Hej,

Har fått flera larm denna vecka på Pressostat lågtryck.
Har läst att det ska sitta ett filter som man kan rengöra, har dock inte funnit var det kan sitta.
Finns det någon som kanske kan hjälpa mig var det sitter? Eller om ni har något annat tips för åtgärd?
Vänligen
Micke

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3577
  • Karma +2/-0
SV: Eco Heat bergvärmepump, pressostat lågtryck?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2023, 10:05:21 »
Ingenstans på bilderna. Se om du hittar något ventilområde längs de svarta rören utanför värmepumpen.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Michaeli

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco Heat bergvärmepump, pressostat lågtryck?
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2023, 10:13:44 »
Kan det vara denna?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Eco Heat bergvärmepump, pressostat lågtryck?
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2023, 10:34:23 »
Det är påfyllnadskopplet för köldbärarvätskan. Frågan är om det även finns något smutsfilter däri?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Michaeli

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco Heat bergvärmepump, pressostat lågtryck?
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2023, 12:15:09 »
Det satt ett filter där som var lite skit i, men fick precis nu samma felmeddelande igen

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3577
  • Karma +2/-0
SV: Eco Heat bergvärmepump, pressostat lågtryck?
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2023, 20:02:03 »
Det är vanligt att själva lågtryckspressostaten pajar på CTC av årgången. Går fixa till hyfsad peng, men det är ett jobb för en kyltekniker pga behörighet. Det kan vara annat som trasig expansionsventil eller KB-pump.

Provkör KB-pumpen i avancerade menyn och stäng en ventil i frigolitlådan gradvis så du hör om flödet blir strypt, då vet du att du har cirkulation. Annars är det en kyltekniker som får hjälpa dig.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!