  Hej ! 

 Jag tänkte om man kunde sänka fläkthastighet till lägsta pÃ¥ Nibe 310p . Ifall kompresson klarar sig ändÃ¥ utan avfrostning sÃ¥ borde det spara lite tror jag ?
   
 Det stÃ¥r i manualen att den vita kabeln ska flyttas pÃ¥ plint 22 men vilket uttag där motsvarar vilken hastighet ? ? 
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fläkthastighet Nibe 310p
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2010, 19:57:16 »
På egen risk, en lägre ventilation kan ge problem på längre sikt.

Står det inga siffror på kort 22?
1 är lägsta fart och 10 högsta.

Luftflödet kan utläsas i fläktdiagrammet i manualen, men då måste du kunna mäta tryckskillnaden över fläkten (kräver både utrustning och utbildning).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Fläkthastighet Nibe 310p
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2010, 21:42:53 »

 Har ej ännu kontrollerat hur det ser ut pÃ¥ kretskortet . Tanken är den att kunna köra med lite lägre ventilation nunär det är som kallast ute .
  Mot vÃ¥rkanten när det bara är nÃ¥n minus sÃ¥ kunde jag Ã¥terställa det till nuvarande läge . Känns dragigt under ventilerna nu när det är KALLT . -22 just nu !
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad tokfia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fläkthastighet Nibe 310p
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2010, 21:47:48 »
Stryp ventilerna du har mest obehag av istället  :) .
Älvsbyhus/Sleipner 122m2 Nibe 310P, Contura 470T

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Fläkthastighet Nibe 310p
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2010, 22:18:16 »
Stryp ventilerna du har mest obehag av istället  :) .

Ja va bra
och eftersom frånluftpumpen fortfarande vill dra ut samma mängd luft ur huset så ökar luftflödet i övriga öppna ventiler och så känner man obehag/drag/kallras vid dessa ventiler istället och så skruvar man ner dom osv. osv.

Till slut är alla ventiler helt stängda och man har ett sju helsikes undertryck i huset fast då drar det runt alla fönster och dörrar istället.

Jag tycker det är bättre att ställa ner fläkten om man har den möjligheten
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Fläkthastighet Nibe 310p
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2010, 23:05:07 »
Bäst att göra både och, dvs stäng friskluftsventilerna så de bara är ca 30% öppna och dra ner fläkten till mycket låg typ 60W nu när det är så kallt. Stora temperaturskillnaden medför automatiskt lite ökad ventilation. Glöm inte att ändra tillbaka sedan när det blir varmare igen!
« Senast ändrad: 29 januari 2010, 23:07:18 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Fläkthastighet Nibe 310p
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2010, 00:21:39 »
Hej

 Jo jag vek ner plÃ¥ten där elektroniken finns men förstod inte var ledningen skulle flyttas . Kanske nÃ¥n kan visa pÃ¥ nÃ¥n bild hur ? Jag vill ju absolut inte göra fel med risk för nÃ¥t haveri .


Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad tokfia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fläkthastighet Nibe 310p
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2010, 01:01:36 »
På sidan22 i manualen så hittar du "Nedfällning av frontpanel" där
ser du två olika bilder, var plint 22 är belägen syns på bägge bilderna.
Till plinten ansluter det en vit kabel på den sida som är riktad mot dig.
Plinten är numrerad från 1-10, ta en liten mejsel och lossa kabeln från
var den sitter och sätt istället fast den på en lägre siffra.
Jag har min ansluten till (3) men har provat att ha den ansluten till (2) också.
Gav lite mindre drag och en lägre ljudnivå.
Älvsbyhus/Sleipner 122m2 Nibe 310P, Contura 470T

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Fläkthastighet Nibe 310p
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2010, 19:58:36 »

 Hittade ingen dylik plint men dock Fläkttrafon samt den vita kabeln . Där fanns 4 olika alternativ angivna med egna volttal . Den vita akbeln var istöpslad pÃ¥ nästlägsta effekt .
 Jag stöpslade den pÃ¥ lägsta och nu gÃ¥r den saktare . Obefintlig dragkänsla(kallras) under freshventilerna .
 Dock upptäckte jag ikväll att Avfrostningslampan lyste . Panntemp 42 , Utetemp -9 , innetemp 20 .
 Tidigare idag var avluftstemp pÃ¥ - 6 grader . Det är väl nog pÃ¥ gränsen om man kan köra pÃ¥ detta lägsta fläktläge ?  FÃ¥r se om jag stöpslar det tillbaka ?
 Ã…tminstone senast pÃ¥ vÃ¥rkanten blir det att göra det !
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!