VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: Klingberg skrivet 18 februari 2020, 15:55:32

Titel: Kall Vattenburen golvvärme Push12
Skrivet av: Klingberg skrivet 18 februari 2020, 15:55:32
Hej!
Jag har ett problem med golvvärme i källaren. Vi har bergvärme, tvårörssystem med radiatorer i övriga rum förutom i källaren. Vattenslingor i bottenplatta samt klinkers på det. Elementen är varma så jag har värme fram till termostatventilen, sen är det stopp.

Termostatfjädern fjädrar, har tom skruvat av vredet så den ska vara öppen.

Injusteringsventilen ovanpå är nu tvärställd för att få fritt flöde från primärkretsen. Men det vill sig liksom inte leta sig förbi och ner i golvet.
Jag köpte ny pump för att vara på den säkra sidan så den är ny. Returen från golvet är svinkall.

Nån som har nån brilliant idé för att öka flödet från primären ner i golvet?
Vad händer om jag sätter den i ett-rörsläge t.ex?

Systemet är luftat..
Tacksam för hjälp!!
Titel: SV: Kall Vattenburen golvvärme Push12
Skrivet av: Josth skrivet 18 februari 2020, 16:11:10
Hur mycket isolering är det under betongsulan och golvvärmeslingorna i källaren? Kan ju bero på högt värmeläckage neråt.
Titel: SV: Kall Vattenburen golvvärme Push12
Skrivet av: Klingberg skrivet 18 februari 2020, 16:26:45
Förmodligen alldeles för lite. Men jag känner att rören från pushen som går ner i golvet knappt blir ljumma heller.
Titel: SV: Kall Vattenburen golvvärme Push12
Skrivet av: bopakoster skrivet 18 februari 2020, 16:35:08
Min golvvärme i badrummet har en Push 12 inmonterad.
Har haft problem med den pga för mycket golv över slingorna och nu har jag även stängt av cirkulationspumpen, men det beror på att den inte funkar längre, dvs pumpar inte upp trycket något.
Golvet blir i alla fall så varmt att badrummet håller 21°.

Först  började jag att följde jag dessa råd, hade en Mailkonversation med Uponor det hjälpte en hel del:

Hej!
Med tanke på hur mycket du har ovan din golvvärme så krävs det ju en rätt hög framledningstemp.
Det du kan göra i och med att du har klinker är att ta ur innehållet i ” Temperatur justeringsventilen, nr11”.
Om du stänger av vattnet till pushen så kan du skruva bort muttern vid nr 11 och avlägsna allt innehåll under den.
Skruva sedan tillbaka muttern och kör igång push 12:an igen.

Nummer 11 gör att när vattnet kommer upp till ca 45° så börjar denna att stänga om vart annat
för att skydda tex eventuellt känsliga trä golv för höga temperaturer

Mvh
Per Ullvin


jag frågade även om injusteringsventilen nr 9 och fick svaret:
Hej!
Det är en blandningsventil kan man säga.
Du kan ställa den nästan tvärs, dock inte helt tvärs.
Då kommer du att tvinga igenom mer vatten och det har hjälpt ibland på sina ställen också.
 
Mvh
Per Ullvin
Titel: SV: Kall Vattenburen golvvärme Push12
Skrivet av: Klingberg skrivet 18 februari 2020, 16:45:28
Ska prova att plocka ur innanmätet.
Hur beter den sig om man inte låter pumpen gå alls utan bara låter den vara som ett vanligt element? När pumpen är avstäng känns returen från pushen varm, me jag tänkte att det var för att vattnet bara tog genvägen förbi.
Titel: SV: Kall Vattenburen golvvärme Push12
Skrivet av: bopakoster skrivet 18 februari 2020, 16:53:08
Ska prova att plocka ur innanmätet.
Hur beter den sig om man inte låter pumpen gå alls utan bara låter den vara som ett vanligt element? När pumpen är avstäng känns returen från pushen varm, me jag tänkte att det var för att vattnet bara tog genvägen förbi.
Se mitt reviderade svar nr 3 ovan.

I praktiken har jag alltså ingen pushverkan alls, kunde lika gärna demontera den.
Om den fungerade så skulle den öka flödet genom golvet och därmed minska temperaturfallet genom slingan och skillnaden i golvtemp längs slingan. Dock inte värmeavgivningen totalt.