Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Felkoder Nibe VVM 320  (läst 10273 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Felkoder Nibe VVM 320
« skrivet: 02 november 2019, 14:53:23 »
Nibe f 2030 som är kopplad till Nibe VVM 320 har fått larmkod 301. Återställer och efter några sekunder kommer larmet tillbaka.
Tips på felet.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #1 skrivet: 03 november 2019, 09:16:14 »
Kommunikationsfel mot värmepump.
Kolla kablarna emellan, dra ut och sätt i kontakterna igen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #2 skrivet: 03 november 2019, 15:28:09 »
Hej o tack för svar.
Har precis varit borta o lirkat med kablarna både i värmepumpen o VVM320, men samma problem kvarstår.
Kan de va kretskortet?
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #3 skrivet: 03 november 2019, 20:22:43 »
Börja i utedelen, på kort AA6 sitter 2 glassäkringar F1 och F2, kolla dessa?
Kolla sen displayen på utedelen, läs av kanal S1 och S7?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #4 skrivet: 05 november 2019, 14:38:15 »
Säkringarna är hela men displayen får jag inte igång. Bara svarta staplar.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #5 skrivet: 05 november 2019, 16:56:45 »
När jag knackade på dessa reläer i nederkant på kretskortet, så gick fläkten igång växlande mellan hel o halv fart. Stannade igen efter en stund.
Men fortfarande inget liv i displayen trots ett envist tryckande på knapparna.
« Senast ändrad: 05 november 2019, 17:00:19 av SEVET »
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9621
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #6 skrivet: 05 november 2019, 17:25:24 »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #7 skrivet: 05 november 2019, 18:03:46 »
Har ett svagt minne att när pumpen var nyinstallerad så var det liv i displayen på kortet. Eller har jag fel?
NÃ¥gon som har en bild?
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9621
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #8 skrivet: 05 november 2019, 18:37:08 »
Självklart skall det gå att se olika koder och information i displayen. Man använder knapparna bredvid för att visa olika inställningar och värden i styrsystemet. F2030 kan arbeta med enbart en rumstermostat inne i huset. Senare modeller från NIBE måste ha en innerdel med styrsystem eller styrbox SMO.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #9 skrivet: 06 november 2019, 08:15:58 »
Det sitter ett gäng elektrolytkondensatorer på kortet, inspektera dessa och se om nån ser lite buckligt ut eller så?
Det ser ut som att de rätt enkelt kan bytas ut?
Annars är det nog ett nytt kort som gäller, displayen ska funka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #10 skrivet: 06 november 2019, 14:48:45 »
Har beställt ett nytt kort nu. Kommer i början på nästa vecka, så får vi hoppas de hjälper.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #11 skrivet: 11 november 2019, 22:11:29 »
Ja visst är allting konstigt.
I början på förra veckan hade vi en kall nordanvind, så innerdelens elpatron orkade inte hålla värme i huset. När tempen sjunkit till 17 grader i köket, var det tid att byta värmesystem.
Den gamla oljepannan med tank blev aldrig uttagen utan min tanke var att ha den kvar som backup i händelse av problem.
Tog ett dygn att få upp temperatur i huset och oljepannan fick då gå några dygn.
I går morse stängdes oljebrännaren av och VVM320 startades upp igen. Kom ett annat larm (se foto) och när detta återställdes så gick värmepumpen igång.
Har t.v. fungerat. HÃ¥ller tummarna.
Nya styrkortet kommer i morgon.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9621
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #12 skrivet: 12 november 2019, 11:13:15 »
Larmet betyder:

Larmnummer: 223 Larmtyp: A - larm
KOMMUNIKATIONSLARM
Orsak:
Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Ja det är ju ett problem när det är svårt att uppskatta husets effektbehov och man kanske väljer en något mindre värmepump och el-patron än som egentligen behövs. Skåne har ju ett relativt milt klimat så en luftvattenvärmepump ska fungera väl där.

1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #13 skrivet: 18 november 2019, 15:02:37 »
Har satt i det nya styrkortet o pumpen har gått ett dygn nu.
Sitter med förstoringsglas o kollar det gamla kortet. Finns på en del
ställen något som liknar kalkavlagringar. Kan detta efter något dygn i
fuktig väderlek ge krypströmmar mellan komponenter?
Bara en undran. Kan man våga tvätta kortet med något?
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9621
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #14 skrivet: 18 november 2019, 15:50:34 »
Hoppas det gÃ¥r bra med det nya styrkortet! Finns elektronikrengöring t.ex.: https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/underhallsprodukter/elektronikrengoring-2000022283  Sedan kan man skydda med vaselinsprej: https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/skyddstatningsmedel/vaselinspray-2000037846
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #15 skrivet: 30 november 2019, 23:57:01 »
Nya styrkortet gick nästan 2 veckor. I morse stannade värmepumpen igen. Nu var yttertempen nära 0 igen.
Har läst av displayen S1-S7
S1=01
S2=180
S3=251
S4=133
S5=0
S6=0
S7=1/1/1
S9=68
S10=121
T1=-0,8
T2=29,2
T3=29,1
T4=14,7
T5=15,4
T6=19,9
T7=0,6
« Senast ändrad: 01 december 2019, 00:00:55 av SEVET »
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #16 skrivet: 01 december 2019, 08:39:40 »
Vad jag kan se så finns inget värmebehov?
Ingenting indikerar nått fel?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #17 skrivet: 01 december 2019, 08:47:04 »
Konstigt, för anläggningen stanna i går morse o i går kväll var elementen avsvalnade med 17 grader i huset. Har kört oljepannan i natt.
Kan de va smutsfiltret som är igensatt?
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #18 skrivet: 01 december 2019, 17:13:41 »
Nu har jag varit o kollat filtret på vp:n o de var helt rent.
Nu dök de upp ett nytt larm, Nr 52. Temperaturbegränsarlarm.
Återställde på VVM320 o anläggningen gick i en timme, sen återkom de igen Nr 52.
« Senast ändrad: 01 december 2019, 17:29:04 av SEVET »
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9621
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #19 skrivet: 01 december 2019, 17:54:02 »
Måste ju vara fel på elpatronkortet AA1 i VVM 320 då så att det inte bryter strömmen till elpatronen som det ska.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #20 skrivet: 02 december 2019, 09:56:53 »
Låter skumt bara att temperaturbegränsaren till elpatron stoppar värmepumpen?
Men som sagt så är det nått fel på styrningen av elpatron, oftast är det kontaktorn som inte vill släppa som den ska.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #21 skrivet: 03 december 2019, 00:16:45 »
Låter skumt bara att temperaturbegränsaren till elpatron stoppar värmepumpen?
Men som sagt så är det nått fel på styrningen av elpatron, oftast är det kontaktorn som inte vill släppa som den ska.
I går när jag stod vid tanken så hördes ett ljud som när man kokar vatten i en gryta. Kan de va så att ett relä hade klibbat o matade spänning till elpatronen så de blev överhettning på vattnet?
Verkar logiskt.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Utloggad SEVET

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkoder Nibe VVM 320
« Svar #22 skrivet: 14 december 2019, 17:42:57 »
Haft problem med F2030 kopplad till VVM 320.
Har fått larm 3 gånger nu i november. Larmet kommer när temperaturen ute går ner mot noll grader.
Nu har vi bytt dropplåten med värmare då det var kortis där.
HÃ¥ller tummarna.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!