Titel: Nibe VVM320 luft i värmesystem
Skrivet av: Rishwin skrivet 30 november 2023, 17:15:16
Hej!

Har en märkligt problem men min värmepump enligt mig.

Bor i en 2plans villa med en Nibe Värmepump vvm320 på nedervåningen och har vattenburna element på båda våningarna. Monterade 6st nya element under sommaren då huset delvis värmdes upp av elradiatorer tidigare.

Nu under vintern har jag haft problem med luft i elementen regelbundet. Jag fyller på till ca 1.2bar, efter ett par dagar har jag massa luft i elementet på övervåningen som sitter marginellt "högst" i huset. Sen kan jag lufta det flera gånger om dagen och det kommer mycket luft i ca 10sekunder sen fungerar det som det ska några timmar sen är det luft igen. Efter några dagar med luftning ett par gånger om dagen så är jag nere på 0.2bar och värmen kommer inte längre upp till övervåningen och jag måste då fylla på med nytt vatten i värmesystemet. Det går väldigt fort att fylla på från 0.2 -> 1.2bar, bara några sekunder förövrigt. Kanske är normalt?

Önskar tips på vad som kan vara boven. Har läst till mig att exp-kärlets membran kan orsaka detta problem om det har fasnat?

Titel: SV: Nibe VVM320 luft i värmesystem
Skrivet av: Josth skrivet 30 november 2023, 17:23:29
Ja trasigt expansionskärl eller fel förtryck i detta kan orsaka problem med trycket i värmesystemet och behov av att ständigt fylla på och lufta.
Titel: SV: Nibe VVM320 luft i värmesystem
Skrivet av: Rickard skrivet 01 december 2023, 09:08:31
Troligen trasigt expansionskärl, inte ovanligt att det händer när man dränerar systemet för en åtgärd liknande den ni gjorde i sommar, då ändrar plötsligt läget på det gamla gummimembranet och det går sönder.
Titel: SV: Nibe VVM320 luft i värmesystem
Skrivet av: Kojak77 skrivet 01 december 2023, 20:08:48
Hur kontrollerar man expansionskärlet, har liknande problem men tar längre tid. Trodde att det var luft i rören när de byttes till grövre dimension, men känns som att det aldrig slutar att plaska och skvalpa i rören
Titel: SV: Nibe VVM320 luft i värmesystem
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 01 december 2023, 22:00:32
Börja med trycka på piggen som sitter på bilventilen på kärlet eller under ett plastlock, det ska komma luft/pysa, inget vatten, kommer luft så släpp ut vatten till noll tryck, pumpa luft i bilventilen som sitter på kärlet eller under en plastlock, pumpa till0,5 bar ökar manometer ut med ner vatten, pumpa igen till 0,5 bar, fortsätt så tills det är 0,5 bar på luftmanometern och pannmanometern fortfarande står på noll Sen fylla med vatten till 1 bar. Kommer det vatten ur ventilen så är det kört, bara nytt kärl då.
Titel: SV: Nibe VVM320 luft i värmesystem
Skrivet av: Rishwin skrivet 23 januari 2024, 18:47:47
Hej,

Bytte exp-kärl och det gamla hade membranet fastnat på. Allt var frid och fröjd med nya kärlet ett par veckor men nu efter jag fått lite andra problem men pumpen märkte jag att när vattnet i värmesystemet sjönk till typ 25 grader så sjönk även trycket från 1bar-> 0.2. Sen när pumpen jobbade upp värme på tilloppet till ca 38grader så var det tbx på runt 0.9bar. Idag när vi haft 7-8+ grader ute på dagen så kom jag hem till ett system med 0.2bar, övervåningen fick inte värme...
Titel: SV: Nibe VVM320 luft i värmesystem
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 23 januari 2024, 21:01:54
Inte rätt förtryck eller knappt något alls i kärlet, då åker trycket JOJO med ökande/minskande temp på vattnet. Fullt normalt. Ska vara luft mot blåsan med  ca 0,5 till 0,6 med tomt kärl.