Författare Ämne: Villa classic LP LARM hjälp!  (läst 3123 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Villa classic LP LARM hjälp!
« skrivet: 07 februari 2018, 17:57:25 »
Vaknade denna morgon med lite kallare än vanligt i huset och såg att vp hade löst ut på LP LARM.
Kärlet för köldbäraren är tomt och fick fylla på 1,5liter innan det började synas i kärlet sen fyllde jag upp det till 70%.

Startat om vp men den löser direkt på lp larm kan inte höra att cirkulationspumpen för köldbäraren körs men trycker man på knappen manuel drift för köldbärare så går den igång. verkar iaf inte ha något flöde i kb kretsen då givaren som visade -2 häromdagen nu visar 14 grader även med cirkulationspumpen i manuel drift.
värmeväxlaren och rören ut från den (i vp) är fortfarande isiga efter att ha gåt på eldrift hela dagen?

Servicekillen kunde kanske komma på fredag och titta men man är ju sugen på att hitta nått innan..

Någon som har en aning vad det kan vara för fel?
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Villa classic LP LARM hjälp!
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2018, 11:12:24 »
Det är luft i köldbärarsystemet.
Det räcker inte att fylla på kärlet, rör och cirkpump måste luftas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Villa classic LP LARM hjälp!
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2018, 17:30:18 »
Var som du sa, luft i ledningarna. nu är det luftat och systemet påfyllt av servicetekniker, men det verkar som nivån sjunkit 10cm på 2 dagar. hittar inge läckage.
Stängde av pumpen och öppnade upp för att fylla men det kom upp flera luftbubblor i behållaren och nivån sjunk ytterligare 5cm men återfyllde en stund senare. tycker mig höra ett lite bubblande ljud från kb rören som går in i pumpen.

eftersom det är lite tryck i systemet så kan väll det inte sugas in luft någonstans i systemet? För då skulle väll ändå nivån öka i kb behållaren?
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Villa classic LP LARM hjälp!
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2018, 17:23:30 »
All luft är inte borta, jag tror man kan typ sätta brinepump till att gå kontinuerligt via manuell test menyn.
Om du provar detta några dar kanske luften försvinner?
Kör även brinepump på max hastigheten.
Annars måste det luftas mer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Villa classic LP LARM hjälp!
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2018, 21:52:51 »
troligtvis köldbärarpumpen som sagt upp sig,  den har gÃ¥tt varm pga luft i slingan. Den skall dÃ¥ bytas och slingan pumpas runt mot kärl.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!