Jag har som sagt labbat lite, har ställt upp värdet på hur snabbt regulatorn får ökakompressorvarvtalet från 3Hz/30s till 10 Hz/30s. Ökat proportionalitets-faktorn förregulatorn (vbTemp är-bör) från 5 till 30, och några inställningar till. Jag har fortfarandeen del frågor om inställningar och parametrar som jag hoppas NIBE skall svara på.Pumpen har blivit mycket snabbare i sin respons vid underskott, men jag tyckerfortfarande att den borde kunna göra bättre ifrån sig.En ide' jag nu har är att tvinga kompressor frekvensen till låt säga 75Hz och på detsättet få den att gå som en on/off pump under den kalla årstiden. Dettaskulle innebära att pumpen går med inställd frekvens tills dess att GM=0.Jag tror inte att det behöver ge fler starter än annars eftersom den endå stannar var90'e munut (ungefär) för avfrostning. Jag skulle inte bli förvånad om detta gav bättrekomfort och driftsekonomi mellan Jan-Mar.Vad tror ni? MVH/Jonas
Fint! Intressant.Min är avstängd! stängde av automatiskt på 9.1.3. som var satt på -18Det är närmare 25 minus här.. Hoppas verkligen att årstiden vänder snart..Mvh / D
Citat från: freeze 77 skrivet 08 januari 2010, 20:36:44Fint! Intressant.Min är avstängd! stängde av automatiskt på 9.1.3. som var satt på -18Det är närmare 25 minus här.. Hoppas verkligen att årstiden vänder snart..Mvh / DMen det är inte så illa att vi har haft detta kalla vinterklimat för att testa maskinen.Jag är fortfarande i grunden positiv till maskinen, den verkar gå i vilket klimat som helst ochverkar inte stoppa permanent så som mina grannars (och en del forummedlemmars) 2025'or maskiner gör. Jag var husvakt till grannen med 2025'a, den stannade ochjag ringde upp honom - tydligen helt normalt, omstart av maskinen är normalförfarande .I grunden verkar Split vara en bra maskin, Mitsubishi's uteenhet är outstanding (trotsljudnivå, NIBES mekaniska konstruktion av inneenhten är bra, MEN styrningen suger ännu sålänge, men det skulle ju gå att ändra på om NIBE hade öronen öppna. Tyvärr verkar Nibe inte vara mottagbara för förslag, klagomål eller kritik . Styrningen är inte korrekt! Varesig i praktiken, eller i teorin. (Men kan eventuellt fungera under vissa betingelser). Jag kan förklara de problem jag ser med styrningen under mina driftsförhållanden, NIBE kan inte förklara hur maskinen är tänkt att reglera, eller vad menyer och parametrar betyder etc.Jag var helt medveten om att detta är en ny maskin med allt vad barnsjukdomar heter, jag hade min övertygelse om att NIBE var kapabla att ta kritik och förbättra produkten medtiden. Jag ger dem max en månad till att svara på helt enkla frågor om maskinens funktion innan jag kommer in med en formell reklamation MVH /Jonas
Hej Jonas,Jag verkar inte få min split att komma ur/sluta underhållsvärma vattnet... tips?Provade också ställa om frekvensen på utedelen till att arbeta mellan 60-85hz men den envisas med att ta en bra stund att varva upp... den avfrostar - slår på el i ca 10-15 minuter går ett tag o samma veva igen.Nu har jag laborerat om i inställningarna och antagligen kollrat bort mig totalt... och den drar 20-40 kwh mer per dygn nu...
Provade att tvinga pumpen att gå mellan 75-85hz (under några timmar i 80-85hz)och vips så var gradminutunderskottet borta och jag gick från 140kwh/dygn till ca 100 kwh/dygn... Och den slutade med otyget att underhållsvärma varmvattnet.... Jag gjorde också en massa andra inställningar och kollrade bort mig - så nu har jag ställt tillbaka den en någotsånär "fabriksinställning".... får se vad som händer under dygnet... Hade jag inte gjort dessa ändringar hade den fortfarande tuggat en massa eltillskott...Pumpen har ju egentligen inga problem att klara sig utan eltillskott, varför i hvete gör den som den gör?
Om ni gjort en massa ändringar - gå tillbaka till fabriksinställning, utgå ifrån den.. ställ in värmekurvan rätt. ställ in deltat (skillnaden mellan fram/returtemp) genom att ställa in cirklationspumpens effektAllt detta står i manualen som din granne skall ha!Sedan kan ni laborera med när eltillskottet skall gå in (kolla i tråden så får d svar på hur)I meny 9.1xx kan d ställa in mellan vilka frekvenser pumpen skall jobba i. Nu är det inte så fasligt kallt längre och min pumps "arbetsfrekvens" är runt 50-60hz då får jag ut ca 45 grader på radiatorerna...Den vill ogärna i fabriksinställning skicka mer än ca 2 grader över bör temp, vilket styrs av vilken värmekurva ni valt... Vill man att den skall skicka på mer för att äta upp gradminuterna får man "tvinga" den att gå på högre frekvens i meny 9.1xxx (kolla i manualen) Jag behöver inte göra det så länge det inte är mer än ca -10 grader, så nu kör jag med "nästan" fabriksinställning... Senaste dygnet hade jag ca 60kwh/dygn (inklusive hh, mitt hus är på ca 200 kvm) när det var runt -16 grader hade jag 130-150kwh/dygn...!!!