6,5A och pumpen växlade direkt till värmeproduktion, och då sjönk strömförbrukningen til ca 4,3A, och det hördes att kompressorn gick lättare.
Citera6,5A och pumpen växlade direkt till värmeproduktion, och då sjönk strömförbrukningen til ca 4,3A, och det hördes att kompressorn gick lättare.Vilken framledning hade du när den drog 4,3A?? ca 50% skillnad i förbrukning!!!! ok då ca 35% minskning
Ok...Det bevisar i vart fall att en högtemp VP är inget att ha om man tänkt sig använda den höga tempen till radiatorvattnet. Det medför katastrofalt dålig COP.För vv produktion ok!? mend et är inte eftersträvansvärt ens då!!
och så säger man till frugan att inte ta VV under mätningen!
Jag har en tångamperemätare modell billig, den fladdrar lite grann men dessa siffror fick jag precis fram på ena fasen vid VV-produktion:temp 43 grader / 5,1 A / KB in 5,2 / KB ut 0,244 / 5,3 / 5,4 / 1,247 / 5,4 / 5,5 / 1,649 / 5,4 / 4,7 / 1,152 / 5,3 / 4,6 / 1,153 / 5,3 / 4,6 / 1,655 / 5,3 / 4,6 / 1,6Detta tog ca 50 minuter.det verkar som jag har lika dålig/bra COP vid alla dessa temperaturer, kan det vara tångamperemätaren som är för billig
På din tabell syns tydligt hur COP minskar!!!Kolla inkommande/utgående brine vid 43 och 55 grader...vid 43 grader plocker du ut 5 grader (diff) från borran.Vid 55 grader bara 3 grader!!! Enligt mina beräkningar ger den ett minskat energiuttag på hela 40% Strömförbrukningen ändrade försumbart.