Ämnessammanfattning

Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 februari 2017, 18:42:20 »

Svar nej  det verkar vara avtappning  (VB / radiatorvatten )vet inte om det sitter ett ventilfilter i din då sitter den kanske i VP
annars så ska det sitta ett på VB och ett på VP  det finns ett foto i forumet ,någon som var
Skrivet av: _Niklas_
« skrivet: 20 februari 2017, 17:14:16 »

Är det någon som har koll på ifall det är dessa filter som ska rengöras ?

De var väldigt små tycker jag (5-6 cm), men de kanske inte är större..

Skrivet av: _Niklas_
« skrivet: 12 februari 2017, 18:05:25 »

Börja med filtret och se vad som händer med flödet och värmespridningen. Kanske även kolla att cirkulationspumpen är i ordning.

Ahh. Tack! De där filtren har jag faktiskt aldrig rengjort  :-\  Det bör nog vara dags, läser manualen där man hänvisar till två gånger per år.. då får man skämmas lite.

Niklas
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 12 februari 2017, 14:13:14 »

Börja med filtret och se vad som händer med flödet och värmespridningen. Kanske även kolla att cirkulationspumpen är i ordning.
Skrivet av: _Niklas_
« skrivet: 12 februari 2017, 12:37:03 »

Hei,

Når min VP var 7-8 år gammel fikk jeg tilsvarende problem som du beskriver. Det var skit (rust partikler) og magnetitt i varmevekslerne som var problemet hos meg. Har du muligheter for å gi noen temperaturer på vann og kjølemedium inn/ut av varmevekslerne ?
Kan du også oppgi hvilke hastighet dine sirkulasjonspumper surrer på?

Ok, tack! Jag kanske får kolla upp värmeväxlarna, det bildas väl en del avlagringar med tiden.  Jag vet inte om jag hittar några mätvärden för temp. på vatten och köldmedium vid värmeväxlarna.  Men cirkulationspumparna: Köldmedium (mellan 50-100%) och framledning/till radiatorer (mellan 40-60% ca)

Smuts i värmesystemet låter som en vettig orsak.

Med vänlig hälsning,
Niklas
Skrivet av: Per O
« skrivet: 12 februari 2017, 10:02:29 »

Hei,

Når min VP var 7-8 år gammel fikk jeg tilsvarende problem som du beskriver. Det var skit (rust partikler) og magnetitt i varmevekslerne som var problemet hos meg. Har du muligheter for å gi noen temperaturer på vann og kjølemedium inn/ut av varmevekslerne ?
Kan du også oppgi hvilke hastighet dine sirkulasjonspumper surrer på?
Skrivet av: _Niklas_
« skrivet: 12 februari 2017, 08:37:13 »

Hej alla genier,

Jag har en Thermia Optimum Duo på 8kW med tillhörande rumsgivare från 2010 som tuffat och gått som tåget sedan dess (sånär som på ett cirkulationspumps byte på Brine). På sista tiden så tycker jag märka en viss effektminskning? Men jag baserar det mest på känsla. Jag har loggat med the ThermIQ sedan några år tillbaks.

Jag tycker eldriften går igång vid för höga utetemperaturer. Vid installation (2010) så vill jag minnas att det dröjde till utetempen var neråt -10 -12 grader innan eldrift drogs på. Här om dagarna så kan det räcka med en 2-3 minusgrader vissa fall.  Jag förstår att det är mycket annat som säkert spelar in (varmvattenproduktion kanske? osv)

Pumpen går på fabriksinställningar sånär som på kurvan som jag höjt och sänkt genom åren, för att testa fram en bra fungerande kurva. Det är många andra inställningar som jag inte har koll på (och därför låtit vara): Integralgräns A1, Integralgräns A2, Hysteresgräns värme osv..  Är dessa något man bör justera ?  Är det någon som har förslag på förbättringar ? (Min ThermIQ ligger aktiv här (för den som kan tyda diagram/värden): http://lindhaga.duckdns.org:8082/index.php    anv/lösen: demo/demo)

Sjunker effekten på värmpumpar genom åren? Hur lång tid kan man räkna med att få ut? Sjunker effekten i borrhålen?  (jag vill jämföra lite med bilar, som alltid tappar hästkrafter med tiden)

Märks det att jag är helt novis på detta?  ::)

Med vänlig hälsning,
Niklas

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren