Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Är min VP för stor?  (läst 10088 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är min VP för stor?
« Svar #15 skrivet: 16 december 2013, 20:25:32 »
Förlusterna till skorstenen är inget problem som gossen skriver, däremot skall inkopplingen vara så att det funkar bra och enkelt.
Tar gärna tips på det!

Det hör väl ihop på nåt sätt att framledningen blir hög när VP jobbar mot för lite flöde eller...

Vi har bara haft -10 grader här ännu och då var det 52/41 på VB. Då hade jag kurva 33 och bara 20 grader i rummet. Höjd nu till 35.
Gångtiden/vilotid c:a 30/30 minuter mot ungefär 20/40 vid nollan.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Är min VP för stor?
« Svar #16 skrivet: 16 december 2013, 20:29:30 »
SÃ¥g nu att du redan har en tank sitter shunten kopplad till den ? har du laddomat 21 eller liknande mellan tank och panna ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är min VP för stor?
« Svar #17 skrivet: 16 december 2013, 20:48:46 »
Oj nu blev det mycke! Hann inte läsa innan jag postade.

Smurfen:
Jag har ingen tank nu, bara pannan med 400 liter i med shuntautomatik och CP.
Skulle vilja använda pannan som arbetstank om det kan funka.

I de rum som är kallast är elementen bara lite jumma längst upp ock ganska kalla nertill
Vill inte ha varmare i dom rummen, alltså vill jag helst inte öppna termostaterna mer där.

Börvärdet min-fram inom parantes på displayen var 38 grader vid fram 49.
Jag har ettrörssystem och antagligen ganska lite vatten som cirkulerar i systemet.

HansMarten:
Jo, jag vet att om jag öppnar termostaterna så minskar bruset men då blir det för varmt i rummen!!
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Är min VP för stor?
« Svar #18 skrivet: 16 december 2013, 20:54:00 »
Med kallast menade jag mellanvåningen alltså dom radiatorer som kräver högsta framledningen för att du ska få ok temp inne så kolla deltat på dom. Pannan funkar säkert bra som arbetstank med viss reservation för förlusterna genom skorsten men pluggar du igen skorsten så.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Är min VP för stor?
« Svar #19 skrivet: 16 december 2013, 20:57:56 »
Japp men efter justeringen ska du sänka kurvan
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Är min VP för stor?
« Svar #20 skrivet: 16 december 2013, 20:59:33 »

HansMarten:
Jo, jag vet att om jag öppnar termostaterna så minskar bruset men då blir det för varmt i rummen!!

Då skall kurvan sänkas, eller kan du inte det idag pga andra rum då blir för kalla?
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är min VP för stor?
« Svar #21 skrivet: 16 december 2013, 21:01:34 »
OK Smurfen, ska kolla det!
Nu blir det fika vid TVn.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Är min VP för stor?
« Svar #22 skrivet: 16 december 2013, 21:05:05 »
Jag skulle börja med att markera vad alla injusteringar är inställda på och sedan öppna alla för fullt och sänka kurvan rejält. Om något rum blir för varmt så kan man justera ner lite i taget där. Att anteckna ändringarna är ett måste annars har man snabbt justerat bort sig.

Jag kör förövrigt min värmepump rakt in paralellt över pannan med shunten helt öppen, det är säkert inte det bästa men det fungerar förvÃ¥nansvärt bra, det jag ska ändra är sÃ¥ att det varmaste vattnet delas mellan toppen pÃ¥ pannan och radiator fram samt att returen frÃ¥n raddarna gÃ¥r direkt till vp, dessa ändringarna är bra för dÃ¥ fÃ¥r vp kallare vatten och elementen fÃ¥r varmare och störee del av totala volymen blir varm. Bör kunna ge nÃ¥got bättre cop samt längre stillestÃ¥nd och gÃ¥ngtider  tummenupp
« Senast ändrad: 16 december 2013, 21:07:33 av gossen »
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Är min VP för stor?
« Svar #23 skrivet: 16 december 2013, 21:29:00 »
Och smutsfiltret ligger inte och stryper? Du har ju en Optimum, den ska väl klara av att hålla 8 graders skillnad på vb, att den ligger på 100% under drift indikerar ju också att något stryper, det brukar ju ligga runt 70%.
Enligt Thermia ska man ju göra rent filtret 2 ggr per år åtminstone i början, det får jag göra, det kan ju vara en bidragande orsak till strypning utöver termostaterna. Fast jag kan ha missat det i kommentarerna.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Är min VP för stor?
« Svar #24 skrivet: 16 december 2013, 21:32:59 »
Bra tanke Hjopek!
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Är min VP för stor?
« Svar #25 skrivet: 17 december 2013, 06:14:46 »
Hej! Titta i servicemenyn vad du har för inställningar på optimum menyn.Vilken tempdiff är den inställd på cirkulationdiff på värme (8grader) och vad står startflödet inställd på(7v).Annars kör du nog på för hög kurva och behöver nog trimma in systemet lite.

PS:Rådet är att få balans i systemet för det är inte bra om du har så stor diff för din cp kommer att varva mer för att uppnå 8 °Cdiff och risken är att differenstrycket blir för stort över radiatorventilerna.
« Senast ändrad: 17 december 2013, 07:31:39 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är min VP för stor?
« Svar #26 skrivet: 17 december 2013, 10:43:37 »
gossen:
Det är just den injusteringen jag gjort som resulterat i mitt höga deltaT!

Filtret är rent. Har även ett magnetfilter, undrar vad det är för tryckfall över det?

måle10:
Mina inställningar, hur ser dom ut?
Tempdiff VB: 8 grader, vid drift 10-12 grader
Tempdiff Brine: 3 grader, vid drift 3 grader
Starflöde: 10V
Minflöde: 4V
Full laddning: 57
Min laddning: 47

Integral: 130
Hysteres: 15
Max retur: 55
Startintervall: 20 minuter
Shunttid: 60 sek.

Gjorde en körning på prov med stängd slinga till övervåningen, gångtiden halverades och deltaT på 15 grader!

För mig tyder det på alldeles för lågt flöde av värmebäraren genom Värmepumpen.
Bättre men fortfarande lågt flöde när mitt system är normalt injusterat.

Ska försöka mäta deltat över raddarna idag.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Är min VP för stor?
« Svar #27 skrivet: 17 december 2013, 12:19:57 »
Har du bara termostater på dina radiatorer, inga andra möjligheter till flödesjustering?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är min VP för stor?
« Svar #28 skrivet: 17 december 2013, 13:33:10 »
Det sitter strypventiler på varje slinga i pannrummet, dom är helt öppna.

På varje våning finns det strypventil på ett av elementen, helt öppna, vet inte om det är första eller sista elementet.

Mätte deltat över radiatorn i hallen på mellanvåningen, c:a 1,5 grader, OK eller...?
Framledning enl. VP 49 grader, till elementet 42, vet inte där heller vilket element det är på slingan men det sitter en strypventil på kopplet där.
Svårt att mäta då tempen ändrar sig när VP går.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Är min VP för stor?
« Svar #29 skrivet: 17 december 2013, 14:05:33 »
Om du öppnar alla termostater, och istället stryper slingorna till källare och övervåning - vad händer då? Och sänker kurvan lite så mellanvåningen har bra temp?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!