Titel: IVT Greenline D5 räkneverket går baklänges
Skrivet av: Gunnar Andersson skrivet 03 oktober 2016, 18:16:36
Jag ville kolla drifttiden nu när det blir kallare ute och noterar att drifttidräkneverket går baklänges. Dvs räknar ner istället för upp. Det verkar ha vänt vid ca 31000 timmar. Pumpen installerad 2003.
Titel: SV: IVT Greenline D5 räkneverket går baklänges
Skrivet av: Carl N skrivet 03 oktober 2016, 19:19:04
Jepp, har du inget minustecken på räknaren?
Jag har för mig att det är en 16 bitars signed integer för räknaren på din värmepump, då är max 32767, sen brukar den slå över till -32768 och räkna uppåt.  Sc:,h
Titel: SV: IVT Greenline D5 räkneverket går baklänges
Skrivet av: Gunnar_A skrivet 04 oktober 2016, 12:13:52
Jo det stämmer ju, tänkte inte på det....
Det är klart att den räknar upp härifrån, mindre minus!
Tack för förklaringen.