Ämnessammanfattning

Skrivet av: tomasbjork
« skrivet: 01 april 2017, 19:36:52 »

För dom nyfikna så kommer här en länk till ett diagram som visar kb-spritens densitet vid olika blandningar.
http://www.helachem.se/sites/helachem.se/files/datablad/kb95dens.pdf

Mvh Tomas
Skrivet av: tomasbjork
« skrivet: 20 mars 2017, 18:45:17 »

Jag har noterat att nivån stiger för mig när KB blir kallare, min teori är att slangen kryper mer än brinevätskan när den kyls av.
OM trycket stiger upprepade gånger så man måste släppa ut tryck så kan det vara gasläckage i värmeväxlaren, så att köldmedium läcker ut i brinekretsen.
Men då borde värmepumpen börja larma på LP (Lågtrycksvakten löser ut)

Så kan det kanske vara. Slangen har en utvidgning på ca 0,16-0,18mm/m och  °C så det borde vara större skillnad på en jordvärmeanläggning än ett borrhål kan man tycka. Men i min egna anläggning så sjunker trycket med temperaturen. Då kör jag bara ett vanligt plastkärl som är trycksatt. Inte riktigt rätt men det fungerar.

Jag har svårt hitta en tabell på densiteten för blandad köldbärarsprit. Det är ju någonting speciellt när man blandar ut etanolen. 1 Liter etanol och 1 Liter vatten blir inte 2 Liter har jag för mig. Tyvärr är mina kemikunskaper begränsade... Sc:,h

Har du kollat inuti pumpen? Det händer att det läker kring någon mutter då och då, t.ex. vid cirkpumpen.

Mvh Tomas
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 mars 2017, 10:53:22 »

Jag har noterat att nivån stiger för mig när KB blir kallare, min teori är att slangen kryper mer än brinevätskan när den kyls av.
OM trycket stiger upprepade gånger så man måste släppa ut tryck så kan det vara gasläckage i värmeväxlaren, så att köldmedium läcker ut i brinekretsen.
Men då borde värmepumpen börja larma på LP (Lågtrycksvakten löser ut)
Skrivet av: tomasbjork
« skrivet: 18 mars 2017, 21:24:18 »

Har kollat ansl.kan ej se något läckage...men när jag vrider på "backvent.på nivåkärlet pyser det till och nivån stiger till förutvarande nivå

Borde betyda att du hade tryck i systemet och nu har du släppt ut trycket, dvs, luftkudden minskar och nivån ökar. Nivån brukar kunna variera lite grann med temperaturen. Normalt vill man ha ett övertryck även i köldbäraren men vet många anläggningar som går trycklöst. Men t.ex. Nibe rek 0,5bar på kalla sidan.

Edit: Däremot borde inte nivån sjunka såvida inte du har kallare in nu jämfört med tidigare alt ett läckage.
Skrivet av: tabman
« skrivet: 17 mars 2017, 18:39:33 »

Har kollat ansl.kan ej se något läckage...men när jag vrider på "backvent.på nivåkärlet pyser det till och nivån stiger till förutvarande nivå
Skrivet av: Tore B.
« skrivet: 02 mars 2017, 18:28:56 »

Tack för det tipset skall kollaansluningarna
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 mars 2017, 17:58:47 »

Om nivån sjunker så har du troligen läckage någonstans.
Det är inte helt ovanligt att det läcker inne i själva värmepumpen, vanliga ställen är kopplingarna (muttrarna) efter kalla värmeväxlaren, ibland spricker dessa av det kondensvatten som söker sig in mellan gängorna i mutter och "koppling" när brinetempen går ned till minusgrader.
Men ibland kan det vara som på min egen pump (Nibe) för några veckor sedan, att det helt enkelt läckte lite i anslutningen till värmeväxlaren.
Jag lossade muttern och ruckade några mm fram/tillbaks på kopplingen, och drog sedan åt.
Det blev tätt!  tummenupp

Ett bra sätt att hitta läckan är att trycksatta brinekärlet med 0.5 till 1 bar, då är chansen stor att läckan ökar i omfattning och du kan se var det läcker.

OM det är en sprucken mutter så brukar det finnas kit för att byta ut dessa, annars kan det även funka att trä runt ett rostfritt slangklammer runt muttern och dra åt kopplingen. (lossa den först lite grann).
Tar man lite tid på sig kan det även gå knacka bort skärringen och sedan sätta dit ny skärring och mutter.
Skrivet av: Tore B.
« skrivet: 02 mars 2017, 17:51:15 »

CTC EcoHeat 7,5 inst 20101015
 Nivån i nivåkärlet har börjat att sjunka sakta men säkert efter sju års körning u.anm.
Normalt eller vad göra?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 424
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!