Uppdatering (reviderad)!
Har pratat med Thermia och fått en Installations anvisning för något som de benämner "Extender" (extra tank).
Se filen 1.pdf, jag tolkar det som att figur 8 är närmast min systemlösning och det som jag då behöver är 2st extra givare som kan anslutas på I/O kortet (som benämnt i tabell 5) och sedan ansluta dessa till I/O kortet T2 och T3 (kontakt don).
- T2 placeras någonstans i mitten av tanken
- T3 placeras på utgående ledning innan externa CP´n efter shunt (radiatorkretsen). Shunten i min anläggning är ansluten och styrs via expansions kortet, 24Volts ESBE shunt. expansionskortet visas i filen 2.pdf.
När givarna är anslutna så ska valet "buffertstyr" komma upp i installations menyn och vara valbart, jag får kolla när jag skaffat givarna.....
Frågan är om den interna CP´n då står still mellan laddningarna av ackumulator tanken, enligt supporten på Thermia så trodde de att så var fallet (Brine och CP opererar lika)...Alternativt behöver jag även en relä sats som interna CP´n i Diplomaten ska kopplas till
Lite röriga och svårfattade beskrivningar tycker jag. Öppet för tolkningar/gissningar då det inte finns beskrivet hur regler-programmet använder dessa nya tempgivare ihop med de som redan finns. Har befintliga framlednings o returlednings givarnas funktion då övertagits av de nya T2 T3 givarna!?