Hej Thomas
"AL05 Framledningstemperatur överstiger den övre gränsen (högre än AR03)"Parametern AR03 = 55 °C (fabriksinst.)
Alltså när framlednings tempen (ST) överstiger 55 °C så triggas larmet och
återställs automatiskt när ST sjunker under 55 °C.
Antingen är ST givaren defekt (vilket det inte verkar vara på dem temperaturer du presenterade sist)
eller så har du helt enkelt för varmt vatten (över 55 °C) in till VPn när du eldar i kaminen ?
Om du har för varmt vatten in till VPn så
sluta elda så förbaskat eller så kan du
höja AR03 eller så kan du strunta i larmet för det återställs automatiskt.
MVH Teltur