Det är mycket svårt att säga men allt låter rimligt det man kan göra är att justera gradmin till tillskottet går in så pumpen får lite mera tid på sig att jobba ikapp den ska typ gå 24/7 innan elpatron kopplas in.
Jag tycker -12 grader låter bra med bara kompressorn när man försöker räkna på det hela. Huset är ju ett rejält stort 60-talshus som säkert kan behöva minst 15 kW värme vid DVUT beroende på ort. En kraftigare värmepump skulle behövas och borrhål finns ju nu så det räcker. Ett alternativ är möjligen att komplettera huset med en bra luftluftvärme då vissa toppmodeller numera klarar ända ner till -25 grader med någorlunda prestanda.
... men antar att det tillsammans med ett underdimensionerat borrhåll tömde energin och kb vakten löste ut. Hur kan det nu med betydligt mer energi i brunnen inte räcka till mer än -12 grader ute? kb temp ligger stadigt och inte närheten av att inte räcka till.
Förstår resonemanget helt och hållet, men innan vi kompletterade med ett till borrhål var tillsats spärrad vid varmare temp ute än -25 grader och då klarade kompressorn att lösa det, men antar att det tillsammans med ett underdimensionerat borrhåll tömde energin och kb vakten löste ut. Hur kan det nu med betydligt mer energi i brunnen inte räcka till mer än -12 grader ute? kb temp ligger stadigt och inte närheten av att inte räcka till.
Jag vill definitivt gå på det här med balanserade borrhål. Har du ventiler som gör att du kan balansera? Flervarviga med precision? Därefter kan du som jag gjorde, köpa 2 st laboratorietermometrar och sticka in innanför isoleringen på på borrornas slangar och kolla att temperaturen är lika, på graden lika, på det vattnet som kommer upp. Vattnet tar ju alltid den kortaste enklaste vägen.
Vad är KB-in?Om inte borrorna är balanserade kanske det bara är ena borran som belastas och tempen blir låg?
Det fungerar inte riktigt på det sättet. Det man kan råka ut för att effektuttaget är så högt att temperaturen i borrhålet blir låg. Det beror på att värmeöverföringen i borrhålet och alldeles i närheten av borrhålet är en flaskhals för värmeöverföringen. Men det betyder inte att man har tömt berget på värme. Låter man pumpen vara avstängd en tid återgår temperaturen nästan helt till utgångsläget. Framledningstemperatur pumpen klarar av är rätt meningslös som indikator på hur installationen är. Förmodligen är det ett 55/45 radiatorsystem, dvs det är dimensionerat för 55 graders framledningtemperatur vid DUT som förmodligen är i intervallet -25 till -30. Då är 42 grader framledning vid -12 ute rimlig. Huset drar då uppemot 10 kW värme. Om ett borrhål till ger 3 grader högre temperatur på köldbäraren ökar pumpens effekt ca 15%. Dåligt isolerade källare kan dra väldigt mycket värme.
kb -1 in, -4 ut
Pumpen har en usb loggningsfunktion logga 1 gång per minut och lägg in filen här så går det se hur vp går. Du behöver troligtvis byta filändelse på filen till tex txt annars går den inte bifoga.