Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: ullis70
« skrivet: 18 januari 2019, 09:09:28 »

Hej på er

Hoppas ni läser på denna tråd än.....
Har en fråga ang jordvärmepump.
Ska den klara hålla värmen vid -23?
Eller är det elpatronen som ska gå in vid viss minusgrad?

Vi hyr en 2-plans kåk som är gammal men upprenoverad och har jordvärme. Ägaren är inte haj på jordvärmepumpen och har frågat honom att ta hit någon för att serva den vilket jag fattat behöver göras då och då med viss årsintervall.
Men det är som att jordvärmen inte orkar med att värma upp undervåningen ordentligt men på övervåningen är elementen varmare av nån anledning. Nu när det är så kallt ute har tempen nere i köket landat på ca 17-18C. Som tur är kan vi komplettera och elda i en vedspis och i en braskassett.

Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 08 mars 2012, 09:21:31 »

okej. Jag läste det som att en termostat som ströp ner en radiator påverkade temperaturen negativt på en efterföljande radiator. I dom flesta fall är det så att säga tvärt om.

Men om det handlade om att en termostat ströp ett element och att detta elementet då blev svalare så är det så självklart att det kanske är lätt att missförstå :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 mars 2012, 08:40:10 »

Det låter inte helt otroligt att vattentillförseln ströps när termostaten stog på 5 ist för på 9...


Om du ändrar så att det nyaste inlägget hamnar längst ner så blir det lättare att läsa  ;)
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 08 mars 2012, 00:01:27 »

ehh va?  dontknow
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 mars 2012, 23:14:06 »

Ja, det låter inte helt otroligt.
Skrivet av: TobbeT
« skrivet: 07 mars 2012, 16:32:14 »

Med "Tappa" menar jag givetvis att det kommer lite vatten efter att man har luftat.

Nu är trycket återställt, termostaterna på full, och tammefan tror ja att elementen börjar bli lite ljumen!?

kan det vara så lätt att vattentillförseln ströps när termostaten stog på 5 ist för på 9 på ratiatorerna.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 mars 2012, 16:12:18 »

Haha, en till som är vis av med erfarenheter!  *vinkar*
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 mars 2012, 16:08:36 »

Med lite otur så släpper man in luft istället för ut om man försöker lufta utan att ha tryck...
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 mars 2012, 16:05:49 »

Tappat?  - bara lite för att kolla att det inte är luft i radiatorn.
Skrivet av: TobbeT
« skrivet: 07 mars 2012, 15:48:22 »

Ah ok! Ja har tappat och luftat fleragånger utan att kollat på expantionskärlet. Så ja kanske har vart utan tryck där länge. Hehe
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 mars 2012, 15:36:31 »

Du fyller på med kallt friskt och luft/syrerikt vatten. När det värms så avgår gasen och då sjunker trycket. Man kan få hålla på rätt länge och lufta och efterfylla om man fått fylla på mycket nytt vatten.
Även om jag inte är nybörjare så är jag amatör, men med liiite erfarenhet. Du verkar snappa fort! *vinkar*
Skrivet av: TobbeT
« skrivet: 07 mars 2012, 15:27:38 »

Tack för dina svar, som du märker är ja nybörjare på det här. Det har sjunkit lite till nu sen ja fyllde på, men det kanske är normalt att det sjunker lite efter och att man får "byggapå" trycket lite tills det återställts helt?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 mars 2012, 15:22:57 »

När du luftar element eller rör så sjunker trycket om du har ett expansionkärl i källaren.
(har du ett gammalt på vinden så märks inte mycket på trycket)
Skrivet av: TobbeT
« skrivet: 07 mars 2012, 15:16:28 »

Okej! Tack!


Att jag förlorat trycket i expantionskärlet, beror
Det på att jag har luftat/tömtvatten i elementen
Och på dom ventilerna på röret? Eller varför had ja tappat
Trycket där? Öppnade ventilen och fyllde på vatten så trycket
Gick upp igen.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 mars 2012, 13:36:44 »

PS: Temostaterna skall helst alla vara fullt öppna eller borttagna, du kan ha några kvar inställda på lagom temp ( 5-6?) i rum som lätt blir varma typ solsida eller kök.

ok, så ja ska ha full kräm på alla radiatorer då? dvs 9?
Ja.
Alla ska vara helt öppna och strypning(balansering av värmefördelning mellan rummen) ska inte göras med termostaterna utan fast i ventilernas inre. Rumstemperaturen ska styras av värmekurvan i värmepumpens styrsystem, alltså inte med termostaterna! Men gör instrypningen utan att titta på rumstempen, den justerar du med värmekurvan när balanseringen är klar.
Skrivet av: TobbeT
« skrivet: 07 mars 2012, 13:26:15 »

PS: Temostaterna skall helst alla vara fullt öppna eller borttagna, du kan ha några kvar inställda på lagom temp ( 5-6?) i rum som lätt blir varma typ solsida eller kök.

ok, så ja ska ha full kräm på alla radiatorer då? dvs 9?
Skrivet av: TobbeT
« skrivet: 07 mars 2012, 13:22:27 »

Jo ja har luftat dom, då blir dom varma, i en dag eller 3.
Verkar som dom andra elementen äter upp värmen för dom 2 elementen.
Så det är väl så man ska göra som du skriver.
Är därför jag har satt alla andra element lågt på termostaten, men ja tycker endå att dom är väldigt varma.

Tack för tipset, se om ja ber någon som e duktig att hjälpa mig, då jag inte har så stor koll på det själv.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 mars 2012, 12:57:40 »

Hej!
2-rörs kopplat som jag ser det.

-Har du luftat elementen (alla, men i första hand de kalla) och fyllt på vatten om trycket för lågt?
-Om ja, skaffa en nyckel (bild 8286) för att kunna strypa elementen, kan ev gå utan nyckel men är en baggis med (det gör man med termostaten och piggen borttagen)
- öppna eller ta bort alla termostater och mät temp in och ut på varje element (IR-mätare är bra att ha, kostar inte mycket på t.ex Clas O)
-stryp de raddar, som är varmast (har minst tempdiff mellan in och utlopp) med nyckeln  eller ev  annat passande verktyg bred mejsel t.ex, (bild 8284 radiatorventil utan termostat och den lilla piggen), då kommer de övriga att få högre flöde och bli varmare. Slutmål bra balans så alla rum har önskad ev. tempskillnad
-Det bör vid VP vara en temp diff på c:a 8 ºC mellan fram o retur, blir det inte det så justera CP farten.
-Till sist justera framledningstempen med VPstyren så att rumstempen blir den önskade.

/bo

PS: Temostaterna skall helst alla vara fullt öppna eller borttagna, du kan ha några kvar inställda på lagom temp ( 5-6?) i rum som lätt blir varma typ solsida eller kök.
Skrivet av: TobbeT
« skrivet: 07 mars 2012, 12:14:55 »

Här kommer bilder.

Element


Element


Element


1 av Luftningarna


Kopplingar panna


Kopplingar panna


Kopplingar panna


När ja va nere och knäppte kort märkte ja nu att det inte var ngt tryck i expantions kälet.
vet med säkerhet att det har var det innan, med samma resultat på elementen. Öppnade flödet så trycket gick upp igen.



Ja, hela elementen är varma, något varmare upptill, men inte märkbart.



Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 07 mars 2012, 10:58:45 »

Ta några bilder på radiatorerna och dess koppel (röranslutningarna och termostaten) och posta här.

Posta också någon bild hur rören är anslutna från värmepumpen och delas upp i dina 2 slingor (som du verkar ha). Det är intressant att veta om du har ett ettrörssystem (seriekopplade radiatorer) eller tvårörrssystem (parallellkopplade radiatorer).

När dina element är varma; är de då jämnvarma upptil och nertill, eller märkbart svalare nertill?
Skrivet av: TobbeT
« skrivet: 07 mars 2012, 10:51:39 »



Hejsan!

Köpte mig ett hus för ca 2 år sen. ett gammalt fint timmerhus!
förra ägaren hade precis installaerat ny jordvärme och nya radiatorer över
hela huset.
 
Värmesystemet är en Diplomat och det är 25mm rör mellan radiatorerna och
korad element. På 2 ställen finns det luftning på rören

Jag är supernöjd med systemet, lättskött och enkelt. Men det finns ett problem. Dom 2 sista elementen är sällan varma. Ibland när det blir riktigt kallt ute blir dom bli ljummen (så dom fungerar), men i regel är dom kalla.
Alla andra element är varma utom dom.

Har läst hur ja ska ställa elementen och försökt prova mig fram, för alla dom andra elementen är riktigt varma, hela elementen. Har det med hur termostaten står på dom andra att göra för att få dom varma?
Eller har det med värmen på pannan?

Just nu har jag ställt alla element på 5 utom det sista elementet i första slungan det står på fullt. Det elementet är nr 8 (se bild)

Sedan står dom andra två elementen som är kalla på fullt med (13,14)

Hjäp, tack!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!