6 kW motsvarar 8,7 A vid 400 V 3-fas. 16 A vid 400 V 3-fas ger 11 kW.
Tack för förtydligandet
Har du kollat filtret nyligen på värmebäraren?
Inga termostater som ligger och stryper i vårsolen.
Kolla om det är när den gör VV el värme som problemet uppstår.
Lär ju inte påverka köldbärarsidan väl? Naturligtvis stryps det om det är varmt. Idag larmade den dock på morgonkvisten när det forfarande var runt 0°C ute.
Det är alltför högt tryck på köldmediet som orsakar larmet, köldbäraren har inget med detta att göra. Stryper termostaterna blir det lågt flöde över kondensorn vilket höjer temperaturen och därmed trycket i den. Termostaterna kan strypa även om det är noll grader ute, det räcker med att solinstrålningen höjer inomhustemperaturen. Men det kanske var så tidigt att solen inte värmde något att tala om.
Jonasmj Fick du någon hjälp av installatören? Eller kvarstår problemet
Det låter kanon. Vet du om det är bara kompressorn som ska bytas el blir det hela pumpen?
Vet inget mer än mailet. Återkommer med rapport.
Låter bra att det verkar lösa sig.Vilken mjukvara har du nu. Så drifttiden blir rätt. 5an är inte helt pålitlig i tideräkning. Det går att nolla tiden så du kan se tiden som den nya kompressorn gått.Har inte själv provat nolla tiden. Hoppas att det pendlade systemet berodde på kompressorn. Håll oss uppdaterade.