Hej,

Vi har precis byggt till ett uterum med vattenburen golvvärme och kopplat in slingan på vår befintliga IVT490. Eftersom uppvärmningsbehovet nu är större märker jag att kompressorn inte klarar av uppvärmningen + varmvattnet lika bra som tidigare. Problemet jag sett är att elpatronen går in för sent så att varmvattnet ibland blir alldeles för kallt (ner mot 35 grader).

Någon som vet vilka värden man bör ändra för att få elpatronen att gå in tidigare (inställningar för tillskott)? Att höja värmekurvan hjälper nog inte eftersom problemet mer relaterar till varmvatten/tappvatten. Kanske är det ett alternativ att höja temperaturen för varmvattnet/tappvattnet?

Finns det någon med en utförlig beskrivning av menyn? Installationshandboken och manualen är inte inte särskilt detaljerade.

Vet hur man kommer åt servicemenyn men har inte vågat ändra något än :-)




Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT490 - Inställningar för tillskott + menybeskrivning
« Svar #1 skrivet: 06 november 2017, 15:21:24 »
Den enda inställningen som påverkar hur snabbt tillskottet går in är "Ekonomidrift", ställ om den till Nej om den är på?
Men sen kan det vara nått knas med tempgivaren till tillskottet, läs av alla 3 GT3-givarna?
De sitter på lite olika nivå i tanken, GT3:1 bör visa högst och GT3:3 lägst temp?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT490 - Inställningar för tillskott + menybeskrivning
« Svar #2 skrivet: 06 november 2017, 21:29:47 »
Det finns en tillskotts timer under 8.1.2 om du går in i servicmenyn, här kan väljas mellan 0-180 minuters fördröjning
« Senast ändrad: 06 november 2017, 21:40:41 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad johanb81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: IVT490 - Inställningar för tillskott + menybeskrivning
« Svar #3 skrivet: 09 december 2019, 19:30:56 »
Har ett liknande problem med värmepumpen (IVT490) i år.

Kompressorn går kontinuerligt men elpatronen går inte igång trots att det verkar finnas ett behov när jag jämför börvärde och aktuellt värde för både uppvärmning och varmvatten. Skiljer ibland upp till 10 grader. Någon idé om vad som kan vara fel? Kör normalläge och fabriksinställningar. Har testat att återställa till frabriksinställningar och höja temperaturen för snabbstart av tillskott (5 grader -> 8 grader) utan framgång.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: IVT490 - Inställningar för tillskott + menybeskrivning
« Svar #4 skrivet: 10 december 2019, 07:18:34 »
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!