Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Eine skrivet 12 december 2010, 19:45:06

Titel: Inget varmvatten
Skrivet av: Eine skrivet 12 december 2010, 19:45:06
Hej,
vi har en EcoEl version 1 och en EcoAir Version 3.

Nu har ett nytt fenomen uppstått, vi får endast kallt vatten i kranarna runt om i huset. Enligt info på pannan är temperaturen i övre delen 70 grader och 51 grader i nedre delen. Värmen är intakt i golvvärmen och elementen.

Någon som har någon idé om vad som kan vara fel?

Stort tack på förhand!

/Linus
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 12 december 2010, 20:41:30
Det måste vara blandningsventilen som krånglar.
Men varför har ni så hög temp i pannan?
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: Eine skrivet 12 december 2010, 20:47:27
Min sambo skulle duscha och tvätta håret, var så felet hittades ;-)

Var sitter blandningsventilen?
Kan jag göra något själv eller behöver jag ha hit någon tekniker?
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: Blaser skrivet 13 december 2010, 02:53:53
Min sambo skulle duscha och tvätta håret, var så felet hittades ;-)

Var sitter blandningsventilen?
Kan jag göra något själv eller behöver jag ha hit någon tekniker?

Men det var ju inget svar på Carl Ns fråga :) inte på min undran heller men den står jun inte skriven här.
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 13 december 2010, 09:42:05
Blandningsventilen ska sitta på varmvattnet ut från VP:n.
Det är en liten termostat som blandar in kallvatten i varmvattnet för att förhindra skållning.
Har man 70 ºC i pannan så kan man lätt skålla sig annars.
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: larryd skrivet 13 december 2010, 09:59:17
Om jag var som du...

skulle jag först kolla vad tempen på övre panna är inställd att vara (BÖR). Om den står på 70 ºC så skall du ställa ner den på tex 55 ºC.

Om den redan står på 55 ºC så är det sannolikt ett givarfel. Det bör du nog ta hem en CTC tekniker för att åtgärda. Har du en Ecoair V3 version så har du sannolikt garanti kvar.
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: Eine skrivet 13 december 2010, 17:52:29
Jag hade själv satt den på 70 grader, ska sänka den till 45 grader nu.

Nu har det varit en rörkille här och bytt blandningsventilen och allt fungerar kanon.

Stort tack för hjälpen att lokalisera felet!

/Linus
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: marikard skrivet 13 december 2010, 18:04:52
Och vad blev notan för byte av blandningventil ?
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: Eine skrivet 13 december 2010, 18:24:25
Det återstår att se.
Han var här max en timme och restiden borde varit max 30 min.. plus pumpen.
Ska bli spännande ;-)
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: rabalder skrivet 13 december 2010, 19:51:13
Framkörning 1800
Arbete          900
Ventil           3300 (Inkl 3% rabatt på Ahlsells prislista)  >:D
-----------------
totti           5000
moms          1250

Räkning        6250
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: marikard skrivet 13 december 2010, 20:45:16
Blandningsventil ESBE 30LR, 22 mm. Blandar varmt vatten
med kallt vid pannan för att få en lagom temp. ut till
tappställena.
Blandningsventil ESBE 30LR, 15 mm    TIL 43
TIL 44    406 kr
406 kr    
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: marikard skrivet 15 december 2010, 17:52:14
Jag tippar på 1500 spänn.

mvh
Titel: SV: Inget varmvatten
Skrivet av: Eine skrivet 18 december 2010, 15:16:58
Nu har fakturan kommit, 1 850 kr (inkl moms)..Värt varenda krona!