänning de var specade för?

Tack på förhand!
Lars


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9642
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #4 skrivet: 06 november 2023, 11:20:17 »
Det står 1000 µF 25 V om man tittar noga på bilden.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Larsa H

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • IVT Greenline HT+ E11 + Home Assitant med Husdata
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #5 skrivet: 06 november 2023, 12:57:23 »
Tack, missade det!  tummenupp

Jag hade bara ett par 35-volts varianter som var lite större men de fick plats ändå. Det var enklare än jag trodde att få loss boxen och löda om kondingrna. Allt som allt tog bytet bara ca 10-15 minuter så nu funkar allt normalt igen.

Tidigare räckte det med att jag aktiverade displayen eller rattade lite på menyerna vilket fick Regon att starta om och ibland funkade omstarten bara om jag drog ut sladden till Husdata H60-interfacet. Jag hade också lite intermiten flimmer på displayen som nu är borta.

Stort tack för hjälpen att lokalisera grundorsaken till problemen. Jag misstänker att många Rego styrboxar lider av samma problem som egentligen skulle kunna åtgärdas rätt enkelt om man bara kände till orsaken.
--

Ha det!  wave
« Senast ändrad: 06 november 2023, 14:46:10 av Larsa H »

Utloggad Larsa H

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • IVT Greenline HT+ E11 + Home Assitant med Husdata
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #6 skrivet: 06 november 2023, 13:09:45 »
Btw, jag noterade något på proccess-kortet som eventuell skulle kunna vara ett pen-batteri för att hålla igång klockan. Någon som har kretsritningar till Rego som kan kolla upp det?
« Senast ändrad: 06 november 2023, 13:36:06 av LarsHammar »

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 538
  • Karma +0/-0
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #7 skrivet: 09 november 2023, 19:57:24 »
Ja, säkert batteri för att hålla klockan som iofs är den mest värdelösa digital klocka jag träffat på . Min visar 16:42 just nu , rätt tid 19:53. Slutade bry mig om inbyggda klockan för många år sedan.

Enda nyttan med den är om man har nån tidsstyrd funktion. Men då får man justera tiden lite då och då.

Inställningar lagras nog i nåt EEPROM.

Har inte sett nån detaljerad ritning på Rego.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.

Total årsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #8 skrivet: 09 november 2023, 21:43:41 »
Den inringade prylen är en s k supercap, som ofta används som backupbatteri för att hålla klockor mm igång. Jag har själv aldrig varit med om en trasig sådan, men det lär förekomma att de går sönder. Möjligen är det så att de flesta är 100 % pålitliga men att det har funnits en eller annan tillverkare som har råkat leverera ett misslyckat parti.

Det är mycket vanligt med misslyckade realtidsklockor i olika slags styrkort - kan t ex röra sig om att konstruktören provade ut komponentvärden för att klockan skulle gå rätt med den sorts kristall som råkade vara monterad på prototypen, när det sen är dags för serieproduktion hittar nån inköpare hos legotillverkaren en billigare kristall med lite annorlunda egenskaper, men det blir aldrig av att justera kringkomponenterna så att de passar till den nya kristallen. En annan vanlig orsak är att den känsliga kristalloscillatorn störs av andra signaler i närheten på samma kretskort, t ex bussledare mellan en snabb microcontroller och någon periferikrets.

Ett tips vid byte av vanliga elektrolytkondensatorer är att om möjligt inte montera dem dikt an mot kretskortet utan lämna någon mm emellan, så att saker som eventuellt läcker ut ur kondensatorn har en chans att avdunsta istället för att det ska vara ständigt blött under den med krypströmmar och korrosionsskador som följd.  Rör det sig om ett kort som ska utsättas för slag och stötar, t ex i bärbar eller bilmonterad utrustning, kanske det har bättre chanser att överleva om kondensatorn får stöd mot kortet men när det gäller kretskort som sitter i lugn och stilla miljö som i en värmepump, är det nog bättre med en glipa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 538
  • Karma +0/-0
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #9 skrivet: 10 november 2023, 16:21:05 »
Ett tips vid byte av vanliga elektrolytkondensatorer är att om möjligt inte montera dem dikt an mot kretskortet utan lämna någon mm emellan, så att saker som eventuellt läcker ut ur kondensatorn har en chans att avdunsta istället för att det ska vara ständigt blött under den med krypströmmar och korrosionsskador som följd.  Rör det sig om ett kort som ska utsättas för slag och stötar, t ex i bärbar eller bilmonterad utrustning, kanske det har bättre chanser att överleva om kondensatorn får stöd mot kortet men när det gäller kretskort som sitter i lugn och stilla miljö som i en värmepump, är det nog bättre med en glipa.

Klokt tips där ! 

Ett annat tips för hobbymekare kan väl vara att köpa in en ESD matta då det är elektronik som är känslig för statisk eletricitet i Rego. Är väl rätt liten risk när komponenter sitter på ett kretskort, men tänk på att reservdelar till Rego är svåra att få tag i idag, så varför ta risken.

Förslag https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/installationsmateriel/esd-antistat/luxorparts-esd-bankmatta-med-jordningsklamma-50x60-cm-p40708

(Om Energibutiken säljer sådana, så kan ju länken ovan tas bort ! )
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.

Total årsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Larsa H

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • IVT Greenline HT+ E11 + Home Assitant med Husdata
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #10 skrivet: 11 november 2023, 17:49:47 »
@torbjorn_forsman, tack för tipset när det gäller ”supercap’en”.

Den som sitter i vår maskin är troligtvis helt slut eftersom klockan nollställs helt även vid mycket korta strömavbrott. För övrigt går klockan bra och drar sig bara några enstaka sekunder per månad.

Jag ska kolla om jag kan hitta någon ersättare. Återkommer i så fall om klockan håller sig bättre vid strömavbrott.

Jerker Rosander

  • Gäst
Jerker Rosander
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #11 skrivet: 04 december 2023, 13:51:21 »
Hej,

Fått många bra tips via forumet så jag tänte det är dags att ge tillbaks. Min IVT Greenline HT Plus med en REGO 637 visade plötsligt bara "Conlego cl83-0035" i displayen. Efter lite testade efter lösa kablar etc så var det dags att öppna styrboxen. Två större elektrolyt kondesatorer såg lite misstänkta ut. Vid mätning visade de runt 120uF istället för 1000uF som de skulle. Lödde bort capparna(vad försiktig med ledningsbanorna) och klämde dit ett par nya. Vips var pumpen som ny igen!(de nio liven är snart förbrukade så så småningom blir det nog ny pump)

Ville bara säga att precis denna lösning hjälpte att laga min REGO 637. Min värmepanna startade om - utan larm - efter ca 15 minuters gång och stannade då 600-900 sekunder i samband med varje omstart. Efter att ha bytt de två kondensatorerna fungerar pannan helt perfekt igen. Stort tack för detta tips!!!

Fredrik Littmarck

  • Gäst
Fredrik Littmarck
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #12 skrivet: 18 december 2023, 17:54:40 »
Hej!

Vill bara tillägga att jag har hjälpt till att laga ett 40-tal trasiga boxar vid det här laget, och det har alltid varit samma fel, dvs trasiga elektrolyter. Oftast är det ett par svarta Chang som sitter där, men då och då dyker det upp boxar med gröna Lelon också. Båda varianterna tar helt slut efter ca 15 år och behöver bytas.

Det sitter en till, ytmonterad, elektrolyt på mcu-kortet som jag har testat också, men den verkar vara av bättre kvalitet och är dessutom inte lika viktig i strömförsörjningen, så jag har låtit den vara hittills.

Jag upptäckte problemet själv när min box gick sönder för drygt ett år sedan och jag i paniken med -20 grader ute tvingades köpa en begagnad box för 10 000 kr från en rörmokare. Precis som du så felsökte jag min gamla box och hittade snabbt problemet. Men alla jobbar inte med elektronik till vardags eller har rätt utrustning för att laga den!

Alla som har en rego 637 kommer att förr eller senare drabbas av detta problem och det är ganska pinsamt att den enda lösningen IVT och deras representanter har är att sälja på dom en ny värmepump. Självklart finns det fördelar med att uppgradera sitt system, men det är inte ett beslut som man vill ta på minuten när man plötsligt står utan värme mitt i vintern och räntan är som den är.

/ Fredrik

Utloggad Larsa H

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • IVT Greenline HT+ E11 + Home Assitant med Husdata
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #13 skrivet: 18 december 2023, 18:22:45 »
@Fredrik, bra info som alla med en IVT modell äldre och Rego 6xx borde känna till. Delar tråden och ditt inlägg på Facebook.
« Senast ändrad: 18 december 2023, 18:46:13 av Larsa H »

Mikael Persson

  • Gäst
Mikael Persson
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2024, 09:21:37 »
Var beställde ni nya elektrolyt kondesatorer?

Utloggad Lord_Json

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2024, 09:32:14 »
Vore superbra om ni tipsade om var man köper kondensatorn med :)

Utloggad EvertL

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2024, 09:35:27 »
https://www.electrokit.com/produkt-kategori/kondensatorer/  är ett exempel där dessa går att köpa.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2024, 18:58:49 »
Eller vilken annan elektronikdistributör som helst. Det finns väl litegrann hos Kjell & co, men annars finns ju tex Conrad, TME, Farnell, RS Components, Mouser och många andra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Lord_Json

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2024, 10:35:22 »
Hittade denna butiken i göteborg som hade i lager:

https://www.temaelektronik.se/info/sv/kontakt/info.html

Lödade igår, allt fungerar igen än så länge.
Tack för tips!

Utloggad FB.ragner

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2024, 08:12:34 »
Vill tacka alla i denna tråden. Tack vare er har jag värme i helgen och möjlighet att kika på ny pump i lugn och ro. Beslöt mig för att registrera ett konto och lägga till mitt bidrag.

Min IVT GreenLine HT Plus E17 från 2007 stannade i torsdags. Var ner i källaren och kikade. Displayen lös och såg ut som vanligt. Siffror och text har glitchat (flimrat) en del på displayen de senaste 3-4 åren. Har inte funderat så mycket över det. Antagit lcd-panelen vart gammal. När jag rörde knapparna hände inget alls. Var som gränssnittet "hängt" sig.

Slog av strömmen, väntade 10 minuter. Slog på strömmen. I displayen står nu "CONLEGO VER. 1.21". Hittar i manualen att det tar 15 min att starta upp pannan. Väntar 15 min och led-lampan ovanför Power-knappen på displayen tänds. Inget händer i displayen, går inte att trycka eller påverka. Väntar 15 min till. Drar strömmen igen och låter strömmen vara av i 30 min. Slår på strömmen igen och samma text med conlego står i displayen. Mäter faserna i skåpet och alla fanns där samt ser rätt ut. Väntar 45 min. Slår av strömmen igen. Låter pannan vara spänningslös under natten.

Googlar lite allt möjligt och hittar denna tråden. Ser det är flera som bytt kondensatorer. Nästkommande dag demonterar jag styrkortet som sitter i den silvriga aluminium-burken i skåpet. Drar ut kretskorten från boxen och en av kondningarna har börjat bukta en aning på toppen. Har ingen mätverktyg för kondensatorer, men buktande är inte bra. Den andra ser okej ut. Men ger den ena sig lär den andra göra.

Kör dagen efter till Electrokit i Malmö och köper motsvarande kondensatorer (hade ingen hemma som gick att ersätta med). Köpte två stycken "1000uF 25V 105C radial ø10x20mm". https://www.electrokit.com/produkt/el-lyt-1000uf-25v-105c-radial-o10x20mm/

Beger mig hemåt. Löder bort de gamla kondningarna. Suger rent hålen i kortet och monterar de nya kondningarna. Monterar tillbaka allt i skåpet igen och slår på strömmen. Står conlego igen i displayen. Tappar modet en aning. 15-20 sek senare slocknar displayen. Trycker på en av knapparna och allt ser normalt ut igen. Dvs text i displayen och en timer som räknar ner med texten" Värmepumpen startar om 120 sec". Väntar tiden ut och pumpen går igång igen. Har nu gått ett halvt dygn och allt snurrar på som vanligt. Displayen har slutat flimra/glitcha och ser ut att ha bättre kontrast.

Stort tack för hjälpen!  tummenupp

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 538
  • Karma +0/-0
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2024, 12:24:05 »
Toppen!

Har förberett mig med 2 st  artnr 40520011 som skall bytas till sommaren om inget händer innan dess.

Skall även rengöra flexslangarna så jag har även köpt packningar inför det bytet.

Värmepumpen inne på 15e året
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.

Total årsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!